Расход воды на наружное пожаротушение |
|
|
|
19.9.2017, 15:39
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 3360
|
Добрый день!
Немного запутался. Проектируем многоквартирный жилой дом: - два подземных этажа - автостоянка - строительный объем 18000 куб.м, огнестойкость II, С0; - первый надземный этаж - магазин - строительный объем 4500 куб.м; - со 2-го по 12-ый этажи - квартиры - три секции каждая по 9000 куб.м. Всего 14 этажей. Какой расход на наружное пожаротушение согласно СП 8.13130 принять - как для 12-этажного жилого дома или как для 14-этажного? Для 12-этажки - 15 л/с, для 14-этажки - 20 л/с. Паркинг - 15 л/с. Паркинг - отдельный пожарный отсек со своими входами и въездами. Склоняюсь к мнению, что жилой дом - это отдельный пожарный отсек и его этажность составляет 12 этажей (на 1-м этаже вход, со 2-го по 12 квартиры), а значит расход 15 л/с.
Помогите, пожалуйста!
|
|
|
|
|
19.9.2017, 16:20
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345
|
А какая численность населения в населенном пункте, где будет дом?
|
|
|
|
|
19.9.2017, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2398
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
СП4, п.3.56.
|
|
|
|
|
19.9.2017, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
Цитата(rinatbay @ 19.9.2017, 16:20) А какая численность населения в населенном пункте, где будет дом? как назва объекта звучит?
|
|
|
|
|
20.9.2017, 9:23
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 3360
|
Численность населения более 1 млн. чел. в городе. СП 4.13130 п. 3.56 дает определение понятия "этажность". А в СП 8.13130 речь идет о количестве этаже, а не об этажности. Название объекта "Многоквартирный жилой дом...", но как это поможет?
|
|
|
|
|
20.9.2017, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2398
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Цитата А в СП 8.13130 речь идет о количестве этаже, а не об этажности. А этажность - это уже не количество этажей?
|
|
|
|
|
20.9.2017, 11:32
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 3360
|
Этажность никогда и не была количеством этажей. СП 54.13330-2011 Здания жилые многоквартирные приложение "В.1" В.1.6. При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие.
|
|
|
|
|
21.9.2017, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2398
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Ну, значит вы сами и ответили на свой вопрос.
|
|
|
|
|
28.9.2017, 6:17
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 3360
|
Если честно: совершенно не понимаю как я ответил на свой вопрос? Может есть, кто сталкивался с подобным вопросом и имеет конкретный ответ с подтверждением в экспертизе?
|
|
|
|
|
28.9.2017, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2398
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
В экспертизе проходили варианты с этажностью.
|
|
|
|
|
16.10.2017, 17:17
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84546
|
При расходе воды на пожаротушение - 2 струи по 2,6 л/с с раздельных стояков и кольцевом противопожарном водопроводе какой расход принимать для полукольца - 2х2,6=5,2л/с или 2,6л/с? Скажите пожалуйста как правильно?
|
|
|
|
|
17.10.2017, 5:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
в сп 30 в пункте 5.6.2 про кольцевание прописано учитывать все участки. я трактую-не учитывать случаи ремонта (закрытия), то есть 2,6 л/с. но предпологаю что есть власть имущие которые трактуют "не учитывать", значит считать что их нет, ссылаясь на резервирование вводов. по факту же в номенклатуре трубопроводов чаще всего выходит небольшая разница в потерях при разных расходах, проверить то не сложно, благо участков не много на впв и можно вручную проверить
|
|
|
|
|
17.10.2017, 8:24
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84546
|
jiexawcr, спасибо за ответ!
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)