Объем воды в противопожарном резервуаре |
|
|
|
30.9.2016, 16:26
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Добрый день коллеги. Прошу помочь со следующим вопросом: На проектируемом объекте предусматривается пожаротушение наружное и внутреннее с использованием противопожарных резервуаров. Объем воды на пожаротушение получился 800м3. Хочу заложить 4 пластиковых резервуара объемом 200м3 каждый. Из резервуаров вода подается на насосную станцию и далее от нее уже проектируется полноценная наружная сеть В2 с вводами в здания. Согласно п. 9.7 СП 8.13130.2009 Общее количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно быть не менее двух. Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и регулирующих ... При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50 % пожарного и аварийного объемов воды. Согласно п. 9.10 СП 8.13130.2009 Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение. получается противоречие: так по п. 9.7 если один резервуар не работает то в 3-х оставшихся хранится 600м3, что больше 50% противопожарного запаса. но по п. 9.10 получается что при выключении одного резервура в 3-х остальных (в каждом) должно храниться 400м3, так как 50% от 800м3 это 400м3.
|
|
|
|
|
1.10.2016, 8:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9165
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(ВКшник @ 30.9.2016, 16:26) Согласно п. 9.7 СП 8.13130.2009 Общее количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно быть не менее двух. Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и регулирующих Согласно п. 9.10 СП 8.13130.2009 Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение. получается противоречие: так по п. 9.7 если один резервуар не работает то в 3-х оставшихся хранится 600м3, что больше 50% противопожарного запаса. но по п. 9.10 получается что при выключении одного резервура в 3-х остальных (в каждом) должно храниться 400м3, так как 50% от 800м3 это 400м3. Нету никакого противоречия. Меньше 50% в одном хранить нельзя, больше - можно. Или согласуйте с пожарными. Потому и не ставят больше двух. Ну и иногда в пожрезервуарах хранится не только пожарный запас.
|
|
|
|
|
7.9.2017, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 3.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661
|
Цитата(Serg Ivanov @ 1.10.2016, 10:21) Нету никакого противоречия. Меньше 50% в одном хранить нельзя, больше - можно. Или согласуйте с пожарными. Потому и не ставят больше двух. Ну и иногда в пожрезервуарах хранится не только пожарный запас. Вот и у меня такая же беда. Пожаротушение нефтебазы. Пожарный запас по расчету что-то около 660 м3, я предложила два обвалованных резервуара из ж/б , либо два РВС наземных. Но заказчик не хочет два, хочет семь по 100м3, причем генподрядчик с ним согласен, так как "мы сто раз так делали на разных объектах и все нормально"
|
|
|
|
|
8.9.2017, 10:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9165
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Lena Igorevna @ 7.9.2017, 13:34) Вот и у меня такая же беда. Пожаротушение нефтебазы. Пожарный запас по расчету что-то около 660 м3, я предложила два обвалованных резервуара из ж/б , либо два РВС наземных. Но заказчик не хочет два, хочет семь по 100м3, причем генподрядчик с ним согласен, так как "мы сто раз так делали на разных объектах и все нормально" Замечательно. Пусть своё пожелание согласует письменно с пожарными. Что-то типа: В отступление от пп. такого-то, таких-то норм просим согласовать то то. Или Вы сами напишите пожарным такое письмо.
|
|
|
|
|
9.9.2017, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 3.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661
|
Цитата(Serg Ivanov @ 8.9.2017, 12:44) Замечательно. Пусть своё пожелание согласует письменно с пожарными. Что-то типа: В отступление от пп. такого-то, таких-то норм просим согласовать то то. Или Вы сами напишите пожарным такое письмо. А еше и все трубы, включая технологические, растворопроводы и водопровод охлаждения хотят тащить внутри обвалования,в нарушение п.А14, п.7.12 СП155, гип мне говорит: "не надо будет ни с кем ничего согласовывать, да и чего ты боишься, подписи твоей не будет", мол, выпускаем чертежи под штампами генподрядчика и с их фамилиями, да устала уже с ними бороться....
|
|
|
|
|
14.9.2017, 10:28
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3354
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Цитата(Lena Igorevna @ 9.9.2017, 23:20) А еше и все трубы, включая технологические, растворопроводы и водопровод охлаждения хотят тащить внутри обвалования,в нарушение п.А14, п.7.12 СП155, гип мне говорит: "не надо будет ни с кем ничего согласовывать, да и чего ты боишься, подписи твоей не будет", мол, выпускаем чертежи под штампами генподрядчика и с их фамилиями, да устала уже с ними бороться.... Внутри обвалования нельзя тащить транзитные трубопроводы, то есть, например, сухотруб к резервуару, который стоит в другом каре. А трубопроводы, обслуживающие резервуар в данном каре, обязательно заходят в него и проходят внутри. Никакого нарушения я не вижу )
|
|
|
|
|
14.9.2017, 17:29
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345
|
А если соединить пары резервуаров трубопроводом, то можно сказать что у вас не 4 а 2 резервуара по 400 м куб?
|
|
|
|
|
14.9.2017, 20:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9165
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(rinatbay @ 14.9.2017, 17:29) А если соединить пары резервуаров трубопроводом, то можно сказать что у вас не 4 а 2 резервуара по 400 м куб? С какой стати? Согласуйте с пожарными.
|
|
|
|
|
17.11.2020, 15:37
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.10.2015
Пользователь №: 279860
|
Здравствуйте. Подниму тему По п.10.6 СП 8.13130.2020, пожарные резервуары должны быть оборудованы устройствами для отбора воды пожарными автомобилями (мотопомпа и). Подскажите, пожалуйста, что нужно предусмотреть в проекте. Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
17.11.2020, 16:45
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(Juliya18 @ 17.11.2020, 15:37) Здравствуйте. Подниму тему По п.10.6 СП 8.13130.2020, пожарные резервуары должны быть оборудованы устройствами для отбора воды пожарными автомобилями (мотопомпа и). Подскажите, пожалуйста, что нужно предусмотреть в проекте. Заранее спасибо! Головки пожарные для подключения пожарной техники.
|
|
|
|
|
18.11.2020, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
люки, мокрые колодцы
|
|
|
|
|
18.11.2020, 12:01
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(Dima_UA @ 18.11.2020, 11:50) люки, мокрые колодцы Люки? Где? Или это дополнение к моему посту про головки Про колодцы я писать не стала. Данных мало, пока только ответ один - головки. А уже потом решать где устанавливать (в колодцах или непосредственно в резервуар врезать).
|
|
|
|
|
18.11.2020, 12:52
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9165
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(ViC @ 17.11.2020, 16:45) Головки пожарные для подключения пожарной техники. Нет. И гидранты нельзя. Тогда 10 м напора надо обеспечить. Или забор через люк в резервуаре или из мокрого колодца 3-5м3 соединенного с резервуаром трубой не менее 200 мм диаметром.
|
|
|
|
|
18.11.2020, 18:05
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2020, 13:52) Нет. И гидранты нельзя. Тогда 10 м напора надо обеспечить. Или забор через люк в резервуаре или из мокрого колодца 3-5м3 соединенного с резервуаром трубой не менее 200 мм диаметром. Где я написала слово "гидрант" ? Наконец-то я поняла про люк в резервуаре. Мне приходится ставить все больше стальные вертикальные резервуары и люк мне не подходит (верхний высоко, а сбоку не сделать - выльется ). А вот врезать в стенку стальной вертикальной емкости патрубок с головкой - норм решение, для меня. Дальше вопрос. Если таки гидрант в колодце на трубе от резервуара (типа от всаса), Вы говорите нельзя, потому что нет 10 метров напора. То для всасывания из мокрого колодца напора же не надо? Можно пояснить что не так с гидрантом в колодце около резервуара? Спасибо
|
|
|
|
|
19.11.2020, 10:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9165
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(ViC @ 18.11.2020, 18:05) Дальше вопрос. Если таки гидрант в колодце на трубе от резервуара (типа от всаса), Вы говорите нельзя, потому что нет 10 метров напора. То для всасывания из мокрого колодца напора же не надо? Можно пояснить что не так с гидрантом в колодце около резервуара? Спасибо Много чего не так. Не так с потерями на всасе - на гидранте, трубе до него, решётке до трубы и пожарной колонке (стендере) на гидранте. Не рассчитаны они на такое: https://proffidom.ru/114-pozharnaya-kolonka.htmlЦитата пожарная колонка рассчитана на давление не ниже 1 мПа (10 кгс/см); - к стендеру присоединён напорный рукав. При разрежении его просто сплющит. Можно ли к стендеру присоединять всасывающие рукава - не знаю. Я такие решения не пропускаю. Кто знает с чем там приедут пожарные к тому гидранту.. Цитата(ViC @ 18.11.2020, 18:05) Где я написала слово "гидрант" ? Наконец-то я поняла про люк в резервуаре. Мне приходится ставить все больше стальные вертикальные резервуары и люк мне не подходит (верхний высоко, а сбоку не сделать - выльется ). А вот врезать в стенку стальной вертикальной емкости патрубок с головкой - норм решение, для меня. Ну короткий патрубок с задвижкой и головкой под всасывающий рукав при высоком резервуаре может работать до 10 л/с. Больше - надо считать потери. ПК конечно не годится - слишком велики потери. Ну и зимой всё это хозяйство торчащее из резервуара замёрзнет нафиг. Я бы поставил мокрый колодец как по СНиП на 3-5м3 и перед ним на 200 мм трубе задвижку управляемую с поверхности. Цитата 9.32. Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3—5 м3. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка. На соединительном трубопроводе со стороны водоема следует предусматривать решетку. - стандартное решение.
|
|
|
|
|
19.11.2020, 12:25
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2020, 10:44) Много чего не так. Не так с потерями на всасе - на гидранте, трубе до него, решётке до трубы и пожарной колонке (стендере) на гидранте. Рассмотрим мою ситуацию, конкретно. В насосной у меня всас Ду400, потому что рассчитан всас на пропуск хоз-пит + пожар + АУП (все три группы насосов стоят тут же и так надо). То есть, там расход большой изначально и 10 л/с на гидранте погоды не сделают. Я делаю ответвление от всас. линии, вывожу за здание насосной и ставлю на трубе гидрант в колодце. Остается вопрос с гидрантом и недостающим давлением... Недавно читала как происходит заполнение пож.машин. Как я понимаю. что внутри есть насос и он "сосет". Цитата пожарная колонка рассчитана на давление не ниже 1 мПа (10 кгс/см); Вот это не могу "вкурить" пока что. Что они этим имели сказать? ПыСы: Не понимаю механики процесса, пойду учить мат.часть.
|
|
|
|
|
19.11.2020, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Цитата пожарная колонка рассчитана на давление не ниже 1 мПа (10 кгс/см); Тут явная ошибка. Должно быть "не ниже 0,1 мПа (1 кгс/см)".
|
|
|
|
|
19.11.2020, 14:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9165
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(ViC @ 19.11.2020, 12:25) Рассмотрим мою ситуацию, конкретно. В насосной у меня всас Ду400, потому что рассчитан всас на пропуск хоз-пит + пожар + АУП (все три группы насосов стоят тут же и так надо). То есть, там расход большой изначально и 10 л/с на гидранте погоды не сделают. Я делаю ответвление от всас. линии, вывожу за здание насосной и ставлю на трубе гидрант в колодце. Остается вопрос с гидрантом и недостающим давлением... Недавно читала как происходит заполнение пож.машин. Как я понимаю. что внутри есть насос и он "сосет". Вот это не могу "вкурить" пока что. Что они этим имели сказать? ПыСы: Не понимаю механики процесса, пойду учить мат.часть. Если у Вас насосная то зачем ещё и гидрант на всасе? Поставьте его на напорной.
|
|
|
|
|
19.11.2020, 15:01
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2020, 15:47) Если у Вас насосная то зачем ещё и гидрант на всасе? Поставьте его на напорной. Так, Вы мне тут не это шутки шутить. Речь идет о заборе воды пож. машинами непосредственно из резервуаров запаса воды, на случай отсутствия эл. энергии, например. В моей практике случалось оборудовать разные варианты подключения пож. машин и мотопомп: сухотрубы, укрытия и т.д. Это не мои бредни, я подобного насмотрелась на пром. площадках внатуре. Но, это спец. требования и в СП такого нет.
|
|
|
|
|
19.11.2020, 15:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9165
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Young @ 19.11.2020, 12:31) Тут явная ошибка. Должно быть "не ниже 0,1 мПа (1 кгс/см)". Ошибка есть. Даже две Должно быть "не ниже 0,1 МПа (1 кгс/см)". размер букв имеет значение Разница всего в 1000000000 раз. Цитата(ViC @ 19.11.2020, 15:01) Так, Вы мне тут не это шутки шутить. Речь идет о заборе воды пож. машинами непосредственно из резервуаров запаса воды, на случай отсутствия эл. энергии, например. В моей практике случалось оборудовать разные варианты подключения пож. машин и мотопомп: сухотрубы, укрытия и т.д. Это не мои бредни, я подобного насмотрелась на пром. площадках внатуре. Но, это спец. требования и в СП такого нет. Ну если спец. требования прописаны - тогда конечно. По общим требованиям - мокрый колодец.
|
|
|
|
|
19.11.2020, 16:29
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3354
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Цитата(ViC @ 19.11.2020, 17:01) Так, Вы мне тут не это шутки шутить. Речь идет о заборе воды пож. машинами непосредственно из резервуаров запаса воды, на случай отсутствия эл. энергии, например. В моей практике случалось оборудовать разные варианты подключения пож. машин и мотопомп: сухотрубы, укрытия и т.д. Это не мои бредни, я подобного насмотрелась на пром. площадках внатуре. Но, это спец. требования и в СП такого нет. В Транснефти тоже такие требования. Вплоть до вывода патрубков из насосной станции пожаротушения, подключённых внутри к напорным линиям. В отсутствие электричества АЦ встаёт на резервуар, подключается к нему всасом и гонит своим пожнасосом воду через станцию в напорную кольцевую сеть. А патрубки, торчащие из резервуара, не обмерзают - у нас делают при резервуарах пристроенные к ним отапливаемые будки, в которых вся запорная арматура устанавливается - электрозадвижки пополнения, задвижки на отводящих линиях и задвижки на патрубках для подключения пожарной техники. Наружу торчат сухие участки
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 19.11.2020, 16:30
|
|
|
|
|
19.11.2020, 17:03
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(Ferdipendoz @ 19.11.2020, 16:29) В Транснефти тоже такие требования. Вплоть до вывода патрубков из насосной станции пожаротушения, подключённых внутри к напорным линиям. В отсутствие электричества АЦ встаёт на резервуар, подключается к нему всасом и гонит своим пожнасосом воду через станцию в напорную кольцевую сеть. А патрубки, торчащие из резервуара, не обмерзают - у нас делают при резервуарах пристроенные к ним отапливаемые будки, в которых вся запорная арматура устанавливается - электрозадвижки пополнения, задвижки на отводящих линиях и задвижки на патрубках для подключения пожарной техники. Наружу торчат сухие участки Во во во! Это оно, подобное мы делали на площадках Газпродобычи.
|
|
|
|
|
20.11.2020, 9:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9165
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Ferdipendoz @ 19.11.2020, 16:29) В Транснефти тоже такие требования. Вплоть до вывода патрубков из насосной станции пожаротушения, подключённых внутри к напорным линиям. В отсутствие электричества АЦ встаёт на резервуар, подключается к нему всасом и гонит своим пожнасосом воду через станцию в напорную кольцевую сеть. А патрубки, торчащие из резервуара, не обмерзают - у нас делают при резервуарах пристроенные к ним отапливаемые будки, в которых вся запорная арматура устанавливается - электрозадвижки пополнения, задвижки на отводящих линиях и задвижки на патрубках для подключения пожарной техники. Наружу торчат сухие участки Отапливаемые будки в отсутствии электричества чем отапливать предусмотрено?
|
|
|
|
|
20.11.2020, 9:23
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2020, 10:07) Отапливаемые будки в отсутствии электричества чем отапливать предусмотрено? Отсутствие электричества - это аварийная ситуация.
|
|
|
|
|
20.11.2020, 12:22
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3354
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2020, 11:07) Отапливаемые будки в отсутствии электричества чем отапливать предусмотрено? Будки ставятся у больших РВС противопожарного запаса воды. Они греются всегда у нас теплосетями, соответственно узлы управления ставятся в этих же будках. Будка греется отоплением от тех же теплосетей. Если на станции взрыв, пожар, мракобесие и насосная пожаротушения не действует, то даже если котельную разнесло, вода долго не остынет. Хватит времени для тушения
|
|
|
|
|
20.11.2020, 13:03
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(Ferdipendoz @ 20.11.2020, 13:22) Будки ставятся у больших РВС противопожарного запаса воды. РВС чем греют у вас? Теплосеть, электрика или газовые горелки?
|
|
|
|
|
20.11.2020, 15:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9165
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(ViC @ 20.11.2020, 9:23) Отсутствие электричества - это аварийная ситуация. Как и отсутствие его в насосной запитанной по I-категории.. Цитата(Ferdipendoz @ 20.11.2020, 12:22) Будки ставятся у больших РВС противопожарного запаса воды. Они греются всегда у нас теплосетями, соответственно узлы управления ставятся в этих же будках. Будка греется отоплением от тех же теплосетей. Если на станции взрыв, пожар, мракобесие и насосная пожаротушения не действует, то даже если котельную разнесло, вода долго не остынет. Хватит времени для тушения Т.е. зажигать надо сразу.. Через пару часов уже не потушишь никак.
|
|
|
|
|
20.11.2020, 15:47
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2020, 15:34) Как и отсутствие его в насосной запитанной по I-категории.. Есть места на карте глобуса, где листричество может пропасть внезапно надолго из-за стихии. Специальные условия = специальные решения. ПыСы: К примеру, расчет толщины теплоизоляции делается не на защиту от замерзания, а на время остывания при аварии, для возможности её ликвидации. И т.п.
Сообщение отредактировал ViC - 20.11.2020, 15:53
|
|
|
|
|
20.11.2020, 16:06
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9165
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(ViC @ 20.11.2020, 15:47) Есть места на карте глобуса, где листричество может пропасть внезапно надолго из-за стихии. Ну вот и я про это. Нет листричества: насосы не работают, будка с задвижкой замёрзла - тушить нечем. Специальное это решение, ну что бы точно сгорело. Нормальное решение: задвижка ниже глубины промерзания, шток выведен под люк и мокрый колодец - из СНиП. Ну кроме вечной мерзлоты конечно.
|
|
|
|
|
20.11.2020, 16:11
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2020, 17:06) Ну кроме вечной мерзлоты конечно. Бинго!
|
|
|
|