Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Установка обратных клапанов в резервуаре системы АУПТ, Обратные клапана в резервуаре системы АУПТ
Андрей Васильеви...
сообщение 20.1.2021, 10:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.11.2020
Пользователь №: 383561



В качестве альтернативы подключению напрямую к водопроводу (который не в состоянии обеспечить требуемые параметры мощности и рабочего давления) на существующем объекте смонтирована сеть пожаротушения, которая питается с забором воды из специального подземного резервуара. От насосной станции к резервуару проложены 2 подземных питающих трубопровода Ду200 протяженностью примерно 15 м. Учитывая что забор воды осуществляется из нижней части резервуара, вход трубопровода выполнен под наклоном примерно 20-30 градусов. Установка на приемном конце трубопровода обратных клапанов показала не способность их удерживать давление водяного столба. Причина кроется, в том, что выпускаемые нашей и зарубежной промышленностью обратные клапана различной конструкции предназначены для установки на строго вертикальных или горизонтальных участках с отклонением не более 5 градусов. Исключение составляют осесимметричные клапана, но их габариты 600 мм. и вес более 68 кг. затруднительны в монтаже (из-за ограничения места). Кто может подсказать решение данной проблемы? Как выполнено у Вас?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSCN0863.JPG ( 3,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 20.1.2021, 11:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Всю свою сознательную жизнь избегал установки обратных клапанов на линиях всаса для пожарных насосов - всегда устанавливал насосы под заливом.

Карелин/Минаев Насосы и насосные станции... в шоке это сей ситуации blink.gif

Расположение "патрубков" разбора воды вообще мрак - без комментариев.

Что посоветовать даже не знаю... бежать только...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 20.1.2021, 14:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Андрей Васильевич @ 20.1.2021, 10:34) *
В качестве альтернативы подключению напрямую к водопроводу (который не в состоянии обеспечить требуемые параметры мощности и рабочего давления) на существующем объекте смонтирована сеть пожаротушения, которая питается с забором воды из специального подземного резервуара. От насосной станции к резервуару проложены 2 подземных питающих трубопровода Ду200 протяженностью примерно 15 м. Учитывая что забор воды осуществляется из нижней части резервуара, вход трубопровода выполнен под наклоном примерно 20-30 градусов. Установка на приемном конце трубопровода обратных клапанов показала не способность их удерживать давление водяного столба. Причина кроется, в том, что выпускаемые нашей и зарубежной промышленностью обратные клапана различной конструкции предназначены для установки на строго вертикальных или горизонтальных участках с отклонением не более 5 градусов. Исключение составляют осесимметричные клапана, но их габариты 600 мм. и вес более 68 кг. затруднительны в монтаже (из-за ограничения места). Кто может подсказать решение данной проблемы? Как выполнено у Вас?

1)Ознакомьтесь с п.п. 5.10.22 и 5.10.23
2)Определите разность отметок верхнего уровня уровня воды в резервуаре и оси насоса.Если выполняется требование 5.10.22,то
3)убедитесь,что паспортный кавитационный запас насоса соблюдается при снижении уровня воды до нижнего расчётного уровня(уровень,создающийся после израсходования расчётного объёма воды за время тушения)

Если п.5.10.22 соблюдается,но в ходе работы уровень опускается ниже оси насоса, то с формальной точки зрения приёмный обратный клапан не нужен, хотя при снижении уровня воды в ходе тушения ниже оси насоса невозможно будет включить резервный насос в случае отключения рабочего. (IMHO,сомнительное дело. Европейские нормы допускают установку приёмных обратных клапанов с системой залива всас. трубопровода. NFPA-20 при водоснабжении от резервуара требует,чтобы нижний уровень полезного объёма воды в резервуаре был выше оси насоса . )
Но сетки на всасывающих трубопроводах в резервуаре нужно ставить в любом случае.

Сообщение отредактировал BTS - 20.1.2021, 14:28
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Всас._труба_по_европейским_нормам.zip ( 229,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения