Цитата(Андрей Васильевич @ 20.1.2021, 10:34)
В качестве альтернативы подключению напрямую к водопроводу (который не в состоянии обеспечить требуемые параметры мощности и рабочего давления) на существующем объекте смонтирована сеть пожаротушения, которая питается с забором воды из специального подземного резервуара. От насосной станции к резервуару проложены 2 подземных питающих трубопровода Ду200 протяженностью примерно 15 м. Учитывая что забор воды осуществляется из нижней части резервуара, вход трубопровода выполнен под наклоном примерно 20-30 градусов. Установка на приемном конце трубопровода обратных клапанов показала не способность их удерживать давление водяного столба. Причина кроется, в том, что выпускаемые нашей и зарубежной промышленностью обратные клапана различной конструкции предназначены для установки на строго вертикальных или горизонтальных участках с отклонением не более 5 градусов. Исключение составляют осесимметричные клапана, но их габариты 600 мм. и вес более 68 кг. затруднительны в монтаже (из-за ограничения места). Кто может подсказать решение данной проблемы? Как выполнено у Вас?
1)Ознакомьтесь с п.п. 5.10.22 и 5.10.23
2)Определите разность отметок верхнего уровня уровня воды в резервуаре и оси насоса.Если выполняется требование 5.10.22,то
3)убедитесь,что паспортный кавитационный запас насоса соблюдается при снижении уровня воды до нижнего расчётного уровня(уровень,создающийся после израсходования расчётного объёма воды за время тушения)
Если п.5.10.22 соблюдается,но в ходе работы уровень опускается ниже оси насоса, то с формальной точки зрения приёмный обратный клапан не нужен, хотя при снижении уровня воды в ходе тушения ниже оси насоса невозможно будет включить резервный насос в случае отключения рабочего. (IMHO,сомнительное дело. Европейские нормы допускают установку приёмных обратных клапанов с системой залива всас. трубопровода. NFPA-20 при водоснабжении от резервуара требует,чтобы нижний уровень полезного объёма воды в резервуаре был выше оси насоса . )
Но сетки на всасывающих трубопроводах в резервуаре нужно ставить в любом случае.
Сообщение отредактировал BTS - 20.1.2021, 14:28