diplomnitsa
сообщение 3.6.2010, 14:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59080



Добрый день! Кто-нибудь рассчитывал приточно-вытяжную вентиляцию для помещения компрессорной? Какую брать кратность воздухообмена? Подскажите где посмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 3.6.2010, 14:34
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(diplomnitsa @ 3.6.2010, 11:18) *
Добрый день! Кто-нибудь рассчитывал приточно-вытяжную вентиляцию для помещения компрессорной? Какую брать кратность воздухообмена? Подскажите где посмотреть.

Это считать надо. Мощность потребляемая, коэфф. загрузки, коэфф. одновременности, КПД двигат, ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
diplomnitsa
сообщение 3.6.2010, 14:47
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59080



Цитата(JJJJ @ 3.6.2010, 15:34) *
Это считать надо. Мощность потребляемая, коэфф. загрузки, коэфф. одновременности, КПД двигат, ...

Стоят 4 компрессора мощностью 11кВт, кпд=87,5, 4 охладителя по 2,5 кВт больше ничего кроме их расходов нет mellow.gif А может где-нибудь в снипах кратность рекомендована? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 3.6.2010, 15:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Воздухообмен считается по теплу. Кроме того, возможно у них отвод теплого воздуха и забор воздуха на охлаждение предусмотрены не из помещения, а с улицы. Тогда проще. Обратитесь к производителю компрессоров. Атлас Копко, например, дает четкие рекомендации по вентиляции в своих компрессорных. И воспользуйтесь поиском, таких тем тут уже мильён было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 3.6.2010, 15:23
Сообщение #5


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(diplomnitsa @ 3.6.2010, 11:47) *
Стоят 4 компрессора мощностью 11кВт, кпд=87,5, 4 охладителя по 2,5 кВт больше ничего кроме их расходов нет mellow.gif А может где-нибудь в снипах кратность рекомендована? helpsmilie.gif

Охладители водяные? Про кратность забудьте. Фактором определяющим воздухообмен будет ассимиляция теплоизбытков. Из этих 4х компрессоров один наверняка резервный, тогда Qт.и. = 11кВт.х3 х0,125(если 87,5 -КПД двигателя а не компрессорной установки) = ... Этот расчет прикидочный и не учитывает поступление тепла от корпуса компрессора, горячих трубопроводов(впрочем с трб возможно все тепло снимают охладители. Лучше определитесь с ТВР в компрессорной. Какой интервал температур ОС по паспорту на компрессора? Посмотрите в СНиП 41-01-2003 интервал температур для производственных пом. Если есть постоянные раб. места потребуется еще ГОСТ - параметры в-ха рабочей зоны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_izgiz_*
сообщение 3.6.2010, 15:27
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(diplomnitsa @ 3.6.2010, 13:18) *
Добрый день! Кто-нибудь рассчитывал приточно-вытяжную вентиляцию для помещения компрессорной? Какую брать кратность воздухообмена? Подскажите где посмотреть.

Какой режим работы компрессора?
(круглосуточный, круглогодичный)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_izgiz_*
сообщение 3.6.2010, 18:56
Сообщение #7





Guest Forum






Люблю вопросы молодых специалистов!

Вот идейку подкинули, компрессор с градирней! rolleyes.gif Обязательно!
И не говорите что градирня уже в комплекте! biggrin.gif

Сообщение отредактировал izgiz - 3.6.2010, 18:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
diplomnitsa
сообщение 5.6.2010, 12:16
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59080



Цитата(izgiz @ 3.6.2010, 15:27) *
Какой режим работы компрессора?
(круглосуточный, круглогодичный)

круглосуточно, круглогодично
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_izgiz_*
сообщение 5.6.2010, 12:28
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(diplomnitsa @ 5.6.2010, 11:16) *
круглосуточно, круглогодично

Ну тогда выкладывайте дипломное задание буду Вам помогать писать диплом! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
diplomnitsa
сообщение 5.6.2010, 12:35
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59080



Цитата(JJJJ @ 3.6.2010, 15:23) *
Охладители водяные? Про кратность забудьте. Фактором определяющим воздухообмен будет ассимиляция теплоизбытков. Из этих 4х компрессоров один наверняка резервный, тогда Qт.и. = 11кВт.х3 х0,125(если 87,5 -КПД двигателя а не компрессорной установки) = ... Этот расчет прикидочный и не учитывает поступление тепла от корпуса компрессора, горячих трубопроводов(впрочем с трб возможно все тепло снимают охладители. Лучше определитесь с ТВР в компрессорной. Какой интервал температур ОС по паспорту на компрессора? Посмотрите в СНиП 41-01-2003 интервал температур для производственных пом. Если есть постоянные раб. места потребуется еще ГОСТ - параметры в-ха рабочей зоны.

Охладители воздушные RA 50. Постоянно работают 2 компрессора, но при необходимости можно одновременно использовать все 4. Что такое ТВР? Про интервал температур не знаю в каталоге написано :Климатическое исполнение изделия: WT CSN EN 60721-3-3 Категория размещения изделия: CSN EN 60721-3-3

7L, 3B1, 3C3, 3S2, 3M3. Китайская грамота... helpsmilie.gif

Цитата(izgiz @ 5.6.2010, 12:28) *
Ну тогда выкладывайте дипломное задание буду Вам помогать писать диплом! rolleyes.gif

Шутить изволите или помочь хотите? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_izgiz_*
сообщение 5.6.2010, 13:05
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(diplomnitsa @ 5.6.2010, 11:35) *
Шутить изволите или помочь хотите? rolleyes.gif

Тогда вопрос в лоб!

Что обеспечивают эти компрессора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
diplomnitsa
сообщение 5.6.2010, 13:30
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59080



Цитата(izgiz @ 5.6.2010, 14:05) *
Тогда вопрос в лоб!

Что обеспечивают эти компрессора.

Компрессоры обеспечивают подачу сжатого воздуха, который используется для транспортирования муки в пневмотранспортной установке хлебозавода. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_izgiz_*
сообщение 5.6.2010, 13:51
Сообщение #13





Guest Forum






такая

или такая установка.




Не могу понять, где здесь могут использоваться компрессора круглосуточно, круглогодично, а тем более на хлебозаводе "для транспортирования муки в пневмотранспортной установке"

Вы наверное что-то напутали.

Так напишите тему дипломного проекта и общие данные. mellow.gif

Сообщение отредактировал izgiz - 5.6.2010, 13:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_izgiz_*
сообщение 6.6.2010, 11:29
Сообщение #14





Guest Forum






Что и требовалось доказать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
diplomnitsa
сообщение 6.6.2010, 12:11
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59080



Цитата(izgiz @ 5.6.2010, 14:51) *
Так напишите тему дипломного проекта и общие данные. mellow.gif

Тема диплома "Модернизация системы подачи муки из склада бестарного хранения муки в производство". Компрессоры подают сжатый воздух по двум линиям: из склада БХМ в просеивающее отделение, а из него на производственные бункера.Производительность установки 4 т/ч, производительность завода по муке 60 т/сутки. 2 рабочих роторных компрессора DT 30/42-100, 2 запасных, к ним соответственно 4 охладителя RA50(требуют 3790куб. метров воздуха для охлаждения 300 куб.метров сжатого воздуха). Помещение компрессорной 4*6*4,8м, без окон, вокруг производственные помещения. До ближайшей наружной стены 7,4м. Предполагается принудительная вытяжная и естесственная приточная вентиляция. Температура сжатого воздуха на выходе из компрессора 130 град
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SAM_1175.JPG ( 1,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 337
Прикрепленный файл  SAM_1176.JPG ( 1,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 125
Прикрепленный файл  SAM_1174.JPG ( 1,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 85
Прикрепленный файл  SAM_1173.JPG ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 139
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.6.2010, 12:45
Сообщение #16


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А что с требованиями к чистоте воздуха для компрессоров и чистотой в прилегающих помещениях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
diplomnitsa
сообщение 6.6.2010, 16:03
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59080



Цитата(Skaramush @ 6.6.2010, 12:45) *
А что с требованиями к чистоте воздуха для компрессоров и чистотой в прилегающих помещениях?

Про требования к чистоте не знаю, а чем это может помочь? Воздух же не загрязняется,а негревается unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.6.2010, 16:34
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Поступающий в компрессоры воздух должен быть очищен до степени (<....>) - уточните у технолога. Возможно, придётся фильтровать. Уточните допуски по рабочей температуре для компрессоров. Температуру в смежных помещениях, из которых собираетесь воздух брать. Дальше - простой подсчёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
diplomnitsa
сообщение 6.6.2010, 16:51
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59080



Цитата(Skaramush @ 6.6.2010, 16:34) *
Поступающий в компрессоры воздух должен быть очищен до степени (<....>) - уточните у технолога. Возможно, придётся фильтровать. Уточните допуски по рабочей температуре для компрессоров. Температуру в смежных помещениях, из которых собираетесь воздух брать. Дальше - простой подсчёт.

я диплом пишу, какой технолог? меня даже на предприятие не пустили... huh.gif По компрессорам есть только каталог там температуру молчат. Воздух собираемя брать из помещения компрессорной, поэтому и затеяли эту вентиляцию...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.6.2010, 17:47
Сообщение #20


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(diplomnitsa @ 6.6.2010, 16:51) *
я диплом пишу, какой технолог? меня даже на предприятие не пустили... huh.gif По компрессорам есть только каталог там температуру молчат. Воздух собираемя брать из помещения компрессорной, поэтому и затеяли эту вентиляцию...

Правильно. Но воздуха из помещения компрессорной вам не хватит. У вас всего 115 кубов вся компрессорная, на производство сжатого воздуха уйдёт всё, менее чем за полчаса. То есть, это в плюс к воздуху на охлаждение. К примеру, тот же упомянутый выше Атлас Копко у нас потребовал уставновку фильтров G4. Минимум. "Вилка" температур может быть указана в каталоге. Если, конечно, это не коммерческая часть. Но и такая проблема решаема - в каталоге указывается сайт производителя, там достижимы нужные данные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
diplomnitsa
сообщение 6.6.2010, 21:39
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59080



Цитата(Skaramush @ 6.6.2010, 18:47) *
Правильно. Но воздуха из помещения компрессорной вам не хватит. У вас всего 115 кубов вся компрессорная, на производство сжатого воздуха уйдёт всё, менее чем за полчаса. То есть, это в плюс к воздуху на охлаждение. К примеру, тот же упомянутый выше Атлас Копко у нас потребовал уставновку фильтров G4. Минимум. "Вилка" температур может быть указана в каталоге. Если, конечно, это не коммерческая часть. Но и такая проблема решаема - в каталоге указывается сайт производителя, там достижимы нужные данные.

На сайте компании-производителя LUTOS как-то "случайно" поврежден файл с рекомендауиями к эксплуатации, доступен только каталог продукции...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rina_spb
сообщение 7.6.2010, 16:34
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.5.2010
Пользователь №: 58910



Здравствуйте! Прошу прощения что вклиниваюсь в тему, но меня тоже интересует расчет вентиляции компрессорной. ОДНИ говорят, что достаточно знать теплопритоки от оборудования( а именно двигателей компрессоров), освещения и солнечной радиации, ДРУГИЕ что нужно еще учитывать от нагретого материала (там куча трубопроводов), покрытия, ограждающих конструкций (потери) и т.д. Кому верить? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.6.2010, 21:23
Сообщение #23


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вторым. Учитывая ответственность задачи, безопаснее "перебдеть".

Diplomnitsa, так покопайте любой аналог.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rina_spb
сообщение 8.6.2010, 11:13
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.5.2010
Пользователь №: 58910



А не подскажите какую-нибудь книгу..я просто уже запуталась в них, формулы везде подобные, но чем то да различаются. Самая "молодое" издание что я нашла где то 1985 года..может уже вентиляция сделал ОГРОМНЫЙ шаг вперед))) Заранее спасибо) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rina_spb
сообщение 9.6.2010, 11:14
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.5.2010
Пользователь №: 58910



Здание компрессорно: высота 7 м,площадь около 35о м2, стоит 5 компрессоров, мощность двигателей 200 кВт. Нужно ли делать механическую вентиляцию или можно обойтись естественной??? Помогите молодому..надеюсь когда нить в будущем хорошему.... специалисту))) helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 9.6.2010, 11:43
Сообщение #26


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(rina_spb @ 9.6.2010, 9:14) *
Здание компрессорно: высота 7 м,площадь около 35о м2, стоит 5 компрессоров, мощность двигателей 200 кВт. Нужно ли делать механическую вентиляцию или можно обойтись естественной??? Помогите молодому..надеюсь когда нить в будущем хорошему.... специалисту))) helpsmilie.gif

Тема обсуждалась не раз, воспользуйтесь поиском.
1000кВт*(1-КПДэл.дв.)(0,15)=150кВт. если dT=40-23,6=16,4, то L = 150*3000/16,4=27500м3/ч
Сможет естественная вентиляция обеспечить этот воздухообмен?
PS
Расчет теплоизбытков - прикидочный, реально может быть больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rina_spb
сообщение 9.6.2010, 13:22
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.5.2010
Пользователь №: 58910



ну приток то можно сделать естественный....я думаю зимой тепла от компрессоров хватит, тем более там нет постоянно рабочего персонала.
PS Спс, сейчас поищу)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 9.6.2010, 13:47
Сообщение #28


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(rina_spb @ 9.6.2010, 11:22) *
ну приток то можно сделать естественный....я думаю зимой тепла от компрессоров хватит, тем более там нет постоянно рабочего персонала.
PS Спс, сейчас поищу)

Как раз лучше не естественный. Поставить бескалориферную приточку со смешением и обеспечить организованное воздухораспределение смеси в компрессорной. Да к тому же и температуру притока проконтролируете. А летом сможете обеспечить нужный воздухообмен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rina_spb
сообщение 9.6.2010, 14:49
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.5.2010
Пользователь №: 58910



Просто вентиляция...не совсем моя специальность, курсовую одну в универе делали..вот и решили взвалить на меня ))) Вопросов уйма..а спросить толком не у кого, вот этот форум нашла rolleyes.gif Теперь постигаю азы))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_izgiz_*
сообщение 12.6.2010, 20:16
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(diplomnitsa @ 6.6.2010, 12:11) *
Тема диплома "Модернизация системы подачи муки из склада бестарного хранения муки в производство". Компрессоры подают сжатый воздух по двум линиям: из склада БХМ в просеивающее отделение, а из него на производственные бункера.Производительность установки 4 т/ч, производительность завода по муке 60 т/сутки. 2 рабочих роторных компрессора DT 30/42-100, 2 запасных, к ним соответственно 4 охладителя RA50(требуют 3790куб. метров воздуха для охлаждения 300 куб.метров сжатого воздуха). Помещение компрессорной 4*6*4,8м, без окон, вокруг производственные помещения. До ближайшей наружной стены 7,4м. Предполагается принудительная вытяжная и естесственная приточная вентиляция. Температура сжатого воздуха на выходе из компрессора 130 град


Вопрос:
Охладители AFR по чертежу



Сообщение отредактировал izgiz - 12.6.2010, 20:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 15:35