вентиляция компрессорных, расчет кратности воздухообмена |
|
|
|
3.6.2010, 14:18
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59080
|
Добрый день! Кто-нибудь рассчитывал приточно-вытяжную вентиляцию для помещения компрессорной? Какую брать кратность воздухообмена? Подскажите где посмотреть.
|
|
|
|
|
3.6.2010, 14:34
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
|
Цитата(diplomnitsa @ 3.6.2010, 11:18) Добрый день! Кто-нибудь рассчитывал приточно-вытяжную вентиляцию для помещения компрессорной? Какую брать кратность воздухообмена? Подскажите где посмотреть. Это считать надо. Мощность потребляемая, коэфф. загрузки, коэфф. одновременности, КПД двигат, ...
|
|
|
|
|
3.6.2010, 14:47
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59080
|
Цитата(JJJJ @ 3.6.2010, 15:34) Это считать надо. Мощность потребляемая, коэфф. загрузки, коэфф. одновременности, КПД двигат, ... Стоят 4 компрессора мощностью 11кВт, кпд=87,5, 4 охладителя по 2,5 кВт больше ничего кроме их расходов нет А может где-нибудь в снипах кратность рекомендована?
|
|
|
|
|
3.6.2010, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
Воздухообмен считается по теплу. Кроме того, возможно у них отвод теплого воздуха и забор воздуха на охлаждение предусмотрены не из помещения, а с улицы. Тогда проще. Обратитесь к производителю компрессоров. Атлас Копко, например, дает четкие рекомендации по вентиляции в своих компрессорных. И воспользуйтесь поиском, таких тем тут уже мильён было.
|
|
|
|
|
3.6.2010, 15:23
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
|
Цитата(diplomnitsa @ 3.6.2010, 11:47) Стоят 4 компрессора мощностью 11кВт, кпд=87,5, 4 охладителя по 2,5 кВт больше ничего кроме их расходов нет А может где-нибудь в снипах кратность рекомендована? Охладители водяные? Про кратность забудьте. Фактором определяющим воздухообмен будет ассимиляция теплоизбытков. Из этих 4х компрессоров один наверняка резервный, тогда Qт.и. = 11кВт.х3 х0,125(если 87,5 -КПД двигателя а не компрессорной установки) = ... Этот расчет прикидочный и не учитывает поступление тепла от корпуса компрессора, горячих трубопроводов(впрочем с трб возможно все тепло снимают охладители. Лучше определитесь с ТВР в компрессорной. Какой интервал температур ОС по паспорту на компрессора? Посмотрите в СНиП 41-01-2003 интервал температур для производственных пом. Если есть постоянные раб. места потребуется еще ГОСТ - параметры в-ха рабочей зоны.
|
|
|
|
Гость_izgiz_*
|
3.6.2010, 15:27
|
Guest Forum
|
Цитата(diplomnitsa @ 3.6.2010, 13:18) Добрый день! Кто-нибудь рассчитывал приточно-вытяжную вентиляцию для помещения компрессорной? Какую брать кратность воздухообмена? Подскажите где посмотреть. Какой режим работы компрессора? (круглосуточный, круглогодичный)
|
|
|
|
Гость_izgiz_*
|
3.6.2010, 18:56
|
Guest Forum
|
Люблю вопросы молодых специалистов! Вот идейку подкинули, компрессор с градирней! Обязательно! И не говорите что градирня уже в комплекте!
Сообщение отредактировал izgiz - 3.6.2010, 18:57
|
|
|
|
|
5.6.2010, 12:16
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59080
|
Цитата(izgiz @ 3.6.2010, 15:27) Какой режим работы компрессора? (круглосуточный, круглогодичный) круглосуточно, круглогодично
|
|
|
|
Гость_izgiz_*
|
5.6.2010, 12:28
|
Guest Forum
|
Цитата(diplomnitsa @ 5.6.2010, 11:16) круглосуточно, круглогодично Ну тогда выкладывайте дипломное задание буду Вам помогать писать диплом!
|
|
|
|
|
5.6.2010, 12:35
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59080
|
Цитата(JJJJ @ 3.6.2010, 15:23) Охладители водяные? Про кратность забудьте. Фактором определяющим воздухообмен будет ассимиляция теплоизбытков. Из этих 4х компрессоров один наверняка резервный, тогда Qт.и. = 11кВт.х3 х0,125(если 87,5 -КПД двигателя а не компрессорной установки) = ... Этот расчет прикидочный и не учитывает поступление тепла от корпуса компрессора, горячих трубопроводов(впрочем с трб возможно все тепло снимают охладители. Лучше определитесь с ТВР в компрессорной. Какой интервал температур ОС по паспорту на компрессора? Посмотрите в СНиП 41-01-2003 интервал температур для производственных пом. Если есть постоянные раб. места потребуется еще ГОСТ - параметры в-ха рабочей зоны. Охладители воздушные RA 50. Постоянно работают 2 компрессора, но при необходимости можно одновременно использовать все 4. Что такое ТВР? Про интервал температур не знаю в каталоге написано :Климатическое исполнение изделия: WT CSN EN 60721-3-3 Категория размещения изделия: CSN EN 60721-3-3 7L, 3B1, 3C3, 3S2, 3M3. Китайская грамота... Цитата(izgiz @ 5.6.2010, 12:28) Ну тогда выкладывайте дипломное задание буду Вам помогать писать диплом! Шутить изволите или помочь хотите?
|
|
|
|
Гость_izgiz_*
|
5.6.2010, 13:05
|
Guest Forum
|
Цитата(diplomnitsa @ 5.6.2010, 11:35) Шутить изволите или помочь хотите? Тогда вопрос в лоб! Что обеспечивают эти компрессора.
|
|
|
|
|
5.6.2010, 13:30
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59080
|
Цитата(izgiz @ 5.6.2010, 14:05) Тогда вопрос в лоб!
Что обеспечивают эти компрессора. Компрессоры обеспечивают подачу сжатого воздуха, который используется для транспортирования муки в пневмотранспортной установке хлебозавода.
|
|
|
|
Гость_izgiz_*
|
5.6.2010, 13:51
|
Guest Forum
|
такая или такая установка. Не могу понять, где здесь могут использоваться компрессора круглосуточно, круглогодично, а тем более на хлебозаводе "для транспортирования муки в пневмотранспортной установке" Вы наверное что-то напутали. Так напишите тему дипломного проекта и общие данные.
Сообщение отредактировал izgiz - 5.6.2010, 13:51
|
|
|
|
Гость_izgiz_*
|
6.6.2010, 11:29
|
Guest Forum
|
Что и требовалось доказать!
|
|
|
|
|
6.6.2010, 12:11
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59080
|
Цитата(izgiz @ 5.6.2010, 14:51) Так напишите тему дипломного проекта и общие данные. Тема диплома "Модернизация системы подачи муки из склада бестарного хранения муки в производство". Компрессоры подают сжатый воздух по двум линиям: из склада БХМ в просеивающее отделение, а из него на производственные бункера.Производительность установки 4 т/ч, производительность завода по муке 60 т/сутки. 2 рабочих роторных компрессора DT 30/42-100, 2 запасных, к ним соответственно 4 охладителя RA50(требуют 3790куб. метров воздуха для охлаждения 300 куб.метров сжатого воздуха). Помещение компрессорной 4*6*4,8м, без окон, вокруг производственные помещения. До ближайшей наружной стены 7,4м. Предполагается принудительная вытяжная и естесственная приточная вентиляция. Температура сжатого воздуха на выходе из компрессора 130 град
|
|
|
|
|
6.6.2010, 12:45
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
А что с требованиями к чистоте воздуха для компрессоров и чистотой в прилегающих помещениях?
|
|
|
|
|
6.6.2010, 16:03
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59080
|
Цитата(Skaramush @ 6.6.2010, 12:45) А что с требованиями к чистоте воздуха для компрессоров и чистотой в прилегающих помещениях? Про требования к чистоте не знаю, а чем это может помочь? Воздух же не загрязняется,а негревается
|
|
|
|
|
6.6.2010, 16:34
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Поступающий в компрессоры воздух должен быть очищен до степени (<....>) - уточните у технолога. Возможно, придётся фильтровать. Уточните допуски по рабочей температуре для компрессоров. Температуру в смежных помещениях, из которых собираетесь воздух брать. Дальше - простой подсчёт.
|
|
|
|
|
6.6.2010, 16:51
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59080
|
Цитата(Skaramush @ 6.6.2010, 16:34) Поступающий в компрессоры воздух должен быть очищен до степени (<....>) - уточните у технолога. Возможно, придётся фильтровать. Уточните допуски по рабочей температуре для компрессоров. Температуру в смежных помещениях, из которых собираетесь воздух брать. Дальше - простой подсчёт. я диплом пишу, какой технолог? меня даже на предприятие не пустили... По компрессорам есть только каталог там температуру молчат. Воздух собираемя брать из помещения компрессорной, поэтому и затеяли эту вентиляцию...
|
|
|
|
|
6.6.2010, 17:47
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(diplomnitsa @ 6.6.2010, 16:51) я диплом пишу, какой технолог? меня даже на предприятие не пустили... По компрессорам есть только каталог там температуру молчат. Воздух собираемя брать из помещения компрессорной, поэтому и затеяли эту вентиляцию... Правильно. Но воздуха из помещения компрессорной вам не хватит. У вас всего 115 кубов вся компрессорная, на производство сжатого воздуха уйдёт всё, менее чем за полчаса. То есть, это в плюс к воздуху на охлаждение. К примеру, тот же упомянутый выше Атлас Копко у нас потребовал уставновку фильтров G4. Минимум. "Вилка" температур может быть указана в каталоге. Если, конечно, это не коммерческая часть. Но и такая проблема решаема - в каталоге указывается сайт производителя, там достижимы нужные данные.
|
|
|
|
|
6.6.2010, 21:39
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59080
|
Цитата(Skaramush @ 6.6.2010, 18:47) Правильно. Но воздуха из помещения компрессорной вам не хватит. У вас всего 115 кубов вся компрессорная, на производство сжатого воздуха уйдёт всё, менее чем за полчаса. То есть, это в плюс к воздуху на охлаждение. К примеру, тот же упомянутый выше Атлас Копко у нас потребовал уставновку фильтров G4. Минимум. "Вилка" температур может быть указана в каталоге. Если, конечно, это не коммерческая часть. Но и такая проблема решаема - в каталоге указывается сайт производителя, там достижимы нужные данные. На сайте компании-производителя LUTOS как-то "случайно" поврежден файл с рекомендауиями к эксплуатации, доступен только каталог продукции...
|
|
|
|
|
7.6.2010, 21:23
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Вторым. Учитывая ответственность задачи, безопаснее "перебдеть".
Diplomnitsa, так покопайте любой аналог.
|
|
|
|
|
8.6.2010, 11:13
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.5.2010
Пользователь №: 58910
|
А не подскажите какую-нибудь книгу..я просто уже запуталась в них, формулы везде подобные, но чем то да различаются. Самая "молодое" издание что я нашла где то 1985 года..может уже вентиляция сделал ОГРОМНЫЙ шаг вперед))) Заранее спасибо)
|
|
|
|
|
9.6.2010, 11:14
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.5.2010
Пользователь №: 58910
|
Здание компрессорно: высота 7 м,площадь около 35о м2, стоит 5 компрессоров, мощность двигателей 200 кВт. Нужно ли делать механическую вентиляцию или можно обойтись естественной??? Помогите молодому..надеюсь когда нить в будущем хорошему.... специалисту)))
|
|
|
|
|
9.6.2010, 11:43
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
|
Цитата(rina_spb @ 9.6.2010, 9:14) Здание компрессорно: высота 7 м,площадь около 35о м2, стоит 5 компрессоров, мощность двигателей 200 кВт. Нужно ли делать механическую вентиляцию или можно обойтись естественной??? Помогите молодому..надеюсь когда нить в будущем хорошему.... специалисту))) Тема обсуждалась не раз, воспользуйтесь поиском. 1000кВт*(1-КПДэл.дв.)(0,15)=150кВт. если dT=40-23,6=16,4, то L = 150*3000/16,4=27500м3/ч Сможет естественная вентиляция обеспечить этот воздухообмен? PS Расчет теплоизбытков - прикидочный, реально может быть больше.
|
|
|
|
|
9.6.2010, 13:22
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.5.2010
Пользователь №: 58910
|
ну приток то можно сделать естественный....я думаю зимой тепла от компрессоров хватит, тем более там нет постоянно рабочего персонала. PS Спс, сейчас поищу)
|
|
|
|
|
9.6.2010, 13:47
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
|
Цитата(rina_spb @ 9.6.2010, 11:22) ну приток то можно сделать естественный....я думаю зимой тепла от компрессоров хватит, тем более там нет постоянно рабочего персонала. PS Спс, сейчас поищу) Как раз лучше не естественный. Поставить бескалориферную приточку со смешением и обеспечить организованное воздухораспределение смеси в компрессорной. Да к тому же и температуру притока проконтролируете. А летом сможете обеспечить нужный воздухообмен.
|
|
|
|
|
9.6.2010, 14:49
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.5.2010
Пользователь №: 58910
|
Просто вентиляция...не совсем моя специальность, курсовую одну в универе делали..вот и решили взвалить на меня ))) Вопросов уйма..а спросить толком не у кого, вот этот форум нашла Теперь постигаю азы))))
|
|
|
|
Гость_izgiz_*
|
12.6.2010, 20:16
|
Guest Forum
|
Цитата(diplomnitsa @ 6.6.2010, 12:11) Тема диплома "Модернизация системы подачи муки из склада бестарного хранения муки в производство". Компрессоры подают сжатый воздух по двум линиям: из склада БХМ в просеивающее отделение, а из него на производственные бункера.Производительность установки 4 т/ч, производительность завода по муке 60 т/сутки. 2 рабочих роторных компрессора DT 30/42-100, 2 запасных, к ним соответственно 4 охладителя RA50(требуют 3790куб. метров воздуха для охлаждения 300 куб.метров сжатого воздуха). Помещение компрессорной 4*6*4,8м, без окон, вокруг производственные помещения. До ближайшей наружной стены 7,4м. Предполагается принудительная вытяжная и естесственная приточная вентиляция. Температура сжатого воздуха на выходе из компрессора 130 град Вопрос: Охладители AFR по чертежу
Сообщение отредактировал izgiz - 12.6.2010, 20:17
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY
Последние сообщения Форума
|