> Опыт эксплуатации пароводяных подогревателей с нержавеющими трубками
Metkiy
сообщение 8.8.2019, 12:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63122



Здравствуйте. На предприятии рассматривают возможность замены латунных трубок 16x1 Л-68 в пароводяных подогревателях типа ПП1, ПП2, МВН на трубки из нержавеющей стали 16x1 мм. Прошу поделиться опытом эксплуатации, монтажа и ремонта подогревателей с нержавеющими трубками. Стоит ли игра свеч.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 8.8.2019, 13:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



В Вашем вопросе много неизвестных, а именно:
1. какой пар подается на ТО?
2. какая вода (умягченная сетевая, водопроводная для ГВС) греется в ТО?
3. до какой температуры будет нагреваться вода в ТО?
4. какая марка стали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metkiy
сообщение 8.8.2019, 13:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63122



Цитата(Галиев @ 8.8.2019, 14:01) *
В Вашем вопросе много неизвестных, а именно:
1. какой пар подается на ТО?
2. какая вода (умягченная сетевая, водопроводная для ГВС) греется в ТО?
3. до какой температуры будет нагреваться вода в ТО?
4. какая марка стали?


1. Пар насыщенный, давление максимум 7 кгc/см2.
2. Вода умягченная сетевая.
3. Нагрев воды по графику 95/70.
4. Нержавеющая сталь марки 10Х18Н10Т или 12Х18Н10Т.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.8.2019, 14:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Бы категорически против при сырой воде, при умягченной 50/50, да и график щадящий. Давайте оттолкнемся от экономической составляющей - на сколько велика разница в стоимости трубок? И еще вопрос - из-за чего старые трубки меняете? А то получится, что виноват человеческий фактор, и разницы в металле нет, бо порвет гидроударами и новые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 13.8.2019, 20:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Предположу, что латунь дороже нержи будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KostaVG
сообщение 15.8.2019, 8:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2011
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 130029



Цитата(Metkiy @ 8.8.2019, 13:01) *
Здравствуйте. На предприятии рассматривают возможность замены латунных трубок 16x1 Л-68 в пароводяных подогревателях типа ПП1, ПП2, МВН на трубки из нержавеющей стали 16x1 мм. Прошу поделиться опытом эксплуатации, монтажа и ремонта подогревателей с нержавеющими трубками. Стоит ли игра свеч.
Спасибо.


Добрый день, латунь ставили (и ставят грамотные проектировщики) исходя из того, что угадать какое качество подаваемого пара (наличие СО2, другие не конденсируемы газа) проектировщики гарантировать не могут.
Латунь хорошо противостоит "кислому" конденсату, конденсату с большим содержанием железа и т.д., и т.п.
Как пример, нержавеющая сталь на "кислом" конденсате стоит не долго.
По этой причине, если Вы не уверенны в качестве подаваемого пара, то есть смысл оставить латунь.
Плюс латунь материал "пластичнее" нержавеющей стали, что будет лучше в случае локальных гидро/термо ударов, в случае пуска/остановки системы.

Сообщение отредактировал KostaVG - 15.8.2019, 8:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 7:15