Крепление ПП труб к стене с колоннами |
|
|
|
19.4.2019, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
Приветствую, подскажите, есть цеха, есть ПП трубы, вплоть до 125 диаметра. Напрямую к стене эти трубы к сожалению не прикрепить - везде колонны, а пп трубы большого диаметра нужно крепить хотя бы через каждые 2 метра. Но тут недавно видел, как трубы лежали на хлипеньких траверсах с большим вылетом, которые в свою очередь прикреплены к сендвич плите , скорее всего клепальником. До потолка там далеко, то есть траверсы и не подвесить, как лучше тут закрепить эти трубы? (как вариант походатайствую о замене на сталь, но не факт что прокатит, да и в любом случае труопроводв до 63 диаметра точно будут пп. )
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
Ответов
(1 - 18)
|
19.4.2019, 11:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Если нельзя сделать крепления со штатным шагом, делают сплошное основание под трубы. Но это дорого, поэтому ляпят, как подешевле, если заказчик не в теме или ему тоже фиолетово
|
|
|
|
|
19.4.2019, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
Цитата Если нельзя сделать крепления со штатным шагом, делают сплошное основание под трубы. Но это дорого, поэтому ляпят, как подешевле, если заказчик не в теме или ему тоже фиолетово ну вот это уже 10 лет стоит. Под сплошным основанием вы что понимаете? Трубы на высоте идут, почти сплошняком под ними ворота. Или вы имеете ввиду к балкам приварить опоры, между опорами уголки(через пролет) и на них уже трубы?
|
|
|
|
|
19.4.2019, 13:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(UNikilai @ 19.4.2019, 12:25) к балкам приварить опоры, между опорами уголки(через пролет) и на них уже трубы? Ну да, при большевиках так делали для пластиковых труб, даже типовые альбомы креплений были. А при демократах вона что
|
|
|
|
|
19.4.2019, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
при большевиках уже были пластиковые трубы? Или вы шутите?
|
|
|
|
|
19.4.2019, 15:12
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Конечно были
|
|
|
|
|
19.4.2019, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
я шабуршал по этим типовым альбомам, не припомню такое, может подскажите в каком именно?
|
|
|
|
|
19.4.2019, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742
|
Цитата(UNikilai @ 19.4.2019, 15:28) я шабуршал по этим типовым альбомам, не припомню такое, может подскажите в каком именно? Вот пример. Есть и другие варианты, но принцип один - по уголку
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
19.4.2019, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
Цитата Вот пример. Есть и другие варианты, но принцип один - по уголку ознакомлюсь с данным альбомом, спасибо) Вот, кстати, то, что надо.(колонны у меня разве что это двутавры) Только вот подскажите, а не могут ли мне запретить привариться к этим балкам? Это не повлияет каким-либо пагубным образом на устойчивость конструкции?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
19.4.2019, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(UNikilai @ 19.4.2019, 16:09) Только вот подскажите, а не могут ли мне запретить привариться к этим балкам? Не, но только там как-то хитро привариваться надо Вот альбом 2.440-1_5 Узлы ст. конст-й промзд. - Узлы креплений коммуникаций А еще у ДКС или Hilti посмотрите у них есть альбомы с их продукцией Цитата(andrey R @ 19.4.2019, 11:51) делают сплошное основание под трубы. Особо продвинутые используют для этого лоток перфорированый для кабеля который
Сообщение отредактировал yozik - 19.4.2019, 16:39
|
|
|
|
|
19.4.2019, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
спасибо, это похоже прям то, что надо, у меня как раз таки идут две колонны, как тут вообще шикарный альбом!
Сообщение отредактировал UNikilai - 19.4.2019, 17:09
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
19.4.2019, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742
|
Цитата(yozik @ 19.4.2019, 16:41) Особо продвинутые используют для этого лоток перфорированый для кабеля который В советскую серию "электротехнические" крепления попасть не могли - использование не по назначению фондируемых материалов. А сейчас - пожалуйста - и лотки, и кронштейны и любой крепеж. Все готовы продать.
|
|
|
|
|
19.4.2019, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(Лариса Злотник @ 19.4.2019, 19:01) и лотки, Видел на объектах трубы в лотках, о чем и написал "особо продвинутые" это была ирония, я не призывал так делать. Цитата(Лариса Злотник @ 19.4.2019, 19:01) кронштейны и любой крепеж. Все готовы продать. А вот за это Вам минус..... Да я предлагал посмотреть типовые альбомы от ДКС (производитель кабеленесущих систем) Вот только....... смотрите здесьСистема "Т5 Combitech" – модульные конструкции, предназначенные для организации опор для прокладки кабелей, а также различных инженерных коммуникаций.
|
|
|
|
|
22.4.2019, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
а я вот не пойму, что за уголок используется, к примеру, в данном узле?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
22.4.2019, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
кстати, я могу дать задание конструкторам, чтобы они посчитали это уголки, крепления? ак небось делается по уму?
|
|
|
|
|
11.6.2019, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
и все же, подскажите, как понять, какой уголок используется в данных узлах?
|
|
|
|
|
11.6.2019, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
Цитата(UNikilai @ 11.6.2019, 20:03) и все же, подскажите, как понять, какой уголок используется в данных узлах? вангую, что стальной равнополочный. скорее горячекатанный, чем гнутый)
Сообщение отредактировал timofeyprof - 11.6.2019, 20:32
|
|
|
|
|
12.6.2019, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
а разве там нет прямого указания? я просто подумал, что я не смог разобраться
|
|
|
|
|
19.6.2019, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
И все же...какого размера должен быть уголок, чтобы он не прогибался под своим весом и весом полипропиленовых труб?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)