alexandrpjatkov
сообщение 18.10.2019, 7:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Прошу на будущее поделиться опытом
СП 155.13130.2014 п. 13.2.3"при проектировании резервуаров нефти и нефтепродуктов объемом 5000 куб. м. и более.. предусматривать автоматическое пожаротушение". Это что-оборудовать резервуары оросителями(спринклеры/дренчеры)? А если резервуар заполнен под завязку нефтью-как они работать в случае чего будут? Вопрос без привязки к какому либо объекту-просто прошу опытом поделиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 18.10.2019, 7:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



https://youtu.be/YyHzSSo2pPM
https://youtu.be/aGSjXIvv3lU
https://youtu.be/vUtT56i94WU

Сообщение отредактировал batrysh - 18.10.2019, 7:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 18.10.2019, 8:47
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Бочки тушатся пеной. Либо пена сверху, либо подслойное тушение пеной, либо одновременная комбинация обоих методов. Смотри в этом же СП 155 есть приложение, в котором всё это описано. Ещё резик надо поливать водой снаружи, это тоже из автоматической установки водяного охлаждения выполняется. Скажем так, дренчер такой кольцевой монтируется.
Пена сверху - значит излив пены на поверхность нефти/нефтепродукта. Пеногенератор смонтирован в стенке резика наверху, выше уровня максимального взлива.
Ну а подслойное тушение - прямо в нефть загоняется пена, так вот и работает.
Всё это описано в литературе, например "Рекомендации по тушению пожаров в резпарках". Отраслевая нормативка, опять же. У Транснефти своя, у других своя

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 18.10.2019, 8:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 18.10.2019, 9:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Спасибо! Много нового узнала. Раньше крупные резервуары делать не доводилось. Максимум-резервуао га АЗС(там обходился водяным охлаждением ) ну и для наружного пожаротушения на месторождениях (для завес) приходилось лафетные стволы ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 22.10.2019, 14:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



тут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 22.10.2019, 16:19
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Есть действующий документ СП 155.13130.2014
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения