> Просветка сварных стыков стального газопровода
AleksandrURG
сообщение 11.6.2020, 10:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.6.2020
Пользователь №: 377891



Добрый день! На объекте выполнили ультразвуковой контроль сварных соединений, технадзор просит провести еще радиографический контроль, где прописано что кроме ультразвука нужен еще радиографический контроль и обязательно ли проводить радиографический, в сп 62.13330.2011 ничего конкретно не нашел. Буду благодарен за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic153
сообщение 11.6.2020, 11:56
Сообщение #2


Инженер ГС


Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257



Хреново смотрели. Ваш случай п. 10.4.2 СП 62.13330.2011* не менее 10% стыков радиографическим методом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 11:53