> Ливневая канализация с площадки сепараторов-как узнать аварийный сброс от сепаратора в литрах в секунду, (нефтянка)
alexandrpjatkov
сообщение 12.9.2018, 6:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Имеется площадка сепараторов на дожимной насосной станции. С данной площадки необходимо обустроить ливневку, но предназначена данная ливневка не только для сборов ливневых и талых вод но и для аварийных проливов от сепаратора. Технологи сказали что количество стоков при аварийном проливе равно емкости сепаратора. Но как при этом узнать секундное количество стоков при аварийном проливе? Не тех что рассчитываем по нашему СП на наружные сети канализации, а именно литры в секунду аварийного пролива от сепаратора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 12.9.2018, 7:12
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Площадка обвалованная? Вскрылся сепаратор и вылился весь в обвалование - сток секундный я в аналогичных случаях беру по таблице Лукиных для данного уклона и диаметра.
У нас, правда, на выпусках с таких площадок задвижки стоят нормально закрытые, мы нефть в канализацию не льём. При дожде задвижку открываем, а если пролив - вакуумная машина отсасывает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 12.9.2018, 7:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 12.9.2018, 9:12) *
Площадка обвалованная?

Обордюренная, бетонная. И еще вопрос-количество ливневых стоков в данном случае считается только с этой площадки, или еще ис прилегающей к ней территории?


Цитата(Ferdipendoz @ 12.9.2018, 9:12) *
мы нефть в канализацию не льём.

В данном случае все пойдет через емкость для сбора стоков, а затем в ТХ-шные трубопроводы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 12.9.2018, 8:09
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Для трубопровода от отбортованной площадки - стоки только с неё
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.9.2018, 10:07
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(alexandrpjatkov @ 12.9.2018, 6:56) *
как при этом узнать секундное количество стоков при аварийном проливе? Не тех что рассчитываем по нашему СП на наружные сети канализации, а именно литры в секунду аварийного пролива от сепаратора?

Никаких литров в секунду, это не ливнёвка, а разгерметизация технологической ёмкости. Аварийный резервуар на объем сепаратора и откачка в ТХ, а не в К2

Цитата(Ferdipendoz @ 12.9.2018, 7:12) *
на выпусках с таких площадок задвижки стоят нормально закрытые, мы нефть в канализацию не льём. При дожде задвижку открываем, а если пролив - вакуумная машина отсасывает

Ну да, стандартный подход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 12.9.2018, 10:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(andrey R @ 12.9.2018, 12:07) *
Никаких литров в секунду, это не ливнёвка, а разгерметизация технологической ёмкости. Аварийный резервуар на объем сепаратора и откачка в ТХ, а не в К2

Андрей Анатольевич, это-ливневка. Стоки с площадки затем собираются в емкость, а оттуда-в технологические трубопроводы и там как я понимаю-на очистку нефти (как я понимаю это делается чтобы разлитая нефть все же попала по назначению). Это мне уже дано как исходные данные для работы.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 12.9.2018, 10:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 12.9.2018, 10:26
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А непосредственно дождевые воды в ту же ёмкость? А потом откачка на очистные?
Ну схема вроде ясна, получается у площадки зарыта одна ёмкость. Сток с площадки не зарегулированный, просто весь валится в ёмкость. После дождя вывозится на КОС, если пролив - куда-то в технологию откачивается.
Думаю, литры в секунду по Лукиным можно взять, как будто сепаратор раскрылся и весь мгновенно вылился и из полного приямка труба полным сечением работает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.9.2018, 10:40
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(alexandrpjatkov @ 12.9.2018, 10:15) *
это-ливневка. Стоки с площадки затем собираются в емкость, а оттуда-в технологические трубопроводы

Какая же это ливнёвка, если стоки потом в технологические трубопроводы?
Не нужен Вам секундный расход, объем внутри обваловки - на объем сепаратора, и достаточно. При аварии всё стечет в эту ёмкость.

Цитата(Ferdipendoz @ 12.9.2018, 10:26) *
Думаю, литры в секунду по Лукиным можно взять, как будто сепаратор раскрылся и весь мгновенно вылился и из полного приямка труба полным сечением работает

Зачём? Трубу считать на расход от дождя с площади обваловки. А при аварии как раз обваловка даст объем временного хранения пролива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 12.9.2018, 12:01
Сообщение #9


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Согласен. Саня просто не трубу рассчитывать собирался, ему в табличку на общие данные циферку надо )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.9.2018, 12:03
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Циферку надо ставить на нормальный режим, а не на аварию smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 12.9.2018, 13:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 12.9.2018, 14:01) *
Согласен. Саня просто не трубу рассчитывать собирался, ему в табличку на общие данные циферку надо )))

Надо трубу. Чтобы и ливневые стоки пропустила и чтобы аварийные тоже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 12.9.2018, 14:45
Сообщение #12


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Если ливневые пропустит, то и аварийные пропустит. Аварийные-то обязаны вместиться в отбортовку, так что время опорожнения приямков не играет роли. Выльется твой сепаратор в приямки и нехай себе течёт в ёмкость
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения