Vitomokol
сообщение 24.3.2020, 10:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.3.2018
Пользователь №: 338351



Подскажите (поделитесь литературой), пожалуйста, чем отличаются узлы обвязки приточных установок (нагревателей и охладителей) с двух- и трёхходовыми клапанами? Как выбирают тот или иной узел? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 24.3.2020, 10:54
Сообщение #2





Guest Forum






Выбираю по перепаду давления , если большой перепад, то двух, если небольшой, то трех.
Принцип следующий. Считаю 3 ход узел, смотрю какой насос получается, потом считаю 2 ход узел, еще раз смотрю, где насос меньше , на том и останавливаюсь. В конструкциях с 3х ход , чем больше входной перепад, тем с большим напором требуется насос.

Сообщение отредактировал Runner B - 24.3.2020, 11:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.3.2020, 12:38
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Vitomokol @ 24.3.2020, 10:25) *
чем отличаются узлы обвязки приточных установок (нагревателей и охладителей) с двух- и трёхходовыми клапанами? Как выбирают тот или иной узел?

Я написал об этом применительно к АИТП, но, думаю, что и для Вашего вопроса это подходящий ответ:

Прикрепленный файл  N1_N4.png ( 6,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22


Схемотехника АИТП (kotelna.tk)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:58