Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Скан Lon-сети в Nodeutil
Nikita.Bagritsev...
сообщение 13.3.2015, 12:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.5.2012
Пользователь №: 149390



Всех приветствую,
собственно столкнулся с проблемой:
Утилита NodeUtil не хочет устанавливать соединение... Шлюзом выступает ilon100e3.
софт: Wondows XP, OpenLDV 4.0, ilon-ий софт, добавлен файл StdXcvr.xml, создано подключение RNI в LonWorks Interfaces с ilon-ом (в LonMaker соединение устанавливается и все работает).
При запуске nodeutil вижу следующее сообщение:
Цитата
Echelon Node Utility Release 2.21
Error initializing network interface (LON1): could not open network
driver

Подозреваю, что каким-то образом надо указать nodeutil куда ему коннектиться, но не понимаю, как это сделать =(

P.S.: вообще хочу использовать данную программу, чтобы вытащить xif-ы c corrigo e28, saia m150/170 и c шлюза lmap-02e (mitsubishi).

За ранее благодарен (=
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry K.
сообщение 13.3.2015, 13:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055



Цитата(Nikita.Bagritsevich @ 13.3.2015, 13:46) *
...
Утилита NodeUtil не хочет устанавливать соединение... Шлюзом выступает ilon100e3.
софт: Wondows XP, OpenLDV 4.0, ilon-ий софт, добавлен файл StdXcvr.xml, создано подключение RNI в LonWorks Interfaces с ilon-ом (в LonMaker соединение устанавливается и все работает).
...

ДВС.
А Вы так выполняете подключение
Цитата
The NodeUtil command has the following format:
nodeutil <command-line-parameters>
where <command-line-parameters> include the following: [-Ddevice] [-A] [-B][-H] [-Iinputfile] [-J] [-M] [-Ooutputfile] [-S] [-V] [-?]. These parameters are described below:

–D<interface_name>
To specify an i.LON 10, i.LON 100, i.LON 600, or SmartServer, use the form x.<Profile>.<i.LON_or_SmartServer name>. For example, -Dx.Default.SmartServerAtHQ specifies the Default xDriver profile, with the SmartServerAtHQ smart energy manager. See the OpenLDV Programmer’s Guide, and the OpenLDV Programmer’s Guide, xDriver Supplement for more information
...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikita.Bagritsev...
сообщение 16.3.2015, 10:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.5.2012
Пользователь №: 149390



Dmitry K. большое спасибо, из-за своей невнимательности и не соблюдения синтаксиса "страдал ерундой"...
Все получилось, законнектился, вот только не понятно, почему при отображении листа устройств или поиска устройств в домене, находит только сам интерфейс (iLon100), другие устройства в листе появляются, только при скане Find Devices in All 1-Byte Domains. И после закрытия nodeutil и повторной команде отобразить лист устройств, опять вижу только один iLon.
М.б. можно как-то сохранить лист устройств, что бы постоянно не искать их при каждом включении nodeutil?
и собсна вылезло еще пару "подножек", с шлюзов lmap-o2e xif-ы выкачивать не хочет..(застревает на надписи Reading self-doc info ...) А xif-ы выкаченные с corrigo e28 и saia не интегрируются в лонмайкер ругаясь на то, что данный xif не подходит.
Приложу пару картинок по данным ошибкам, может кто подскажет чего (ошибка по поводу интеграции xif наводит меня на мысль, что стоит обновить лонмейкер, а вот почему не выкачивает xif-ы nodeutil большой вопрос)

Заранее благодарен (=
Ошибка по интеграции XIF
Ошибка в NodeUtil

Сообщение отредактировал Nikita.Bagritsevich - 16.3.2015, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry K.
сообщение 19.3.2015, 20:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055



Nikita, утилита NodeUtil только инструментальная утилита. Никаких списков, никаких листов ни сохранять ни загружать не может. Да и зачем это, ведь у Вас есть Лонмайкер. При поиске устройств в домене находится только айЛон, потому что его адрес домена не совпадает с адресом домена ваших устройств, а поиск выполняется широковещательным пакетом в домен.
Что касается ксиф файла, то Вам нужен сам файл или задача в том, чтобы добавить устройство в Лонмайкер?
Если добавить в Лонмайкер, то воспользуйтесь встроенной функцией самого Лонмайкера - выгрузка темплэйта при добавлении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry K.
сообщение 20.3.2015, 12:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055



в Лонмайкере при добавлении устройства


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 32,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  2.JPG ( 27,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dennis
сообщение 20.3.2015, 13:47
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9872



Чтобы Upload from device стал активным надо же к сети подключиться LonMaker'ом. (LonMaker-NetworkProperties-NetworkInterface-NetworkAttached и радиокнопку OnNet).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry K.
сообщение 23.3.2015, 13:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055



Цитата(Dennis @ 20.3.2015, 14:47) *
Чтобы Upload from device стал активным надо же к сети подключиться LonMaker'ом. (LonMaker-NetworkProperties-NetworkInterface-NetworkAttached и радиокнопку OnNet).

Конечно, Dennis rolleyes.gif

просто этот скриншот не про то, что Аплоад не активен, а про то, что при добавлении надо выбрать эту опцию для выгрузки Ксиф-файла и создания соответствующего темплэйта.
Естественно, надо подключиться к сети wink.gif в режиме ОнНет wink.gif

Сообщение отредактировал Dmitry K. - 23.3.2015, 13:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 18:01