> Газопровод и сосуд под давлением.
мс21
сообщение 7.10.2016, 8:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.3.2016
Пользователь №: 292494



Добрый день.
Такая ситуация. В производственном помещении на высоте около 4 метров вдоль стены проходит газопровод низкого давления.
Под газопроводом служба главного инженера разместила ресивер для сжатого воздуха рабочим давлением 10 кгс и объемом около 1 м3.
На мои замечания по поводу установки ресивера, гл.инженер ответил, что он не является сосудом, работающим под давлением (не подлежит регистрации) и размещаться может где угодно. Для справки - у нас этих ресиверов по зданию раскидано около 10 штук, объединенных в одну линию.
Кто прав я или гл.инженер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 7.10.2016, 8:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Правы ФНиП ОРПД пп. 2, 3, 214, 215
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.10.2016, 9:05
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(мс21 @ 7.10.2016, 8:52) *
у нас этих ресиверов по зданию раскидано около 10 штук


64. Сосуды должны быть установлены на открытых площадках в местах, исключающих скопление людей, или в отдельно стоящих зданиях.
Воздухосборники или газосборники должны быть установлены на фундамент вне здания питающего источника. Место их установки должно иметь ограждение.<...>

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мс21
сообщение 24.4.2017, 16:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.3.2016
Пользователь №: 292494



Опять к этой теме хочу вернуться.
Продолжаются бодания с гл.инженером.
Теперь он настаивает, чтобы показал ему, где конкретно написано, что нельзя под газопроводом и газоиспользующим оборудованием размещать ресивер. Пункты правил он походу не воспринимает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximys99
сообщение 8.6.2017, 0:33
Сообщение #5


ВСЕГДА!


Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561



Цитата(мс21 @ 24.4.2017, 16:12) *
Опять к этой теме хочу вернуться.
Продолжаются бодания с гл.инженером.
Теперь он настаивает, чтобы показал ему, где конкретно написано, что нельзя под газопроводом и газоиспользующим оборудованием размещать ресивер. Пункты правил он походу не воспринимает.


И он прав.

Если только е учитывать, что Вы "планируете запуск ракеты "Рессивер"". Но Ваш рессивер внутри цеха (произ. помещения) должен быть размещен как минимум в металлической решетке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мс21
сообщение 13.6.2017, 10:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.3.2016
Пользователь №: 292494



А где написано, что должна быть защитная решетка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения