> Данфос Vlt 5000, Не запускается с клемм
Nikel01
сообщение 25.12.2015, 21:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.12.2015
Пользователь №: 286338



Добрый день.

Очень прошу помочь разобраться с параметрами для запуска vlt 5000 с использованием клемм.
Делаю все по схеме , на 12 напряжение есть , но при замыкании на 18 ни чего не происходит.
302 старт
303 реверс
304 стоп

Сбрасываю к заводским настройкам, все без изменений.
Что 013 Lcp open loop

В каком положении должны стоять четыре переключателя на схеме dp on?
Подскажите по основным параметрам, тк я не специалист.

http://youtu.be/20Brbl3ibqw

Надо чтобы как на видео

Запуск и обязательно реверс.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikel01
сообщение 25.12.2015, 22:06
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.12.2015
Пользователь №: 286338



Схема
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image.png ( 114,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 25.12.2015, 23:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



чтобы с клемм управлять, надо выбрать режим поступления команд "старт-стоп" AUTO (не HAND). Так же необходимо выбрать источник задания (reference site) - remote.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 31.12.2015, 14:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



002 = remote
013 = lcp+dig contol/as par.100 или lcp+dig control/open loop

!!для запуска VLT5000 на 27 клемме обязательно должно быть +24В!!
Если нет НЗ переключателя, то ставится перемычка.

Сообщение отредактировал gansales - 31.12.2015, 14:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gluran
сообщение 9.1.2016, 17:02
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 110807



В 90% случаев эту перемычку "забывают" ставить. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 10.1.2016, 21:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Цитата(Gluran @ 9.1.2016, 16:02) *
В 90% случаев эту перемычку "забывают" ставить. smile.gif
часто мануал игнорируют и первым делом бегут на форумы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
makmakm
сообщение 30.12.2017, 20:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 5.12.2011
Пользователь №: 131970



добрый вечер. подскажите пожалуйста по настройкам где и что искать? смог настроить частотник при переключении на реверс электродвигатель вращается в одну и туже сторону. второй день на смарку блин. кто соображает в данфосах помогите с настройками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 31.12.2017, 12:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Цитата(DriverFirst @ 10.1.2016, 21:38) *
часто мануал игнорируют и первым делом бегут на форумы.


Святые слова, однако...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
makmakm
сообщение 31.12.2017, 13:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 5.12.2011
Пользователь №: 131970



я уже почти выучил весь мануал! но так и не могу добится чтоб был реверс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 31.12.2017, 13:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(makmakm @ 31.12.2017, 13:09) *
я уже почти выучил весь мануал! но так и не могу добится чтоб был реверс.

18-я нога -старт форвард
19-я нога - Reversing (1), Start reverse (2), Enable start rev (3). Выбирайте!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
makmakm
сообщение 31.12.2017, 13:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 5.12.2011
Пользователь №: 131970



19-я нога стоит Start reverse (2)
толку нет. все равно вращается в одну и туже сторону
не могу понять вообще что происходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 1.1.2018, 10:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Запрет на реверс отключен?
Ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО поизучайте мануал со стр. 129

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 1.1.2018, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
makmakm
сообщение 1.1.2018, 12:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 5.12.2011
Пользователь №: 131970



буду изучать! купил три частотника на станки, обратной дороги нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения