> Гидроудары и стуки в жаротрубном котле Viessmann Vitoplex 200 8МВт
Chesnochok
сообщение 24.12.2020, 11:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.12.2020
Пользователь №: 385619



Добрый день! Прошу совет, может кто сталкивался с аналогичной проблемой - в котельной установлены два жаротрубника Viessmann Vitoplex 200 8МВт - проект, монтаж, пусконаладку производили Голандские специалисты. Схема контура отопления через резервную емкость высотой 15м, за счет уровня воды в ней обеспечивается необходимый напор перед котловыми насосами 1,1 кгс (что соответствует 11м в бочке). Автоматика Autoflaim Mk управляет частотой котловых насосов и поворотной задвижкой с электроприводом на выходе из котла, после каждого котлового насоса стоит обратный клапан. Голандская автоматика реализована таким образом, что при падении температуры в котле сначала понижается частота вращения котлового насоса, а при недостаточности данной меры закрывается задвижка с приводом на выходе из котла, при этом горелка продолжает работать догревая котел.
Сразу оговорюсь система показалась дикой - работа без протока. Однако это все функционировало 10лет.
Хим водоподготовка работает отлично, у предприятия своя лабаратория карбонатная жесткость в пределах 0,2мгэкв-л.
Летом, когда работал 1 котел система работала стабильно в независимости от теплоразбора.
Осенью при включении второго котла в работу стали наблюдать пульсацию давления, а в последствии при раскачивании системы и гидроудары в котле и трубопроводе из котла (при этом трубы Ду250 ощутимо качает на опорах). Виновник именно тот котел, который вывели в работу, после горячего резерва.
Для данного феномена должны выполниться некоторые условия, а именно - частота насоса котла виновника понижается ниже 30Гц, а горелки обоих котлов работают в пределах 70%-100% и температура виновника более 92 градусов. Стоит оговорить, что имеет влияние первого котла на второй, т.к. по отдельности все раотает нормально.
Горелки работают стабильно без выбросов СО и с избытком кислорода 4-5% в уходящих.
Конденсоры (аналоги ВЭК) работают постоянно и температура воды на выходе из них 60-70 градусов.
Сначала грешили на обратный клапан, но его отдефектовали и выяснили, что клапан держит давление при закрытии (тобишь закрывается полностью и плотно).
Думаем над возможностью локального вскипания в котле виновнике и от этого возникновении гидроударов, однако стоит добавить, что при закрытии задвижки на выходе гидроударов не наблюдается (при этом работает рециркуляционный насос котла).
Повторюсь такая система работала на протяжении многих лет.
Схему прикладываю картинкойПрикрепленный файл  Схема.png ( 20,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23

Может кто-то встречался с подобным явлением.

Сообщение отредактировал Chesnochok - 24.12.2020, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.12.2020, 13:23
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Chesnochok @ 24.12.2020, 11:19) *
Хим водоподготовка работает отлично, у предприятия своя лабаратория карбонатная жесткость в пределах 0,2мгэкв-л.

"Отлично" - это когда ещё и концентрация кислорода в норме. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 24.12.2020, 13:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Думается мне, что рециркуляционный насос того котла перестал рециркулировать.
Ни когда не думал, что на Голанских высотах есть специалисты теплотехники. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.12.2020, 13:51
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 24.12.2020, 13:37) *
Ни когда не думал, что на Голанских высотах есть специалисты теплотехники. biggrin.gif

Я то же ни когда...
На верное это какие-то галанцы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chesnochok
сообщение 24.12.2020, 13:57
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.12.2020
Пользователь №: 385619



По теме кто нибудь, что нибудь скажет?

Цитата(Галиев @ 24.12.2020, 17:37) *
Думается мне, что рециркуляционный насос того котла перестал рециркулировать.
Ни когда не думал, что на Голанских высотах есть специалисты теплотехники. biggrin.gif


Насос работает в норме!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 24.12.2020, 21:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Ну, подумайте сами, от чего в котле гидроудары - только от остановки циркуляции через него. Схема, по которой работает ваша котельная, не внушает доверия мне, совсем. Да она рабочая, целых десять лет, но и "вот и кончилось лето..."
Первый момент, для чего перекачивать водонапорную башню? Посчитайте ее объем, помножте на удельный расход электроэнергии, на 5016 часов отопительного сезона и на 10 лет, и обязательно на стоимость электроэнергии. Вы ужаснетесь, сколько денег сожгли по задумке этих толи голанцев, толи голландцев.
Второй момент, жаротрубнику хоть в водогрейном, хоть в паровом режиме работать, все едино. Вот только в смешанном не получается, сами видите. Парообразование в котле происходит из-за снижения циркуляции. Что изменилось вдруг? - что-то, но лишь вскрытие покажет причину. Может заглушку на линии рециркуляции забыли убрать после ремонта, может фазировку на том насосе попутали, работать-работает, а воду не качает, или очень плохо. Не хотите вскрытие? - установите постоянный расход воды через него до следующей весны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.12.2020, 21:23
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Chesnochok @ 24.12.2020, 11:19) *
Думаем над возможностью локального вскипания в котле виновнике и от этого возникновении гидроударов

Правильно думаете. Возможно, давление воды в котле стало ниже чем было раньше. Или горелка стала выключаться при более высокой температуре воды в котле...


Цитата(Галиев @ 24.12.2020, 21:16) *
этих толи голанцев, толи голландцев


галанцев! mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chesnochok
сообщение 25.12.2020, 6:45
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.12.2020
Пользователь №: 385619



Цитата(Галиев @ 25.12.2020, 1:16) *
Ну, подумайте сами, от чего в котле гидроудары - только от остановки циркуляции через него. Схема, по которой работает ваша котельная, не внушает доверия мне, совсем. Да она рабочая, целых десять лет, но и "вот и кончилось лето..."
Первый момент, для чего перекачивать водонапорную башню? Посчитайте ее объем, помножте на удельный расход электроэнергии, на 5016 часов отопительного сезона и на 10 лет, и обязательно на стоимость электроэнергии. Вы ужаснетесь, сколько денег сожгли по задумке этих толи голанцев, толи голландцев.
Второй момент, жаротрубнику хоть в водогрейном, хоть в паровом режиме работать, все едино. Вот только в смешанном не получается, сами видите. Парообразование в котле происходит из-за снижения циркуляции. Что изменилось вдруг? - что-то, но лишь вскрытие покажет причину. Может заглушку на линии рециркуляции забыли убрать после ремонта, может фазировку на том насосе попутали, работать-работает, а воду не качает, или очень плохо. Не хотите вскрытие? - установите постоянный расход воды через него до следующей весны.


Водонапорка является резервом (заместо дизельного топлива). Потери через нее уменьшаются с помощью задвижки с эл.приводом. То бишь - поддерживается какая-то заданная температура.
Самое удивительное, что котел нормально работал и работает вообще без циркуляции (в некотором смешанном режиме как Вы и сказали), однако при стечении некоторых обстоятельств начинается раскачка гидравлики, резонанс и колебание трубопровода. Вскрытие сделать на данный момент не возможно, задвижки не держат, а сливать полностью 2 котла, не вариант. Пока мы ограничились полумерами - выставили минимальную частоту на насосе не ниже 42Гц, но при такой частоте котел сам себя нагреть не может выше 75.
Хотелось бы понять: могут ли солевые отложения влиять на гидравлику процесса, а именно давать кач на подающей трубе (хотя логика говорит обратное при солевых отложениях перегревается металл котла, но падает теплоотдача от труб к воде).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения