> Методика измерения подпора воздуха в лифтовую шахту, тамбур-шлюз.
Claus-one
сообщение 21.5.2018, 23:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 23.1.2016
Пользователь №: 288092



Уважаемые эксперты, прошу помощи разобраться с методикой измерений.
Есть тамбур-шлюз(МГН) с двумя подпорами ( на открытую и закрытую дверь), так же есть подпора в шахту лифта.
Сие вопрос. Избыточное давление должно создавался в лифтовой шахте по отношению к тамбур шлюзу или коридору?
И если к тамбур шлюзу, то с открытой или закрытой дверью тамбур шлюза?



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_2018_05_21_23_03_41_867.jpeg ( 660,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Claus-one
сообщение 22.5.2018, 17:54
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 23.1.2016
Пользователь №: 288092



Heelp
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Claus-one
сообщение 22.5.2018, 18:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 23.1.2016
Пользователь №: 288092



И нужно ли вообще мерить подпор в лифтовой шахте если есть подпор в тамбур шлюз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skripun
сообщение 22.5.2018, 22:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 132
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896



В Вашем случае, избыточное давление измеряется между тамбур-шлюзом и прилегающим коридором. На закрытую дверь избыточное давление не менее 20 Па, на открытую - обеспечивая необходимую скорость в проёме двери 1,5 м/с. Это всё есть в СП 7.13130 - посмотрите. Подпор в шахте на этом этаже мерить не нужно.

Сообщение отредактировал Skripun - 22.5.2018, 22:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения