сообщение 13.3.2018, 11:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.2.2018
Пользователь №: 336177



Здравствуйте уважаемые специалисты. В нашей компании имеется котельная в аренде, от этой котельной отапливаем дет. сад. и районную больницу исполинских размеров. Так же в эту больницу и сад поставляем горячую воду. В саду стоит счётчик на горячую воду, а вот в больнице (4-х этажное здание с 10 стояками горячей воды счётчика нет) и нет возможности установить, ведь счётчики придётся ставить на каждой точке разбора воды!) это больше 40 точек. Собственно вопрос, как нам в правовом поле разрешить вопрос поставки горячей воды? на какой пункт какого закона взглянуть? чем руководствоваться? мы ведь должны взымать плату за горячую воду, но не знаеи как( очень прошу помощи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 13.3.2018, 13:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2024
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



а общий счетчик на ГВС разве нельзя поставить ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nackih48
сообщение 13.3.2018, 15:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.2.2018
Пользователь №: 336177



система заколькована и имеет несколько десятков стояков? куда поставить счётчик?

Тоесть идет постоянная циркуляция теплоносителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 13.3.2018, 15:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(nackih48 @ 13.3.2018, 16:23) *
В нашей компании имеется котельная в аренде, от этой котельной отапливаем дет. сад. и районную больницу исполинских размеров.


Гм-м, а как вы получили допуск к эксплуатации не зная как решать такие простые вопросы?

Ставите дваа расходомера, на подачу и обратку, разница показаний и будет расход ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andfor
сообщение 13.3.2018, 16:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224081



Предполагаю что скорее у садика и больницы один общий розлив, автор темы не объяснил в чем суть. Но даже если и так то можно установить один общий счетчик на два объекта, а второй на последний объект по ходу подачи воды, в конце месяца вычитать показания последнего прибора от общего и уже получите искомые данные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.3.2018, 17:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32753
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



один на да объекта нельзя- они по разным ведомствам идут. детсад по образовательным, а больница по здравоохранению. статьи расходов разные. нужно один счетчик на объект- двухпоточный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nackih48
сообщение 14.3.2018, 8:41
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.2.2018
Пользователь №: 336177



Цитата(andfor @ 13.3.2018, 16:07) *
Предполагаю что скорее у садика и больницы один общий розлив, автор темы не объяснил в чем суть. Но даже если и так то можно установить один общий счетчик на два объекта, а второй на последний объект по ходу подачи воды, в конце месяца вычитать показания последнего прибора от общего и уже получите искомые данные.

Совершенно верно, у садика и больницы один общий розлив. вычитать показания нельзя, т.к. разные ведомства. Просто по закону эжто не правильно, до сей поры так и делалось, пока больница не подняла вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИГ
сообщение 14.3.2018, 18:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814



Цитата(nackih48 @ 13.3.2018, 11:23) *
Собственно вопрос, как нам в правовом поле разрешить вопрос поставки горячей воды? на какой пункт какого закона взглянуть? чем руководствоваться? мы ведь должны взымать плату за горячую воду, но не знаем как( очень прошу помощи

Если это вода - "ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ВОДЫ, СТОЧНЫХ ВОД", Утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776.
Если теплоноситель - "Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утв. Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1034 + методика к ним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИГ
сообщение 14.3.2018, 19:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814



Цитата(СИГ @ 14.3.2018, 19:09) *
Если это вода - "ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ВОДЫ, СТОЧНЫХ ВОД", Утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776.
Если теплоноситель - "Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утв. Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1034 + методика к ним.

Вода - в том числе: горячая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 15.3.2018, 8:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(nackih48 @ 14.3.2018, 13:41) *
Совершенно верно, у садика и больницы один общий розлив. вычитать показания нельзя, т.к. разные ведомства. Просто по закону эжто не правильно, до сей поры так и делалось, пока больница не подняла вопрос.


В смысле, они находятся в одном здании, на одном вводе и от общих магистралей(стояков) получают ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения