> Help разобраться с суточным отчето, отопление
Jamnightx
сообщение 20.2.2018, 10:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.3.2016
Пользователь №: 293801



Здравствуйте, помогите разобраться с отчетом, в декабре и январе пришли огромные счета за отопление, хочу понять, что не так в отчете, на что обратить внимание, может ли быть такой расход теплоносителя и тд. в декабре выходило почти 50 руб. с кв. м, в январе немного больше, хотя температура в январе была более низкая. В декабре практически не было морозов. Ростов-на-Дону. по договору суммарный максимум нагрузки (гкал/час) 3,4218


Сообщение отредактировал Jamnightx - 20.2.2018, 11:01
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 20.2.2018, 11:17
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49438
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Jamnightx @ 20.2.2018, 10:57) *
Здравствуйте, помогите разобраться с отчетом, в декабре и январе пришли огромные счета за отопление, хочу понять, что не так в отчете, на что обратить внимание, может ли быть такой расход теплоносителя и тд. в декабре выходило почти 50 руб. с кв. м, в январе немного больше, хотя температура в январе была более низкая. В декабре практически не было морозов. Ростов-на-Дону. по договору суммарный максимум нагрузки (гкал/час) 3,4218
В отчёте всё нормально. Зачем Вы сравниваете две недели декабря с тремя неделями января?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jamnightx
сообщение 20.2.2018, 11:30
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.3.2016
Пользователь №: 293801



Цитата(HeatServ @ 20.2.2018, 11:17) *
В отчёте всё нормально. Зачем Вы сравниваете две недели декабря с тремя неделями января?


ммм.. не совсем понял, в таком виде нам прислали его, (на бумажке слева в столбике декабрь, справа январь, это бумажка то же из теплосетей), там вроде 6 дней было по среднему посчитано в декабре было, честно говоря вообще не разбираюсь этом. Вы говорите, что все нормально значит, а можно определить нормально по этим данным нормально ли функционирует наша система отопления? у нас теплообменник и я так понял после него идет на дом (батареи) температура 45-50 град. верно? Просто в этом году сильных морозов не было, а если будут, то народ вообще в шоке будет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 20.2.2018, 13:29
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49438
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Jamnightx @ 20.2.2018, 11:30) *
ммм.. не совсем понял, в таком виде нам прислали его, (на бумажке слева в столбике декабрь, справа январь, это бумажка то же из теплосетей), там вроде 6 дней было по среднему посчитано в декабре было, честно говоря вообще не разбираюсь этом. Вы говорите, что все нормально значит, а можно определить нормально по этим данным нормально ли функционирует наша система отопления? у нас теплообменник и я так понял после него идет на дом (батареи) температура 45-50 град. верно? Просто в этом году сильных морозов не было, а если будут, то народ вообще в шоке будет....
Определяющей температурой является температура в помещениях, остальное от лукавого. А прибор всё это считает. Может ветра были в декабре? Они здорово влиять могут. Много что влиять может, вплоть до отражающей способности снега.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 25.2.2018, 18:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Jamnightx @ 20.2.2018, 15:57) *
Здравствуйте,


Для начала надо правильно заполнить "шапку" Отчета. Проставить пропущенные(незаполненные) или заполненные неправильно( расходы max., min., Тхв. не может быть 0С ) исходные показатели.

И считает Ваш ВКТ-7 как-то странно.
Возьмем 15.12.2017, дельта tС=26,57, расход на отопление 655,96 тн. умножаем и получаем 17,428 Гкал., в Отчете стоит 22,762 Гкал. разница с Отчетом 5,334 Гкал.
По ГВС та же картина, расход 74,14 тн., если отбор из обратки( а по Отчету это так), то дельта tС = 45,33 - 5(или сколько там у Вас указано в Договоре, но точно не 0С).
Умножам и получаем 2,99 Гкал., в Отчете 3,365 Гкал., разница(не в Вашу пользу естественно rolleyes.gif ) 0,375 Гкал.
Проверяйте настройки теплосчетчика.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jamnightx
сообщение 26.2.2018, 9:46
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.3.2016
Пользователь №: 293801



Цитата(awlan @ 25.2.2018, 18:51) *
И считает Ваш ВКТ-7 как-то странно.

Проверяйте настройки теплосчетчика.


а можете подсказать, что означают все эти v, е1, dt и тд. ? или где можно об этом почитать?
сейчас хочу организовать проверку, но не знаю даже с чего начать.

Сообщение отредактировал Jamnightx - 26.2.2018, 9:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 26.2.2018, 15:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Jamnightx @ 26.2.2018, 14:46) *
а можете подсказать, что означают все эти v, е1, dt и тд. ? или где можно об этом почитать?
сейчас хочу организовать проверку, но не знаю даже с чего начать.


Начинайте с ГУГЛа.
Набираете "ВКТ-7 Инструкция по эксплуатации" и читаете про "все эти".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sana19
сообщение 13.3.2018, 14:40
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.3.2018
Пользователь №: 338144



Все очень просто. схема учета тепловой энергии в вашем тепловычислителе установлена для открытой системы теплоснабжения. вот формула Q= M1x(t1-t2)+M3x(t2-tхв) . иными словами не баланс масс между подающим и обратным трубопроводами посчитанный расходомерами вам продали как горячую воду! А не баланс массы у вас судя по распечатке минимум 74т в сутки, а это только за 15.12.17 3,36 Гкалл. И отсюда вопрос, кто вам на закрытую схему теплоснабжения в вычислитель установил другой алгоритм вычисления потребленной тепловой энергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 8:04