сообщение 19.11.2019, 10:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 24.11.2018
Пользователь №: 351774



Здравствуйте, пишу на форум первый и надеюсь не последний раз. Мне необходимо провести расчет для подбора расширительного бака, расположенного в тепловом пункте. Для данного расчета нужно знать объем теплоносителя в системе отопления.
Я нашел в том числе на этом форуме, что расчет объема системы можно производить исходя из количества необходимой тепловой энергии (т. е. если система с радиаторы стальные, то берем 8,5л на 1кВт, если чугунные 13,5л на 1кВт). Но мудрый начальник отправил меня считать объем системы исходя из диаметров труб и каждый радиатор в отдельности.
Теперь вопрос, как можно это считать? (имхо считать объем системы рассматривая объем каждой трубы процесс трудоемкий)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.11.2019, 10:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну естевенно фактияческий будет более точный. а что трудоемкого?, берете спецификацию отоления. там делов то на 5 минут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selbultekov
сообщение 25.12.2019, 12:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 24.11.2018
Пользователь №: 351774



Прикрепленное изображение
Получился следующий расчет. Далее объем теплоносителя в системе отопления.
По общим показателям: V=Qтеплопотери*8,5 л = 254 л
По обсчету всех труб, радиаторов V=261 л.
Как понимаю в этом частном случае эти расчеты практически совпали.
Объем расширительного бака получился 35 л.
В целом все прекрасно, но есть другой вопрос. Исходя из сайта https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6902
Приводиться следующая формула расчета. Исходя по ней получается объем расширительного бака равен 46,6 л. = 46 л.
Данный расчет, как написано, является примерным. Так насколько он примерный и чему вообще можно верить в примерных расчетах?

Сообщение отредактировал selbultekov - 25.12.2019, 12:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 25.12.2019, 17:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Вы хотите чтобы мы сказали какой из расчетов более примерный ? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif а уже сказал как сделать наидболее точный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selbultekov
сообщение 27.12.2019, 12:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 24.11.2018
Пользователь №: 351774



Цитата(Composter @ 25.12.2019, 21:10) *
Вы хотите чтобы мы сказали какой из расчетов более примерный ? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif а уже сказал как сделать наидболее точный

Да просто хотел узнать возможно ли применять формулу? берут большие сомнения, что она работает.
Естественно фактический более точный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 14:28