> Подбор горелок к котлам КВГ-7,56, Господа помогите пожалуйста подбору горелок к котлам КВГ-7,56
Гость_Takena_*
сообщение 4.8.2010, 21:40
Сообщение #1





Guest Forum






takena helpsmilie.gif Господа помогите пожалуйста подбору горелок к котлам КВГ-7,56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 8.8.2010, 21:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



А чем родные подовые не устраивают?

Сообщение отредактировал ruben - 8.8.2010, 21:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuretsc
сообщение 8.8.2010, 21:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



неужто замену горелок на данном котле можно экономически обосновать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ing
сообщение 9.8.2010, 0:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36



Сфорулируйте цель, которую надо достигнуть такой модернизацией.
Возможно установить и подовые автоматические горелки, вопрос в цене.
ing
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Makedonskiy_*
сообщение 9.8.2010, 23:26
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Takena @ 4.8.2010, 21:40) *
takena helpsmilie.gif Господа помогите пожалуйста подбору горелок к котлам КВГ-7,56

Есть такая СНГ-33. Ставится 3 штуки на котёл. Звоните (067)508-90-60 Роман, продадим,смонтируем,запустим. Цены завода изготовителя.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Монтаж_ГУ_СНГ_ДКВР_10.jpg ( 88,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 10.8.2010, 12:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



yuretsc прав - экономически такую установку трудно обосновать и как по мне - нет смысла вкладывать средства в реконструкцию котла такого рода - проще купить новый котёл или автоматизировать старые подовые горелки. КПД такого котла на подовых горелках- не хуже 89%, а срок окупаемости такой реконструкции будет измеряться десятками лет.
Не забудьте, что на котле горелок - 3 и соответственно автоматика должна работать на три блочные вихревые горелки во всём диапазоне нагрузок. Это должна быть какая-то экспериментальная доморощенная система управления. Ну если уж Вы твердо решили это делать, то я бы отметил следующее.
Струйно-нишевые горелки СНГ очень дороги и по опыту эксплуатации имеют повышенные выбросы окислов азота. Я бы рекомендовал воспользоваться опытом фирмы RIELLO, которые уже внедрили горелки RS на котле КВГ-7,56 и получили положительный опыт эксплуатации на Украине.Если Вы из России, то звоните (495)7851485 - Зам.дир. Магомедов Ахмед, если из Украины - +380444956050, зам.дир. Чепяков Андрей

Сообщение отредактировал ruben - 10.8.2010, 12:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 12.8.2010, 11:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Ещё ремарка. Если речь идёт про горелки МДГГ, в которых воплощена технология струйно-нишевого горения, то как по мне, горелки неплохие и в принципе могли бы быть применимы на КВГ.

Прикрепленный файл  КВГ_Плит_28.jpg ( 363,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120


Фото с котельной Харьковского Плиточного Завода, где такие котлы успешно эксплуатируются с 1982г

Сообщение отредактировал ruben - 12.8.2010, 11:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mdgg
сообщение 26.11.2010, 3:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 20.10.2010
Из: Киев
Пользователь №: 77182



Ещё ремарка. Если речь идёт про горелки МДГГ, в которых воплощена технология струйно-нишевого горения, то как по мне, горелки неплохие и в принципе могли бы быть применимы на КВГ.

Хочу Вас поправить! В горелках МДГГ воплощена микродиффузионная технология сжигания газа.
Есть готовые, воплощенные на объектах решения по замене подовых горелок на горелки МДГГ с полной автоматизацией. Стоимость в 2,5 раза ниже, чем СНГ (СНТ). ////////////////////////////////////

Сообщение отредактировал EJIEHA - 26.11.2010, 20:43
Причина редактирования: Вся контактная информация размещается в профиле пользователя.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____024.jpg ( 553,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mdgg
сообщение 26.11.2010, 3:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 20.10.2010
Из: Киев
Пользователь №: 77182



Цитата(Makedonskiy @ 10.8.2010, 0:26) *
Есть такая СНГ-33. Ставится 3 штуки на котёл. Звоните (067)508-90-60 Роман, продадим,смонтируем,запустим. Цены завода изготовителя.


А где на фото третья горелка? Может это не ТВГ? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
W-82
сообщение 28.11.2010, 13:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70278



Это котлы Дорогобужа?
В Беларуси есть фирма - БЕЛСИСТЕМТЕХНОЛОГИИ, производят горелки; для котла КВ-Г-7,56 подходит БСТ-ГГА-9,0 (9МВт)... Даже знаю, что на такой котёл их горелка устанавливалась и работает замечательно!
Если кому интересно - расскажу подробнее и дам их координаты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sabgu
сообщение 23.1.2011, 16:54
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.1.2011
Пользователь №: 90687



На выложенных фотографиях замены горелок отсутствует автоматика и газовое оборудование в соответствии с современными требованиями. В таком случае непонятен смысл замены горелок, и как может такую "модернизацию" принять Ростехнадзор. У меня противоположная ситуация, необходимо провести техническое перевооружение автоматики и газооборудования, но Ростехнадзор настаивает и на замене подовых горелок, что, на мой взгляд, не обосновано и избыточно.
Как можно обосновать автоматизацию существующих подовых горелок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.1.2011, 15:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Три года назад делал атоматизацию ТВГ-8 с подово-щелевыми горелками, согласно правил: оппресовка клапанов, работа заслонок плавного розжига и т.д., получилось очень хорошо, БУК взял "АГАВА", на ихне сайте описание щита для четырех горелочного котла есть.
А вот с Ростехнадзором пришлось пободаться, на п.щ. горелки никаких документов нет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sabgu
сообщение 31.1.2011, 13:13
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.1.2011
Пользователь №: 90687



В 2008г также выполнили проектирование и модернизацию автоматики на двух котлах ТВГ-8М с подовыми горелками, и тоже на АГАВЕ. Результат положительный, можно посмотреть на нашем сайте: http://www.sabgu.ru/tvg.php.
На тот момент вопросов по горелкам у Ростехнадзора не возникало. В ходе дальнейшего продвижения подобной модернизации на котлах ТВГ-8М и КВГ-7,56 в настоящее время возникла необходимость представления разрешительных документов на подовые горелки. На котлы КВГ с п/щ горелками завод ТЕКОМ выслал разрешение на применение и сертификат, а на ТВГ документов нет ( хотя и котлы и горелки аналогичные). Может быть у кого-нибудь имеются документы по ТВГ?
Готовы пообщаться по обмену опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VSN
сообщение 24.5.2011, 7:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 22.6.2010
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 62063



Будьте добры, помогите с документацией на котел КВГ-7,56 (паспортные данные и чертеж, хотя бы упрощенный) для технического отчета по наладке. У заказчика не удалось найти, а теперь далеко ехать. Может кто ссылку даст. Хотя уже весь интернет обшарили. Завод изготовитель ТЕКОМ на запрос не отвечает.

Сообщение отредактировал VSN - 24.5.2011, 7:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vukkub
сообщение 11.3.2012, 21:29
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.3.2012
Пользователь №: 143293



Не подскажите как правильно называются родные ПОДОВЫЕ (как в моем случае) горелки на котел КВГ-7,56 и главное где их можно купить, внешний вид горелок как на фото у ruben.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 11.3.2012, 21:47
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Поскольку подово-щелевая ''горелка'' довольно расходный материал, у нас в городе их делают сами, из трубы Ду 65 (на память). Желательно хорошей стали, тогда на пару-тройку сезонов хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vukkub
сообщение 11.3.2012, 21:49
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.3.2012
Пользователь №: 143293



А в Москве таких умельцев не знаешь ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 11.3.2012, 22:33
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(Vukkub @ 11.3.2012, 22:49) *
А в Москве таких умельцев не знаешь ?

Не советую доверять незнакомым умельцам. Сама горелка представляет не только трубу с отверстиями, но и туннель образованный огнеупорным кирпичом и распределительным дырчатым щитом на дне канала. Туннель выполняет две функции - образует канал для смешения газа и воздуха и защиты коллекторов от радиационного излучения факела.
В Харькове специалистов по укладке туннелей и установки труб горелок осталось мало - поскольку котлов КВГ уже и не так много и осталось. И процесс наладки и замены газовых горелок непростой.При замене трубы горелки необходимо ещё и ревизия самого канала.
Советую поискать в специализированных наладочных конторах

Сообщение отредактировал ruben - 11.3.2012, 22:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mdgg
сообщение 28.2.2013, 0:51
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 20.10.2010
Из: Киев
Пользователь №: 77182



Малобюджетные решения по модернизации котлов серии КВГ и ТВГ путем замены ручных подовых горелок на горелки МДГГ с комплектом автоматики плавного регулирования.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________250_____________________2____________________8_.JPG ( 31,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Прикрепленный файл  _____________250___________________2____________________7_56.jpg ( 37,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  _________1.pdf ( 123,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
Прикрепленный файл  _________2.pdf ( 128,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.2.2013, 7:43
Сообщение #20


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата
Прикрепленные файлы
_________1.pdf ( 123.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
_________2.pdf ( 128.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0


Всё закрыто спойлером?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.2.2013, 8:17
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(mdgg @ 26.11.2010, 4:11) *
Есть готовые, воплощенные на объектах решения по замене подовых горелок на горелки МДГГ с полной автоматизацией. Стоимость в 2,5 раза ниже

Цитата(mdgg @ 28.2.2013, 1:51) *
Малобюджетные решения по модернизации котлов серии КВГ и ТВГ путем замены ручных подовых горелок на горелки МДГГ с комплектом автоматики плавного регулирования.

Уважаемый рекламодатель, Вы где?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.2.2013, 17:22
Сообщение #22


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



mdgg , с Вашего позволения - эти же режимные карты без чёрных полосок:

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  mdgg_regim.karta_kotla_1.pdf ( 108,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Прикрепленный файл  mdgg_regim.karta_kotla_3.pdf ( 110,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 12.6.2014, 16:20
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Предстоит сделать предпроектные расчёты по выбору варианта реконструкции котельной. Котлы - КВГ, оборудование - старое, рассчитанное на нагрузку примерно 8...10 Мвт. Реальная нагрузка намного меньше, потери - колоссальные, прежде всего от электродвигателей тягодутья и сетевых насосов, а также от работы подовых горелок в зоне низких нагрузок.
Решил реанимировать тему.
Господа, проявились ли какие-нибудь новые работы по реконструкции котлов КВГ и ТВГ с момента последних постов? Что посоветуете в свете новых технологических решений?

Сообщение отредактировал ruben - 12.6.2014, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.6.2014, 16:37
Сообщение #24


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



ТВГ и КВГ...

Если госнадзор не возражает против эксплуатации подовых щелевых горелок, то нужно

1 огневые трубы сделать из нержавейки,

2 переделать воздухораспределительные решётки (с оптимизацией распределения дутьевого воздуха по длине горелки),

3 электродвигатели дутьевых вентиляторов и дымососов сделать частотнорегулируемыми.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 12.6.2014, 20:05
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



http://www.ingas.org.ua/index.files/Page7618.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vankaro
сообщение 19.8.2020, 16:12
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.10.2016
Пользователь №: 307964



Цитата(Галиев @ 12.6.2014, 22:05) *


добрый день, ссылка не открывается

Цитата(ruben @ 12.6.2014, 18:20) *
Предстоит сделать предпроектные расчёты по выбору варианта реконструкции котельной. Котлы - КВГ, оборудование - старое, рассчитанное на нагрузку примерно 8...10 Мвт. Реальная нагрузка намного меньше, потери - колоссальные, прежде всего от электродвигателей тягодутья и сетевых насосов, а также от работы подовых горелок в зоне низких нагрузок.
Решил реанимировать тему.
Господа, проявились ли какие-нибудь новые работы по реконструкции котлов КВГ и ТВГ с момента последних постов? Что посоветуете в свете новых технологических решений?


не расскажите как осуществили реконструкцию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 2:40