Подбор горелок к котлам КВГ-7,56, Господа помогите пожалуйста подбору горелок к котлам КВГ-7,56 |
|
|
Гость_Takena_*
|
4.8.2010, 21:40
|
Guest Forum
|
takena Господа помогите пожалуйста подбору горелок к котлам КВГ-7,56
|
|
|
|
|
8.8.2010, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
|
А чем родные подовые не устраивают?
Сообщение отредактировал ruben - 8.8.2010, 21:45
|
|
|
|
|
8.8.2010, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944
|
неужто замену горелок на данном котле можно экономически обосновать?
|
|
|
|
|
9.8.2010, 0:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
|
Сфорулируйте цель, которую надо достигнуть такой модернизацией. Возможно установить и подовые автоматические горелки, вопрос в цене. ing
|
|
|
|
Гость_Makedonskiy_*
|
9.8.2010, 23:26
|
Guest Forum
|
Цитата(Takena @ 4.8.2010, 21:40) takena Господа помогите пожалуйста подбору горелок к котлам КВГ-7,56 Есть такая СНГ-33. Ставится 3 штуки на котёл. Звоните (067)508-90-60 Роман, продадим,смонтируем,запустим. Цены завода изготовителя.
|
|
|
|
|
10.8.2010, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
|
yuretsc прав - экономически такую установку трудно обосновать и как по мне - нет смысла вкладывать средства в реконструкцию котла такого рода - проще купить новый котёл или автоматизировать старые подовые горелки. КПД такого котла на подовых горелках- не хуже 89%, а срок окупаемости такой реконструкции будет измеряться десятками лет. Не забудьте, что на котле горелок - 3 и соответственно автоматика должна работать на три блочные вихревые горелки во всём диапазоне нагрузок. Это должна быть какая-то экспериментальная доморощенная система управления. Ну если уж Вы твердо решили это делать, то я бы отметил следующее. Струйно-нишевые горелки СНГ очень дороги и по опыту эксплуатации имеют повышенные выбросы окислов азота. Я бы рекомендовал воспользоваться опытом фирмы RIELLO, которые уже внедрили горелки RS на котле КВГ-7,56 и получили положительный опыт эксплуатации на Украине.Если Вы из России, то звоните (495)7851485 - Зам.дир. Магомедов Ахмед, если из Украины - +380444956050, зам.дир. Чепяков Андрей
Сообщение отредактировал ruben - 10.8.2010, 12:58
|
|
|
|
|
12.8.2010, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
|
Ещё ремарка. Если речь идёт про горелки МДГГ, в которых воплощена технология струйно-нишевого горения, то как по мне, горелки неплохие и в принципе могли бы быть применимы на КВГ.
КВГ_Плит_28.jpg ( 363,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 120Фото с котельной Харьковского Плиточного Завода, где такие котлы успешно эксплуатируются с 1982г
Сообщение отредактировал ruben - 12.8.2010, 11:45
|
|
|
|
|
26.11.2010, 3:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 20.10.2010
Из: Киев
Пользователь №: 77182
|
Ещё ремарка. Если речь идёт про горелки МДГГ, в которых воплощена технология струйно-нишевого горения, то как по мне, горелки неплохие и в принципе могли бы быть применимы на КВГ. Хочу Вас поправить! В горелках МДГГ воплощена микродиффузионная технология сжигания газа. Есть готовые, воплощенные на объектах решения по замене подовых горелок на горелки МДГГ с полной автоматизацией. Стоимость в 2,5 раза ниже, чем СНГ (СНТ). ////////////////////////////////////
Сообщение отредактировал EJIEHA - 26.11.2010, 20:43
Причина редактирования: Вся контактная информация размещается в профиле пользователя.
|
|
|
|
|
26.11.2010, 3:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 20.10.2010
Из: Киев
Пользователь №: 77182
|
Цитата(Makedonskiy @ 10.8.2010, 0:26) Есть такая СНГ-33. Ставится 3 штуки на котёл. Звоните (067)508-90-60 Роман, продадим,смонтируем,запустим. Цены завода изготовителя. А где на фото третья горелка? Может это не ТВГ?
|
|
|
|
|
28.11.2010, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70278
|
Это котлы Дорогобужа? В Беларуси есть фирма - БЕЛСИСТЕМТЕХНОЛОГИИ, производят горелки; для котла КВ-Г-7,56 подходит БСТ-ГГА-9,0 (9МВт)... Даже знаю, что на такой котёл их горелка устанавливалась и работает замечательно! Если кому интересно - расскажу подробнее и дам их координаты
|
|
|
|
|
23.1.2011, 16:54
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.1.2011
Пользователь №: 90687
|
На выложенных фотографиях замены горелок отсутствует автоматика и газовое оборудование в соответствии с современными требованиями. В таком случае непонятен смысл замены горелок, и как может такую "модернизацию" принять Ростехнадзор. У меня противоположная ситуация, необходимо провести техническое перевооружение автоматики и газооборудования, но Ростехнадзор настаивает и на замене подовых горелок, что, на мой взгляд, не обосновано и избыточно. Как можно обосновать автоматизацию существующих подовых горелок?
|
|
|
|
|
27.1.2011, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Три года назад делал атоматизацию ТВГ-8 с подово-щелевыми горелками, согласно правил: оппресовка клапанов, работа заслонок плавного розжига и т.д., получилось очень хорошо, БУК взял "АГАВА", на ихне сайте описание щита для четырех горелочного котла есть. А вот с Ростехнадзором пришлось пободаться, на п.щ. горелки никаких документов нет!
|
|
|
|
|
31.1.2011, 13:13
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.1.2011
Пользователь №: 90687
|
В 2008г также выполнили проектирование и модернизацию автоматики на двух котлах ТВГ-8М с подовыми горелками, и тоже на АГАВЕ. Результат положительный, можно посмотреть на нашем сайте: http://www.sabgu.ru/tvg.php. На тот момент вопросов по горелкам у Ростехнадзора не возникало. В ходе дальнейшего продвижения подобной модернизации на котлах ТВГ-8М и КВГ-7,56 в настоящее время возникла необходимость представления разрешительных документов на подовые горелки. На котлы КВГ с п/щ горелками завод ТЕКОМ выслал разрешение на применение и сертификат, а на ТВГ документов нет ( хотя и котлы и горелки аналогичные). Может быть у кого-нибудь имеются документы по ТВГ? Готовы пообщаться по обмену опытом.
|
|
|
|
|
24.5.2011, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 22.6.2010
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 62063
|
Будьте добры, помогите с документацией на котел КВГ-7,56 (паспортные данные и чертеж, хотя бы упрощенный) для технического отчета по наладке. У заказчика не удалось найти, а теперь далеко ехать. Может кто ссылку даст. Хотя уже весь интернет обшарили. Завод изготовитель ТЕКОМ на запрос не отвечает.
Сообщение отредактировал VSN - 24.5.2011, 7:50
|
|
|
|
|
11.3.2012, 21:29
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.3.2012
Пользователь №: 143293
|
Не подскажите как правильно называются родные ПОДОВЫЕ (как в моем случае) горелки на котел КВГ-7,56 и главное где их можно купить, внешний вид горелок как на фото у ruben.
|
|
|
|
|
11.3.2012, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Поскольку подово-щелевая ''горелка'' довольно расходный материал, у нас в городе их делают сами, из трубы Ду 65 (на память). Желательно хорошей стали, тогда на пару-тройку сезонов хватает.
|
|
|
|
|
11.3.2012, 21:49
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.3.2012
Пользователь №: 143293
|
А в Москве таких умельцев не знаешь ?
|
|
|
|
|
11.3.2012, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
|
Цитата(Vukkub @ 11.3.2012, 22:49) А в Москве таких умельцев не знаешь ? Не советую доверять незнакомым умельцам. Сама горелка представляет не только трубу с отверстиями, но и туннель образованный огнеупорным кирпичом и распределительным дырчатым щитом на дне канала. Туннель выполняет две функции - образует канал для смешения газа и воздуха и защиты коллекторов от радиационного излучения факела. В Харькове специалистов по укладке туннелей и установки труб горелок осталось мало - поскольку котлов КВГ уже и не так много и осталось. И процесс наладки и замены газовых горелок непростой.При замене трубы горелки необходимо ещё и ревизия самого канала. Советую поискать в специализированных наладочных конторах
Сообщение отредактировал ruben - 11.3.2012, 22:34
|
|
|
|
|
28.2.2013, 0:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 20.10.2010
Из: Киев
Пользователь №: 77182
|
Малобюджетные решения по модернизации котлов серии КВГ и ТВГ путем замены ручных подовых горелок на горелки МДГГ с комплектом автоматики плавного регулирования.
|
|
|
|
|
28.2.2013, 7:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата Прикрепленные файлы _________1.pdf ( 123.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1 _________2.pdf ( 128.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0 Всё закрыто спойлером?
|
|
|
|
|
28.2.2013, 8:17
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(mdgg @ 26.11.2010, 4:11) Есть готовые, воплощенные на объектах решения по замене подовых горелок на горелки МДГГ с полной автоматизацией. Стоимость в 2,5 раза ниже Цитата(mdgg @ 28.2.2013, 1:51) Малобюджетные решения по модернизации котлов серии КВГ и ТВГ путем замены ручных подовых горелок на горелки МДГГ с комплектом автоматики плавного регулирования. Уважаемый рекламодатель, Вы где?!
|
|
|
|
|
28.2.2013, 17:22
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
mdgg , с Вашего позволения - эти же режимные карты без чёрных полосок:
|
|
|
|
|
12.6.2014, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
|
Предстоит сделать предпроектные расчёты по выбору варианта реконструкции котельной. Котлы - КВГ, оборудование - старое, рассчитанное на нагрузку примерно 8...10 Мвт. Реальная нагрузка намного меньше, потери - колоссальные, прежде всего от электродвигателей тягодутья и сетевых насосов, а также от работы подовых горелок в зоне низких нагрузок. Решил реанимировать тему. Господа, проявились ли какие-нибудь новые работы по реконструкции котлов КВГ и ТВГ с момента последних постов? Что посоветуете в свете новых технологических решений?
Сообщение отредактировал ruben - 12.6.2014, 16:21
|
|
|
|
|
12.6.2014, 16:37
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
ТВГ и КВГ...
Если госнадзор не возражает против эксплуатации подовых щелевых горелок, то нужно
1 огневые трубы сделать из нержавейки,
2 переделать воздухораспределительные решётки (с оптимизацией распределения дутьевого воздуха по длине горелки),
3 электродвигатели дутьевых вентиляторов и дымососов сделать частотнорегулируемыми.
|
|
|
|
|
12.6.2014, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
|
|
|
|
|
19.8.2020, 16:12
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.10.2016
Пользователь №: 307964
|
Цитата(Галиев @ 12.6.2014, 22:05) добрый день, ссылка не открывается Цитата(ruben @ 12.6.2014, 18:20) Предстоит сделать предпроектные расчёты по выбору варианта реконструкции котельной. Котлы - КВГ, оборудование - старое, рассчитанное на нагрузку примерно 8...10 Мвт. Реальная нагрузка намного меньше, потери - колоссальные, прежде всего от электродвигателей тягодутья и сетевых насосов, а также от работы подовых горелок в зоне низких нагрузок. Решил реанимировать тему. Господа, проявились ли какие-нибудь новые работы по реконструкции котлов КВГ и ТВГ с момента последних постов? Что посоветуете в свете новых технологических решений? не расскажите как осуществили реконструкцию?
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|