Автоматический узел погодного регулирования МКД 9 этажей 2 подъезда, АУУПР для МКД 9 этажей 2 подъезда |
|
|
|
8.8.2017, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 18.11.2016
Пользователь №: 309601
|
Здравствуйте Все. У меня следующая ситуация. Я старший по подъезду 2-х подъездной панельной 9-ти этажки, 1982года постройки. ПЛощадь квартир (3650м2). Система отопления у нас зависимая, однотрубная, с элеваторными узлами на каждый подъезд. Разводка по подвалу и вертикальные стояки. Нагрузка на систему 0,28Гкал/ч. Перепад давлений : зимой 18м, весной и осенью - 6-8м. Далвение в системе (зимой на подаче 6,0кгс/см2, на обратке 4,2; весной и осенью : на подаче 4,8 (5,0), 4,2 на обратке. Расход ежесуточный 165 тн (около 7тн/ч) . Температурный график фактический 95/70, по ТУ 115/70. Все данные с тепловычислителя ВКТ-7. В доме за 35 лет много что изменилось: - заменены радиаторы ( изначально проектом были предусмотрены стальные панельные радиаторы). Заменены на чугунные, конвекторы и биметалл. - байпасы предусматривались не везде. С чем связано не знаю ( то ли монтажники не сделали , то ли так по проекту) -прочистка стояков не выполняется давно. Летом чистят только лежаки в подвале. Сейчас в нашем регионе идет госпрограмма повышения энергоэффективности МКД. Смысл её в том, что если ты модернизируешь систему энергопотребления ( Отопления, ГВС, Электричество) и при этом у тебя получается экономия в размере 10% ( год к году) - государство выплачивает тебе двукратную стоимость экономиии ( если 20 то 3 стоимость экономии, если 30 % то 4 стоимости экономии). К примеру отопление годовое потребление 1200000 ( миллион двести рублей) . Планируемая экономия 10% = 120тыс. Возврат средств государством = 2*120=240 тыс. Размер возвращаемых средств не может составлять более 50% затраченных на модернизацию. Итак это всё предистория. Файл модернизация это то что есть на сегодня. ТУ МУП КБУ - это тех условия на модернизацию. Данные ВКТ 7 - это съем данных с тепловычислителя ВКТ 7 за один отопительный период. Сам я ПГСник (инженер конструктор) оформлением части ОВ занимался на 2 курсе и всё. ТЗ для проектировщиков составлял я, поэтому не смотрите на оформление , смотрите в суть. На наш дом разработан проект установки АУУПР ( раздел ТМ и АТМ) . Он будет реализован в августе сентябре. Все кому интересно прикладываю проект. Также прилагаю помошника ЭКР разработанного специалистами фонда ЖКХ , которыйможно скачать пустую форму с сайта http://fondgkh.ru/finances/documents/pomoshhnik-ekr/. Данный помошник позволяет оценить экономию после установки АУУПР. Если кто-то напишет своё мнение на данную тему буду рад. Потому что работы начнутся только через неделю, возможно удастся улучшить запланированную работу. Желаю всем удачи.
|
|
|
|
|
9.8.2017, 0:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Удачи в чем желаете? А ГВС где у Вас - в этом количестве бумаг.
|
|
|
|
|
9.8.2017, 2:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 18.11.2016
Пользователь №: 309601
|
Цитата(испытатель @ 9.8.2017, 1:23) Удачи в чем желаете? А ГВС где у Вас - в этом количестве бумаг. Мы будем менять элеваторные узлы на узел смешения. Система закрытая. Горячую воду делают в ЦТП. Я бы тоже хотел поставить пластинчатые теплообменники, но в нашем случае это невозможно. Удачи желаю в повседневной работе.
|
|
|
|
|
9.8.2017, 6:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 18.11.2016
Пользователь №: 309601
|
Не пойму почему такое отображение прикрепленных файлов получилось . привожу краткое описание сверху вниз 1) Существующая схема отопления и предполагаемое ТЗ для проектировщиков . Формат dwg 2) Данные с тепловычислителя ВКТ7 3) ТУ на проектирование автоматического узла 4) Помошник ЭКР, созданный специалистами фонда ЖКХ. В нем забит Наш дом. На сайте можно скачать пустую форму, кому надо. 5) Проект в составе ТМ и АТМ 6) Смета по работам.
Сообщение отредактировал Nikolas1997 - 9.8.2017, 6:06
|
|
|
|
|
9.8.2017, 8:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Nikolas1997 @ 8.8.2017, 18:41) На наш дом разработан проект установки АУУПР ( раздел ТМ и АТМ) . Там обратный клапан на перемычке изображён "вверх тормашками".
|
|
|
|
|
9.8.2017, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(Nikolas1997 @ 9.8.2017, 11:05) Не пойму почему такое отображение прикрепленных файлов получилось . привожу краткое описание сверху вниз 1) Существующая схема отопления и предполагаемое ТЗ для проектировщиков . Формат dwg 2) Данные с тепловычислителя ВКТ7 3) ТУ на проектирование автоматического узла 4) Помошник ЭКР, созданный специалистами фонда ЖКХ. В нем забит Наш дом. На сайте можно скачать пустую форму, кому надо. 5) Проект в составе ТМ и АТМ 6) Смета по работам. 1) Формат не открывается. 2) Какие то странные. Летом расход по подаче отопления 2000 м3 в месяц, куда воду деваете и предъявляет ли её вам ТСО. 3) Согласно ТУ режим 115/70С, а в проекте 95/70С. В одном случае расход 9 м3/ч, в другом 12 м3/ч, по факту в районе 6-ти. Вы зимой не мерзнете? 4) Нет комментариев. 5) Я бы оставил существующую принципиальную схему разводки. А от узла на каждый подъезд своя ветка. Кроме ОК(о котором уже сказали) вопросы по диаметрам труб, если расход 12 м3/ч, то 76 мм. не маловато будет.
|
|
|
|
|
9.8.2017, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 18.11.2016
Пользователь №: 309601
|
Цитата(awlan @ 9.8.2017, 12:37) 1) Формат не открывается. 2) Какие то странные. Летом расход по подаче отопления 2000 м3 в месяц, куда воду деваете и предъявляет ли её вам ТСО. 3) Согласно ТУ режим 115/70С, а в проекте 95/70С. В одном случае расход 9 м3/ч, в другом 12 м3/ч, по факту в районе 6-ти. Вы зимой не мерзнете? 4) Нет комментариев. 5) Я бы оставил существующую принципиальную схему разводки. А от узла на каждый подъезд своя ветка. Кроме ОК(о котором уже сказали) вопросы по диаметрам труб, если расход 12 м3/ч, то 76 мм. не маловато будет. 1) Acad 2010. 2) Как я спрашивал о обслуживающей компании это косяк программы или тепловычислителя или ещё чего-то. летом ничего не платим. 3) Фактически (Бердск рядом с Новосибирском) зимой (конец ноября и первые числа января или февраля не помню сейчас) при -41 на улице в подаче было всего 93. На улице -41 держалось пару дней. Температура в сети не менялась. Как я понимаю должно было быть 115, если ТУ правильные. Но фактически 95/70. Максимальная нагрузка дневная по ВКТ 6,5Гкал/день или 0,27Гкал/ч. ТУ дают наверное с каким то запасом? Не знаю. Расход стабильный 160 тон в день или 6,5 м3/час. Фактически элеваторы не работают.Ведь они должны смешивать. Я посмотрел формулу элеваторов так они должны работать минимум на графике 115/70 чтобы коэфиициент смешения был больше единицы. По моему они ещё и расверлены. Управляющая компания молчит. Зимой не мерзнем. Только угловые комнаты: у них должно быть 22 а в самые холода 18. Зато в центре перетоп.Зимой форточки открываем. Проектом 80 года заложены стальные панельные радиаторы сегодня УК меняет на то что есть в наличии. Хочет жилец биметалл так и будет, нет у жильца денег или авария а жилец не хочет платить за радиатор ставят чугун за общедомовые деньги.Кому ставит байпас, а кому и нет- как получится. Система однотрубная, берут и на подачу ставят радиаторы с большим количеством секций чем на обратке. Это гидравлика разбалансирована. А весной сильные перетопы. Мы за март, апрель и май платим как за январь и февраль. Вот такая беда. 5) Мы меняем все трубы на новые дому 35 лет. Верхний слой труб отслаивается. Теплоизоляция вся провисла. По трубам изначально врезались в существующие точки подключения элеваторных узлов( как Вы и говорите, оставляли существующую схему при этом узел был в середине дома, я думал при такой позиции можно будет обойтись без балансировочников, но проектировщики рисковать боятся, поэтому заложены клапаны на ветках и крыльях) , но решили сэкономить около 50-60 тысяч ( с утеплением материалами и работой), поэтому такая схема получилась . По поводу диаметра спрошу у проектировщика. На контуре тепловой сети вроде как 5,2-5,5м3/ч, циркуляционный на контуре дома по моему около 10-12 м3/ч. А какой диаметр циркуляционной трубы до разводки на крылья по 12 м3/ч? Кстати из-за этого может шуметь в стояках если диаметр не так подобран?
Сообщение отредактировал Nikolas1997 - 9.8.2017, 12:16
|
|
|
|
|
9.8.2017, 12:16
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Nikolas1997 @ 9.8.2017, 12:09) при -41 на улице в подаче было всего 93. На улице -41 держалось пару дней. Температура в сети не менялась. Вам нужна другая тепловая схема. Недавно я написАл об этом: Схемотехника АИТП
|
|
|
|
|
9.8.2017, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 18.11.2016
Пользователь №: 309601
|
Цитата(tiptop @ 9.8.2017, 12:16) Вам нужна другая тепловая схема. Недавно я написАл об этом: Схемотехника АИТПЧестно Вам скажу я мало понимаю в таких системах. Всю информацию я черпал здесь http://xn----ftbf4abdfom3ie.xn--p1ai/energ...niya-i-gvs.html и здесь (приложение к ответу) со страницы 39 и там тоже (приложение к ответу). Белорусы в этом плане молодцы и оборудование недорогое предлагают и консультации развернутые дают ( это я про завод ЭТОН). Я проектировщиков просил разработать всё на базе ЭТОН, но они сказали ( они ещё и обслуживающая компания) что отечественное оборудование очень часто ломается особенно двухходовые клапаны с приводом (у нас запроектирован Sauter). Регулятор температуры тоже типа только иностранный siemens или dunfoss. Хотя РТ гораздо дешевле. Я же как заказчик, которому на уши хоть что можно повесить. Я Вам больше скажу, сначала хотели обойтись малой кровью и поставить вместо элеваторов регулируемые элеваторы ( там шток регулирует подачу) плюс перепадник подпора на обратке. Но когда выяснилось что КБУ( поставщик) может снизит напор с 19 м до 5м то отказались. Я был поражен что на нашем рынке нет дешевого качественного товара (насосов циркуляционных, двухходовых клапанов, балансировочных клапанов и т.д.) МОжет я ошибаюсь. Но вот так слёту ничего не нашлось кроме задвижек LD. Если Вы считаете что схема неправильная, то в чем? Не на том месте клапан, или насосы не там? Что не так?
|
|
|
|
|
9.8.2017, 15:09
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Nikolas1997 @ 9.8.2017, 15:03) Если Вы считаете что схема неправильная, то в чем? Не на том месте клапан, или насосы не там? Что не так? Повторяю. По моему мнению, вам нужна другая тепловая схема. Вот такая:
N2.png ( 1,12 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
|
|
|
|
|
9.8.2017, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 18.11.2016
Пользователь №: 309601
|
Цитата(tiptop @ 9.8.2017, 15:09) Повторяю. По моему мнению, вам нужна другая тепловая схема. Вот такая:
N2.png ( 1,12 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24Не знаю почему но трехходовой клапан КБУ не согласовывают. Причину я не знаю. Данную схему предлагал представитель Dunfoss в Новосибирске, но сказал что могут возникнуть трудности с согласованием. У нас было ограниченное время на разработку проекта и монтаж системы. Времени на суды и прочие прения не было. Надо было решать все быстро. ЧТобы сделать проект нам пришлось потратить 2 месяца. Проголосовать за переход средств из регионального оператора на счет УК. Одно голосование занимает от 2 до 3 недель. Затем пока дождались когда деньги переведут. Затем проголосовали за проект. Вот сейчас будем голосовать за монтаж. А начало отопительного периода 15 сентября. А какие преимущества трехходового клапана по отношению к двухходовому?
Сообщение отредактировал Nikolas1997 - 9.8.2017, 15:52
|
|
|
|
|
9.8.2017, 16:17
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Nikolas1997 @ 8.8.2017, 18:41) Перепад давлений : зимой 18м, весной и осенью - 6-8м. Почему во время отопительного сезона изменяется перепад давления? Цитата(Nikolas1997 @ 9.8.2017, 15:51) А какие преимущества трехходового клапана по отношению к двухходовому? Располагая напором в 18 метров, глупо его просто "гасить" всякими устройствами. По схеме, которую я показал, требуется менее мощный насос. Цитата(Nikolas1997 @ 9.8.2017, 12:09) при -41 на улице в подаче было всего 93. На улице -41 держалось пару дней. Температура в сети не менялась. Кроме того, возможно исключение подмеса: при температуре сетевой воды 93 градуса можно подать и в систему отопления воду 93 градуса (при желании).
|
|
|
|
|
9.8.2017, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 18.11.2016
Пользователь №: 309601
|
Цитата(tiptop @ 9.8.2017, 17:17) Почему во время отопительного сезона изменяется перепад давления? Этого я не знаю. Но факт остается фактом. Зимой нам дают 19 метров. а весной всего 8. Это данные с тепловычислителя ВКТ 7. Я лично спускался в подвал и смотрел давление на подаче в феврале, в марте , в ареле и в мае. В мае вообще на подаче 4,5 на обратке 3,8. В распечатках этого нет, так как датчики закипели ( или прикипели) или завоздушились, но сам ВКТ 7 точно показывает показания, по манометрам сходится. Цитата(tiptop @ 9.8.2017, 17:17) Располагая напором в 18 метров, глупо его просто "гасить" всякими устройствами. По схеме, которую я показал, требуется менее мощный насос. По ТУ мы должны шайбировать подачу до 5м. При трехходовом клапане изменится циркуляционный расход. Я думал эта цифра зависит только от температурного графика подачи и требуемой тепловой нагрузки часовой. Цитата(tiptop @ 9.8.2017, 17:17) Кроме того, возможно исключение подмеса: при температуре сетевой воды 93 градуса можно подать и в систему отопления воду 93 градуса (при желании). У нас так сегодня и есть. Так как температура меньше 95, то получается мы питаемся напрямую от ЦТП. Фактически УК на нашем доме должна ставить шайбу, но она этого не далала, а если бы сделала то мы бы наверное замерзли. Что там с соплом элеватора одному Богу известно. Но как я раньше говорил вроде по формуле коэфиициент смешения элеватора зависит от температурного графика подачи. А если он равен 95/70 и в доме 95/70. То коэффициент смешения равен 1. Фактически нашему дому реально надо всего лишь 5.5 кубов воды графика 95/70. Насос, как я понял подобран на вариант когда клапан полностью закрыт, и нужно делать циркуляцию и достаточный напор чтобы преодолеть сопротивление системы. И вроде бы сопротивление равно на сегодня 5м, а так как мы ставит балансировочные клапаны на стояки и на ветки то сопротивление может увеличится до 8м. Поэтому насос вроде бы подобран на рабочую точку 5,5 м3/ч и напор 10м. Такой вопрос. Когда На подаче будет 6 а на обратке 4,1. Перепадник будет настроен на перепад 5- 7м, то есть гасить будет около 12м, но насос то будет добавлять получается 10метров. Суммарно получится 17м. Это нормально? Или можно как-то регулировать напор насоса? У нас он без частотника? Может я че-то не то пишу? Не разбираюсь. Перепад давления после клапана суммируется с напором насоса? Или нет?
Сообщение отредактировал Nikolas1997 - 9.8.2017, 16:45
|
|
|
|
|
9.8.2017, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(tiptop @ 9.8.2017, 21:17) 1.Почему во время отопительного сезона изменяется перепад давления? 2.Располагая напором в 18 метров, глупо его просто "гасить" всякими устройствами. По схеме, которую я показал, требуется менее мощный насос. 3.Кроме того, возможно исключение подмеса: при температуре сетевой воды 93 градуса можно подать и в систему отопления воду 93 градуса (при желании). 1. Выключают часть насосов, экономят электроэнергию . 2. Это не так, насос, в любом варианте, нужен с напором сопротивления СО и не больше . 3. "Такой хоккей нам не нужен"(с), в СО могут быть полимерные трубы.
|
|
|
|
|
9.8.2017, 18:30
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(awlan @ 9.8.2017, 16:50) 2. Это не так, насос, в любом варианте, нужен с напором сопротивления СО и не больше . 3. "Такой хоккей нам не нужен"(с), в СО могут быть полимерные трубы. Я же написАл про мощность, а не про напор. А вообще, прежде, чем говорить о том, что "такой хоккей нам не нужен", желательно разобраться: а какой нужен? Когда-нибудь попробуйте рассчитать температуры, напоры и расходы в подобной схеме.
Сообщение отредактировал tiptop - 9.8.2017, 18:36
|
|
|
|
|
10.8.2017, 4:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 18.11.2016
Пользователь №: 309601
|
Цитата(awlan @ 9.8.2017, 16:50) 1. Выключают часть насосов, экономят электроэнергию . Наверное так и есть. Цитата(awlan @ 9.8.2017, 16:50) 2. Это не так, насос, в любом варианте, нужен с напором сопротивления СО и не больше . Вы правы. Только где-то я читал что надо ещё запасик иметь минимум 2м. Цитата(awlan @ 9.8.2017, 16:50) 3. "Такой хоккей нам не нужен"(с), в СО могут быть полимерные трубы. Такие трубы вполне могут быть. Металлопластиковые в одной квартире я видел.
|
|
|
|
|
10.8.2017, 4:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(tiptop @ 9.8.2017, 23:30) 1. Я же написАл про мощность, а не про напор. 2. А вообще, прежде, чем говорить о том, что "такой хоккей нам не нужен", желательно разобраться: а какой нужен? 3. Когда-нибудь попробуйте рассчитать температуры, напоры и расходы в подобной схеме. 1. Гм, при постоянном расходе и напоре как может уменьшится мощность? 2. Чтобы было тепло, желательно равномерно во всем доме . 3. Я не только считаю, но и монтирую и эксплуатирую такие схемы уже два десятка лет. .
|
|
|
|
|
10.8.2017, 8:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(awlan @ 10.8.2017, 4:41) Я не только считаю, но и монтирую и эксплуатирую такие схемы уже два десятка лет. . Тогда, наверное, Вы знаете, что обычно у насоса на перемычке расход намного меньше, чем у насоса, стоящего в ветви системы отопления (он может быть и нулевым). Так как при этом напоры насосов в этих схемах могут быть одинаковы, а КПД агрегатов - близки, то, соответственно, в схеме с насосом на перемычке мощность, потребляемая электродвигателем насоса будет ниже. Прошу прощения за то, что повторяю азы.
|
|
|
|
|
10.8.2017, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 18.11.2016
Пользователь №: 309601
|
Цитата(tiptop @ 10.8.2017, 8:59) "Тогда, наверное, Вы знаете, что обычно у насоса на перемычке расход намного меньше, чем у насоса, стоящего в ветви системы отопления (он может быть и нулевым)".... На мой дилетантский взгляд, вы не понимаете азов. Насос зачем нужен? Какая ему разница где он стоит? На подаче, на перемычке или на обратке? Количество поступающего тепла в систему регулирует клапан. Он открылся - дал жару, закрылся - система остывает. А насос с утра до вечера качает воду по системе. Он работает на одной и той же скорости, с одним и тем же циркуляционным расходом, с одним и тем же напором. Просьба не вводить в заблуждение людей, которые мало что понимают, если сами плохо разбираетесь. Лучше просто промолчать.
|
|
|
|
|
10.8.2017, 10:12
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Nikolas1997 @ 10.8.2017, 10:01) На мой дилетантский взгляд, вы не понимаете азов.
Просьба не вводить в заблуждение людей, которые мало что понимают, если сами плохо разбираетесь. Лучше просто промолчать. Удачи Вам и соседям!
|
|
|
|
|
10.8.2017, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Тут фишка такая. Насос на перемычке должен работать с системой ЧРП или быть идеально подобран по параметрам, что маловероятно. Когда коэффициент смешения небольшой тогда - да, насос требуется много меньшей мощности чем насос в линию. Еще в советское время на предприятии, дежурный сантехник выключал насос на перемычке при полном открытии регулирующего затвора в холода, поскольку расход на подмешивающем насосе был - ноль и брутто КПД его тоже был - ноль. Пустое сжигание электроэнергии, даже обратный клапан не открывался из-за невозможности передавить возросшее давление на подаче.
|
|
|
|
|
10.8.2017, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 18.11.2016
Пользователь №: 309601
|
Цитата(испытатель @ 10.8.2017, 10:28) Тут фишка такая. Насос на перемычке должен работать с системой ЧРП или быть идеально подобран по параметрам, что маловероятно. Когда коэффициент смешения небольшой тогда - да, насос требуется много меньшей мощности чем насос в линию. Еще в советское время на предприятии, дежурный сантехник выключал насос на перемычке при полном открытии регулирующего затвора в холода, поскольку расход на подмешивающем насосе был - ноль и брутто КПД его тоже был - ноль. Пустое сжигание электроэнергии, даже обратный клапан не открывался из-за невозможности передавить возросшее давление на подаче. В нашем конкретном случае, действительно, зимой когда перепад давления в системе 19м, мы можем открыть полностью перепадник давления, двухходовой клапан и убрать насос, и питаться напрямую от ЦТП. Но А как же быть когда будет весна, или зимой когда ночью на улице -35 , а днем -15? А ЦТП жгет и жгет! У ЦТП инерция то побольше будет чем у узла конкретного дома. Ещё ЦТП может нам давать то 19 м то 15м то 10 то 8 то 5. К нам никто не придет и перенастраивать перепадник будет некому как и двухходовой клапан . Чтобы клапан работал нормально, ему нужен стабильный перепад давлений. 10 так 10, 15 так 15, 8 так 8, 5 так 5. ПО ТУ располагаемый напор не более 5м. Сопротивление системы около 5 какое будет после установки балансировочных клапанов не известно. Как прижмут так и получится. Наверное можно было бы сделать насос с частотным регулированием, и вместо дежурного сантехника доверится автоматике . Но система запроектирована по так называемому количественному регулированию. Циркуляционный расход в системе стабильный. Может у этих насосов есть функция переключения скорости : например зимой на минимуме а ближе к весне ставить на 2 скорость ближе к лету на 3. Кто это только будет делать?
Сообщение отредактировал Nikolas1997 - 10.8.2017, 11:41
|
|
|
|
|
10.8.2017, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779
|
Цитата(Nikolas1997 @ 10.8.2017, 10:01) На мой дилетантский взгляд, вы не понимаете азов. Ну так раз взгляд дилетантский - не надо обвинениями кидаться. У вас как бы и в ТУ прописаны насосы на перемычке. Существующие элеваторы видимо все-таки работают хоть как-то - насос на перемычке будет дешевле. Сходить в ТСО, пообщаться на эту тему, они явно знаю что где ставят и как оно работает именно в ваших условиях, впрочем, возможно они тоже "не понимают азов"
|
|
|
|
|
10.8.2017, 11:56
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Nikolas1997 @ 10.8.2017, 11:37) ПО ТУ располагаемый напор не более 5м. Это всё меняет.
|
|
|
|
|
10.8.2017, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 18.11.2016
Пользователь №: 309601
|
Цитата(hcetih @ 10.8.2017, 11:48) Ну так раз взгляд дилетантский - не надо обвинениями кидаться. У вас как бы и в ТУ прописаны насосы на перемычке. Существующие элеваторы видимо все-таки работают хоть как-то - насос на перемычке будет дешевле. Сходить в ТСО, пообщаться на эту тему, они явно знаю что где ставят и как оно работает именно в ваших условиях, впрочем, возможно они тоже "не понимают азов" Обвинения предъявляются в суде. Мы ведь на форуме и обмениваемся информацией. Если ты владеешь ложной или непроверенной или не точной информацией не нужно подавать в утвердительной форме. Либо если информация правдива при определенных граничных условиях, тогда нужно подавать её с описанием последних. Я изначально написал что я ПГСник, а не ОВшник. Поэтому критично поспринимать подаваемую мне информацию могу только частично, и по сути доверяю присутствующим на форуме, считая Вас специалистами. Если кого-то обидели мои слова, прошу прощения. Мирись мирись, как говорится... Формула для расчёта коэффициента смешения U = (t1-t3) / (t3-t2), где U - Коэффициент смешения t1 - температура в подающем трубопроводе теплосети (°С); t2 - температура в обратном трубопроводе (°С). t3 - температура в подающем трубопроводе системы отопления или горячей воды (после смешения) (°С) Если на входе график 95/70 и в доме 95/70, Тогда чему равен коэффициент смешения? Правильно- 0. Смешения нет. Что такое ТСО? Вы имеете ввиду Управляющую компанию, или Товарищество собственников жилья(недвижимости)?
|
|
|
|
|
10.8.2017, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779
|
Цитата Что такое ТСО? Вы имеете ввиду Управляющую компанию, или Товарищество собственников жилья(недвижимости)? ТеплоСнабжающая Организация. Пообщайтесь с ними, в ТУ не всегда правду пишут, мне вот сейчас ТУ выдали в которых вообще нет никаких данных. А у вас ТУ несколько странные и дроссельная диафрагма фигурирует, и регулятор перепада давления Цитата Если на входе график 95/70 и в доме 95/70, Тогда чему равен коэффициент смешения? Правильно- 0. Смешения нет. А фактически температура до и после элеватора одинаковая? Цитата Обвинения предъявляются в суде. ну так и не обвиняйте человека в том что, он не понимает азов, тем более речь не совсем об азах идет.
|
|
|
|
|
10.8.2017, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(tiptop @ 10.8.2017, 13:59) Тогда, наверное, Вы знаете, что обычно у насоса на перемычке расход намного меньше, чем у насоса, стоящего в ветви системы отопления (он может быть и нулевым). Так как при этом напоры насосов в этих схемах могут быть одинаковы, а КПД агрегатов - близки, то, соответственно, в схеме с насосом на перемычке мощность, потребляемая электродвигателем насоса будет ниже. Прошу прощения за то, что повторяю азы. Нет не знаю , но знаю что по перемычке может быть расход равный расходу в СО.Поэтому и диаметр перемычки должен быть равен диаметру магистралей.(О чем уже писал). Поэтому насос, где бы он не стоял подбирается по расходу и напору в СО. В Ваших (выше приведенных) схемах с 3-х ходовым клапаном насос надо ставить на подачу и будет все правильно . Повторять всегда полезно, повторяйте. Цитата(Nikolas1997 @ 10.8.2017, 15:01) Насос зачем нужен? Какая ему разница где он стоит? На подаче, на перемычке или на обратке? Количество поступающего тепла в систему регулирует клапан. Он открылся - дал жару, закрылся - система остывает. А насос с утра до вечера качает воду по системе. Он работает на одной и той же скорости, с одним и тем же циркуляционным расходом, с одним и тем же напором. В Вашем случае насос лучше поставить на перемычку. А в остальном правильно говорите.
|
|
|
|
|
10.8.2017, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
|
Уточните: 19м напора на ввод - это в отопительный период, а 5м - это для полотенцесушителей в неотопительный период(летний)? Если т/гр СО и график т/с 95/70, то зачем организовывать смешивание. Просто ограничтесь шайбой на зиму и лето.
Сообщение отредактировал KGP1 - 10.8.2017, 13:13
|
|
|
|
|
10.8.2017, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Цитата Количество поступающего тепла в систему регулирует клапан. Он открылся - дал жару, закрылся - система остывает. это что за регулирование погодозависимое такое? Поставьте нормальный регулирующий клапан.
|
|
|
|
|
10.8.2017, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 18.11.2016
Пользователь №: 309601
|
Цитата(KGP1 @ 10.8.2017, 14:04) Уточните: 19м напора на ввод - это в отопительный период, а 5м - это для полотенцесушителей в неотопительный период(летний)? Если т/гр СО и график т/с 95/70, то зачем организовывать смешивание. Просто ограничтесь шайбой на зиму и лето. В отопительный период ( с ноября по начало марта) перепад давлений 19 м. ( на подаче 6 на обратке 4,1 , ед изм. кгс/см2) Весной с марта по мая на подаче 4,9(4,8) на обратке 4,1. Перепад 7-8м. 5 метров перепада это в ТУ. Они хотят чтобы мы шайбировали подачу. Шайба это прошлый век. Сегодня актуально оборудование под название регулятор перепад давления. Друг, а когда ставишь шайбу на вводе что происходит? Давление падает или увеличивается? Расход меняется или нет? Цитата(Амиго @ 10.8.2017, 13:24) это что за регулирование погодозависимое такое? Поставьте нормальный регулирующий клапан. Амиго, а что такое нормальный регулирующий клапан?
|
|
|
|