сообщение 30.8.2018, 23:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 16.9.2013
Пользователь №: 205682



Попался вот такой агрегат Mitsubishi PUH-P140YHA в эксплуатации с 2009 года за это время со слов заказчика не разу не обслуживался.
Сейчас встал по аварии:
UH-Повышенное / пониженное напряжение питания, неисправность токового датчика. Начали смотреть в скрутке за щитом отгорел один из проводов кабеля. Все электрические соединения проверили и привели в надлежащий вид.
В сервисном порте ниппель травил фреон, поменяли. Не зная сколько осталось фреона стравили остатки и провели вакуумирования.
Стали заправлять но больше чем 3,5 кг не влезает при необходимых 5 кг. Компрессор пускается и через 10 секунд останавливаеться
появляется ошибка UL -Низкое давление в системе, сработал датчик.
Что нужно проверить или как правильно сделать все?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20180830_145310.jpg ( 4,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  IMG_20180830_155327.jpg ( 3,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  IMG_20180807_162500.jpg ( 754,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 3.9.2018, 16:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Тут есть такой "Denni" спросите его.
Там есть нюансы .... я просто с такой старой версией не работал.
Но там были приколы....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 3.9.2018, 19:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Проверьте давления на сервисных портах внутри блока.
Если НР не шкалит, то вариантов не много:
1. Датчик LP, его цепи (ну, или плата)
2. ЭРВ и его цепи (ну, или плата)
Да, еще перед ЭРВ фильтр может быть забит.

Сообщение отредактировал SSA - 3.9.2018, 19:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 0:39