S_Irina
сообщение 18.6.2020, 10:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 3355



Уважаемые специалисты,
Не могу найти нормы, в которых бы указывалось: область применения канального фильтра, возможность применения его на местный отсос и нормативы, указывающие невозможность или возможность его применения в местном отсосе.
Заказчик хочет канальный фильтр установить на м.о. от узла пересыпки кальцинированной соды, производители фильтров дают рекомендации о невозможности применения канального фильтра, но ссылки на нормы нет

Подскажите есть ли такие нормы?

Сообщение отредактировал S_Irina - 18.6.2020, 10:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 18.6.2020, 12:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Нет таких норм.
"Канальный" - означает лишь место установки (размещения) фильтра - в воздуховоде. Если перед ним окажется местный отсос - суть не меняется.
Гораздо важнее технические характеристики выбранного фильтра на соответствие условий его работы (свойств пыли, ее концентрации, температуры/влажности воздуха). от этого будут зависеть сама возможность применения фильтра, его эффективность, периодичность обслуживания или замены фильтрующего материала и т.п. В том числе и экономическая целесообразность.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 18.6.2020, 12:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S_Irina
сообщение 18.6.2020, 13:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 3355



это все я понимаю. но для обоснования мне надо сослаться на какой-либо нормативный документ, где бы указывался тип фильтра и его область применения. возможно по размеру частиц/типу загрязняющего вещества и т.п.
что касается фильтров общего назначения ( их хочет применять заказчик, они же "канальные" фильтры) в ИСО 16890 есть информация о размере частиц для классификации фильтров от 0,3 до 10 мкм. но это для заказчика не является доказательством того, что фильтр общего назначения нельзя установить для его нужд в промышленности(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.6.2020, 14:00
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



У Вас каша. Или у Вашего заказчика. Фильтры делятся по размеру улавливаемых частиц.
Для МО и применения фильтра ограничением могут оказаться - температура среды (ткань не выдержит), агрессивность среды (то же).

Пыль соды, насколько понимаю, не агрессивна и может улавливаться. Подобрать необходимо фильтр по расходу и располагаемому давлению (потерям). Всё.

А "канальные" это только способ монтажа. И как элемент может стоять как лоскут ткани G3 (или G2), так и кассета H14. Со всеми остальными в промежутке. Так что, это не "они же".

Сообщение отредактировал Skaramush - 18.6.2020, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S_Irina
сообщение 18.6.2020, 16:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 3355




"Фильтры делятся по размеру улавливаемых частиц. "

Где посмотреть документ, в котором прописано деление фильтров по размеру улавливаемых частиц. Именно он нужен для решения спорного вопроса с заказчиком

Сообщение отредактировал S_Irina - 18.6.2020, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.6.2020, 16:49
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



ГОСТ Р 51251-99
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S_Irina
сообщение 19.6.2020, 10:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 3355



Спасибо.
ГОСТ Р 51251-99 немного не то, что мне надо было.
мое решение: нашла нормативный документ по конкретному производству, в котором описано применение разного типа фильтров для каждого производственного этапа.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения