Как посчитать КПД роторного рекуператора? |
|
|
|
8.2.2010, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 20.12.2009
Из: Украина
Пользователь №: 42918
|
Не знаю, как посчитать КПД. У меня есть четыре температуры: наружная, канала, вытяжки и за рекуператором. Использую формулу (приближенно): КПД=(Твыт-Трек)/(Твыт-Тнар). Насколько она верна?
|
|
|
|
|
8.2.2010, 22:26
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224
|
с КПД роторного рекуператора всё немного сложней... Коэффициент полезного действия рекуператора зависит от разницы температур снаружи и внутри здания, влажности воздуха, типа теплообменной кассеты, компоновки системы и оригинальности размещения узлов и агрегатов внутри установки. Одним словом - КПД зависит от всего! ) КПД роторного рекуператора = коэффециенту полезного действия теплообменника только тогда, когда обороты ротора регулируются в автоматическом режиме исходя из показаний датчиков температуры на илице и в помещении. например, у многих производителей в каталогах есть вот такие зависимости кпд от расхода (иногда от скорости)
|
|
|
|
|
8.2.2010, 22:34
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166
|
Цитата(acadwork @ 8.2.2010, 21:35) КПД=(Твыт-Трек)/(Твыт-Тнар). Насколько она верна? ... где-то так
post_3166_1253169268_thumb.jpg ( 9,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 115
|
|
|
|
|
8.2.2010, 22:40
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224
|
можно посмотреть здесь http://www.njord.ru/basic/catalog/3.pdfсм стр 92 (там есть корректирующие диаграммы от влажности и кол-ва оборотов )
|
|
|
|
|
8.2.2010, 23:06
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166
|
диаграммаКПД.jpg ( 396,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 104Вопрос интересен конечно. Корректирующих диаграмм туеа хуча у каждого производителя, тока кроме них не стоит забывать и про обмерзание...
обмерзание.jpg ( 58,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 79...и про стоимость решений которые позволяют уменьшить удар по корману на этапе вложений
энтальпийный_ротор.jpg ( 94,14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 83...или после
энтальпийный_ротор....jpg ( 87,69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 85
|
|
|
|
|
9.2.2010, 9:17
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Цитата(acadwork @ 8.2.2010, 22:35) Не знаю, как посчитать КПД. У меня есть четыре температуры: наружная, канала, вытяжки и за рекуператором. Использую формулу (приближенно): КПД=(Твыт-Трек)/(Твыт-Тнар). Насколько она верна? Правильно. Вам же фактический температурный КПД нужен? - Если нужен фактический полный, то замерьте четыре энтальпии...
|
|
|
|
|
8.5.2018, 16:39
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.6.2014
Пользователь №: 237161
|
Формула "КПД=(Твыт-Трек)/(Твыт-Тнар)" верна если Трек- это температура вытяжного воздуха после рекуператора и массовые расходы притока и вытяжки равны.
Если расход притока будет значительно превышать расход вытяжки, то возможно охладить вытяжной воздух до температуры наружного воздуха и по данной формуле КПД будет завышен. Отсюда и цифры "85%" в рекламах.
Реальный КПД (по теплоте) роторного рекуператора никогда не достигает и 50%.
КПД роторного рекуператора зависит от его массы (размеров) и скорости вращения. Чем больше масса и размер тем больше теплоты за цикл он способен перенести, тем меньше необходима скорость вращения, тем больше сечение воздуховода он обслуживает и, соответственно, тем меньше создаваемое им аэродинамическое сопротивление. Скорость вращения должна быть оптимальной. Максимальной температуры сектор рекуператора должен достигать сразу перед тем как покидает вытяжной воздуховод. Если скорость будет выше оптимальной, то сектора рекуператора не будут достигать оптимальных температур, также возникает дополнительное аэродинамическое сопротивление, больше потребление тока электродвигателем рекуператора. Чем скорость ниже тем меньше теплоты перенесет рекуператор.
|
|
|
|
|
8.5.2018, 16:44
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(Владимир С.П. @ 8.5.2018, 17:39) Реальный КПД (по теплоте) роторного рекуператора никогда не достигает и 50%.
КПД роторного рекуператора зависит от его массы (размеров) и скорости вращения. Не пишите больше о роторах, не стоит.
|
|
|
|
|
8.5.2018, 17:10
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Превышениевытяжки над притоком есть откровенный мухлёж. Да, КПД ротора возрастёт, но для обслуживаемого помещения/здания эффект будет обратный.
|
|
|
|
|
10.5.2018, 4:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Может кто подскажет производителей роторных рекуператоров для канальных групп (вроде тех что есть у Арктики)
|
|
|
|
|
10.5.2018, 5:26
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
их не делает только ленивый, полгугля, как минимум
|
|
|
|
|
10.5.2018, 7:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Гугл выдаёт по большей части Арктику и полурекламные объявления, хотелось бы реального отечественного производителя с подробной тех информацией.
|
|
|
|
|
10.5.2018, 7:57
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата реального отечественного производителя с подробной тех информацией. все лепят по образу и подобию двух указанных выше. размеры, толщина пластин, расстояние меж ними, покрытие - вот и вся формула такого т/о. отдельным бонусом идут профилирование пластин. корф, нед, шафт, арктос, системайр и т.д. и т.п.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|