Гидравлический расчёт водопровода для подтверждения диаметра, г. Москва |
|
|
|
7.11.2017, 12:13
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263196
|
Добрый день. Прошу помощи при расчёте диаметра перекладываемого трубопровода. Дано: Условия подключения АО "Мосводоканал", где указаны фактический минимальный/максимальный свободный напор в т. 7, разрешаемый суточный и секундный отбор на хоз-питьевые нужды и расходы на внутреннее и наружное пожаротушение здания. На перекладываемом трубопроводе сидят два существующих потребителя с расходами q 1сущ. и q 2сущ.. Задача: Подтвердить выбранный диаметр расчётом. Вопросы:- Как определяются существующие расходы трубопроводе т.т. 5-4? Запрашивать информацию по десяткам потребителей в АО "Мосводоканал"?
- Как определяются расходы в т.т. 1, 3, 4, 5 узловой подачи или транзита для различных характерных режимов подачи воды?
- Т.к. в УП отсутствует пьезометрическая отметка в т. 7, верно будет принять её как сумму геодезической и минимального свободного напора?
Буду признателен за ссылки на литературу, пособия, расчётные примеры для понимания алгоритма гидравлического расчёта.
|
|
|
|
|
8.11.2017, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
1 вашим расчетом. Цифр по расходу вам никто не даст; показания счетчика гипотетически можно получить в управляющих или где-то, но куда их? - так, для проверки вашего расчета. 2 зачем?
|
|
|
|
|
8.11.2017, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
зачем Вам расходы 4-5? узловые? Вам дали секундный расход
Сообщение отредактировал Dima_UA - 8.11.2017, 10:10
|
|
|
|
|
8.11.2017, 12:38
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263196
|
Dima_UA, nagger, не могу понять, как основываясь на проектных расходах q пр., q 1сущ., q 2сущ. (л/с), параметрах водопровода (диаметр, материал, протяжённость), можно выполнить расчёт и найти все неизвестные (как в примере из учебника Н.Н. Абрамова). Объясните порядок расчёта, пожалуйста. Я полагал, что нужно знать какой расход приходит в узел 1. Далее проводим увязку, раскидав потокораспределение и считая невязки, смотрим, сколько уходит на транзит (узлы 3, 4, 5). Насчёт расходов q д.в.n на ветке 4-5, от них питаются различные потребители (жилые дома различной этажности, паркинги, больницы и т.п.). В этом случае какие расходы ставить?
|
|
|
|
|
8.11.2017, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Имхо, не нужны вам никакие узлы, кроме 7 и 8. Нужен расчет того же участка - между этими точками. Не надо лезть в соседние кольца.
|
|
|
|
|
8.11.2017, 13:55
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Ну занижать диаметр нельзя. Увеличивать без нужды тоже не надо. Возьмите существующий диаметр и проверьте его на пропуск расчётного расхода для потребителей, сидящих на проектируемом участке. Для ситуации, когда с одной стороны участок отключён от кольца
|
|
|
|
|
9.11.2017, 23:20
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263196
|
Ferdipendoz, какой расход брать в качестве расчётного? Три варианта: - Разрешаемый в л/с, указанный в тех. условиях,
- Расчётный от внутрянщиков в л/с, превышающий разрешаемый тех. условиями (НО расход в м3/сут. от внутрянщиков меньше разрешаемого АО "Мосводоканал"),
- Расчетный по п. 5.2 СП 31.13330 в л/с с учётом коэффициентов суточной и часовой неравномерности.
|
|
|
|
|
10.11.2017, 15:45
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Думаю, 2
|
|
|
|
|
10.11.2017, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
Цитата(denka1991 @ 9.11.2017, 23:20) Ferdipendoz, какой расход брать в качестве расчётного? Три варианта: - Разрешаемый в л/с, указанный в тех. условиях,
- Расчётный от внутрянщиков в л/с, превышающий разрешаемый тех. условиями (НО расход в м3/сут. от внутрянщиков меньше разрешаемого АО "Мосводоканал"),
- Расчетный по п. 5.2 СП 31.13330 в л/с с учётом коэффициентов суточной и часовой неравномерности.
и сильно они отличаются?
|
|
|
|
|
10.11.2017, 17:12
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263196
|
Dima_UA, новые данные - расход по корректированным ТУ и от внутрянщиков совпадает и составляет 9,04 л/с. Расход по СП 31.13330 составляет 4,40 л/с. В итоге, беру проектируемый расход согласно ТУ и рассчитываю трубопровод на суммарный расход с учётом расхода на внутреннее (47,8 л/с) и наружное (110 л/с) пожаротушение? q сек. = 9,04 + 47,8 + 110 = 166,84 л/с. Верным будет решение принять диаметр кольцевой сети DN 300? Потери получаем 16,131 м/км и скорость 2,41 м/с.
|
|
|
|
|
10.11.2017, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
в сравнение с пожарным, это капля в море. какая длина ветки и гарантированный напор?
|
|
|
|
|
10.11.2017, 18:05
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263196
|
Минимальный свободный напор в точке подключения 35 м. вод.ст. От точке подключения до камеры на ввод - 100 м, сам ввод 2Д200 - 16 м.
|
|
|
|
|
10.11.2017, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Сущ. абонентов потеряли.
|
|
|
|
|
10.11.2017, 18:40
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263196
|
Цитата(nagger @ 10.11.2017, 18:22) Сущ. абонентов потеряли. Да, там меньшие расходы. Прилагаю схему. Объясните последовательность расчёта пожалуйста, чем руководствоваться?
Прикрепленные файлы
_____.dwg ( 74,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 26
|
|
|
|
|
13.11.2017, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(denka1991 @ 10.11.2017, 18:40) Объясните последовательность расчёта пожалуйста, чем руководствоваться? Пост номер шесть: Цитата(Ferdipendoz @ 8.11.2017, 13:55) Возьмите существующий диаметр и проверьте его на пропуск расчётного расхода для потребителей, сидящих на проектируемом участке. Для ситуации, когда с одной стороны участок отключён от кольца
|
|
|
|
|
|