> Объем бака для автоматического пожаротушения
AnnaZ
сообщение 17.9.2020, 17:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.10.2011
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 124329



Есть 3-х этажное здание с подвалом. Для него разработана система автоматического пожаротушения совместно с пожарными кранами. Здание относится Объем бака запаса воды (9,6+2*2,6)*3*3,6=159,64куб.м Правильно? Продолжительность тушения пожара - 3часа? Или берется продолжительность подачи воды согласно СП 5.13130.2009? И еще вопрос:в данном здании есть атриумы,как их тушить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 18.9.2020, 13:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Вроде и буквы русские и слова знакомые, а нет ясности и связности в изложении. Чего хотите то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 18.9.2020, 14:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(AnnaZ @ 17.9.2020, 17:06) *
Есть 3-х этажное здание с подвалом. Для него разработана система автоматического пожаротушения совместно с пожарными кранами. Здание относится Объем бака запаса воды (9,6+2*2,6)*3*3,6=159,64куб.м Правильно? Продолжительность тушения пожара - 3часа? Или берется продолжительность подачи воды согласно СП 5.13130.2009? И еще вопрос:в данном здании есть атриумы,как их тушить?


СП10.13130.2009
4.1.10 Время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч. При установке пожарных кранов на системах автоматического пожаротушения время их работы следует принимать равным времени работы систем автоматического пожаротушения.

В "вот-вот ожидаемой" новой версии СП10 возможно что-то изменится.
Для зданий с атриумами обычно делают СТУ. Могут увеличить расход на спринклерное тушение или прописать дренчерные завесы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 22:38