> Проверка автоматики безопасности котла при повторном запуске, Повторный запуск котла,проверка автоматика безопасности
GoodM1980
сообщение 18.9.2018, 23:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.9.2018
Пользователь №: 348073



Доброго времени суток. Пишу инструкцию по эксплуатации котлов, и возник такой вопрос-подлежит ли проверке, автоматика безопасности котла, перед повторным запуском, в случае если отключение котла, произошло при срабатывании по одному из параметров. Особенно актуально, после кратковременного отключения электроснабжения, т.к. отключают часто, и ночью КИПовцев не найдешь.

В правилах нашел только
"Ростехнадзор приказ 542" 62. Перед пуском котла (после ремонта, простоя в резерве более трех суток) проверяются исправность тягодутьевых машин, вспомогательного оборудования, средств измерений и дистанционного управления, регуляторов, а также работоспособность защит, блокировок, сигнализации, средств оповещения и оперативной связи, проводится проверка срабатывания ПЗК котла и горелок с возведением на исполнительные механизмы.

При простое котла менее трех суток проверке подлежат только средства измерения, оборудование, механизмы, устройства защиты, блокировок и сигнализации, на которых производился ремонт.

В приказе Минтруда России №551н от 17 августа 2015 г, в правилах устройства безопасной эксплуатации котлов до 115С, ФЗ-116, ПТЭ ТЭ написанно примерно то же самое.

Если есть конкретные ссылки на правила(а не собственные, я так думаю) прошу поделиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.9.2018, 7:16
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Существует множество котельных "без постоянного присутствия персонала", в которых котлы останавливаются и запускаются автоматически безо всяких проверок и записей в журнале. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.9.2018, 12:09
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(GoodM1980 @ 18.9.2018, 23:02) *
в случае если отключение котла, произошло при срабатывании по одному из параметров

При аварийной остановке надо разобраться, почему это произошло, устранить причину и т.д.
Обычно при отключении электричества происходит безаварийная остановка котла.
Наверное, аврийные последствия могут быть только у котлов с тяжёлой обмуровкой: перегрев теплоносителя и металла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 19.9.2018, 16:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Цитата(tiptop @ 19.9.2018, 12:09) *
При аварийной остановке надо разобраться, почему это произошло, устранить причину и т.д.

ВОт в этом наверное и загвоздка, что может произойти при отключении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.9.2018, 22:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(GoodM1980 @ 18.9.2018, 23:02) *
Доброго времени суток. Пишу инструкцию по эксплуатации котлов, и возник такой вопрос-подлежит ли проверке, автоматика безопасности котла, перед повторным запуском, в случае если отключение котла, произошло при срабатывании по одному из параметров. Особенно актуально, после кратковременного отключения электроснабжения, т.к. отключают часто, и ночью КИПовцев не найдешь.

В правилах нашел только
"Ростехнадзор приказ 542" 62. Перед пуском котла (после ремонта, простоя в резерве более трех суток) проверяются исправность тягодутьевых машин, вспомогательного оборудования, средств измерений и дистанционного управления, регуляторов, а также работоспособность защит, блокировок, сигнализации, средств оповещения и оперативной связи, проводится проверка срабатывания ПЗК котла и горелок с возведением на исполнительные механизмы.

При простое котла менее трех суток проверке подлежат только средства измерения, оборудование, механизмы, устройства защиты, блокировок и сигнализации, на которых производился ремонт.

В приказе Минтруда России №551н от 17 августа 2015 г, в правилах устройства безопасной эксплуатации котлов до 115С, ФЗ-116, ПТЭ ТЭ написанно примерно то же самое.

Если есть конкретные ссылки на правила(а не собственные, я так думаю) прошу поделиться.

У меня встречный вопрос: - На основании каких правил (с указанием ссылки, а не собственных умозаключений) Вы планируете включить в инструкцию по эксплуатации котлов пункт об обязательной проверке автоматики безопасности при срабатывании ее (автоматики) по какому либо параметру?
Например, кто-то решил помыть машину и слил несколько ведер воды из системы отопления, подпиточный насос не успел вовремя восполнить потери ("ну, не шмогла я, не шмогла" biggrin.gif ) в связи с чем давление воды упало до величины срабатывания Ав. Без. по параметру "Давление воды низко", после чего, ППН все таки накачал в систему пресловутые ведра с водой и давление восстановилось до рабочего значения. Предлагаете проверить автоматику безопасности по всем параметрам? Или только по давлению воды, по которому она (автоматика) и так успешно отчиталась?

- А ты правда настоящий киповец?
- Правда.
- А скажи, что нибудь по киповски!
- "Это не мое, это электриков".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.9.2018, 21:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



12.17 Пределы отклонений параметров от номинальных значений, при
которых должна срабатывать защита, определяют проектные организации на
основе технических данных предприятий – изготовителей технологического
оборудования и уточняют в процессе наладочных работ.
Запуск котлов при аварийном их отключении следует проводить после
устранения неисправности вручную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения