сообщение 14.12.2016, 15:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 9.8.2016
Пользователь №: 302729



Коллеги! День добрый!
Продолжительное время (более 8 лет) занимаюсь режимной наладкой котлов, воздухонагревателей, печей, подогревателей нефти на различных видах топлива. (Общее кол-во за 100-ку)
За это время, соответственно, оформил большое количество отчетов РНИ и сдал их заказчику и надзорным органам. Так же просмотрел определенное количество отчетов других теплотехников.
Ни РАЗУ(!!!) у меня расчеты не сводились, приходилось подгонять. При внимательной проверке других отчетов ясно видел то же самое.
Т.е. я настраиваю котел - по расходу газа -ОК, по дымовым газам - ОК, по узлу учета тепла - тоже ОК. Начинаешь расчеты - засада!!
Вопрос: Есть у кого-нибудь составленный техотчет без подгонки каких-нибудь параметров? (тока по-честному biggrin.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 16.12.2016, 13:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Погрешность измерений - никто не отменял. Чтоб вывести в "0" (например) температуру сетевой нужно измерять (т.е. подставлять формулы) с точностью до десятых градуса,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiB
сообщение 16.12.2016, 19:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845



Конкретно: что с чем "не сходится"? Тепловой баланс с тепловым расчетом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naladka59
сообщение 18.12.2016, 18:16
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 9.8.2016
Пользователь №: 302729



Потери+полезная теплопроизводительность больше чем низшая теплотворность газа на расход газа. Это для водогрейных котлов. Щас налаживал печь на хим.предприятии, дык там наоборот немогу найти 2 Гкал (энтальпия вых - энтальпия вх * расход пара + потери меньше на 2 Гкал химтеплоты сгорания, при этом дым.газы - ОК.и при номинальной мощности печи 29 Гкал).
Могу скинуть пару отчётов, если че.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 18.12.2016, 18:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(naladka59 @ 14.12.2016, 15:41) *
Ни РАЗУ(!!!) у меня расчеты не сводились, приходилось подгонять. При внимательной проверке других отчетов ясно видел то же самое.

У меня обычно не сходится теплопроизводительность экономайзера/теплоутилизатора, вычисленная по расходу воды и разности температур, с теплопроизводительностью, вычисленной по разности "кпд котлоагрегата" и "кпд котла" (по обратному балансу)... dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 19.12.2016, 10:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 5925
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(naladka59 @ 18.12.2016, 18:16) *
Потери+полезная теплопроизводительность больше чем низшая теплотворность газа на расход газа. Это для водогрейных котлов. Щас налаживал печь на хим.предприятии, дык там наоборот немогу найти 2 Гкал (энтальпия вых - энтальпия вх * расход пара + потери меньше на 2 Гкал химтеплоты сгорания, при этом дым.газы - ОК.и при номинальной мощности печи 29 Гкал).
Могу скинуть пару отчётов, если че.

для водогрейных. Температуру на выходе и выходе котлов и не пытался мерить. Ставил всегда какую надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 19.12.2016, 13:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



надо считать обратный баланс да и все. нечего там мудрить

Сообщение отредактировал lentyai - 19.12.2016, 13:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 19.12.2016, 18:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(CNFHSQ @ 19.12.2016, 10:32) *
для водогрейных. Температуру на выходе и выходе котлов и не пытался мерить. Ставил всегда какую надо.

Что, и разность температур "ставил, какую надо", и расход? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 19.12.2016, 20:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 5925
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Только температуру. Исходные данные расход. Как у вас этим обстоит?

Цитата(lentyai @ 19.12.2016, 13:47) *
надо считать обратный баланс да и все. нечего там мудрить

Согласен. То что реально сделать можно нужно делать качественно и без халявы. То что требуют для галочки, ну что ж получите галку.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.12.2016, 21:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 19.12.2016, 21:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 5925
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Кстати q5 и расход тепла на нужды котельной тоже замерить точно почти невозможно, да и не нужно это. Учитывая погрешности в замерах при испытании.
С нас инспектор требует правильности расчетов, а не истинного значения.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.12.2016, 21:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 19.12.2016, 21:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(CNFHSQ @ 19.12.2016, 20:55) *
Только температуру. Исходные данные расход. Как у вас этим обстоит?

По разности температур прикидываю расход воды через котёл. Сами температуры потом в отчёте тоже ставлю другие.
Бывает, меряем расход (старым "Панаметриксом").

Сообщение отредактировал Смит - 19.12.2016, 21:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 19.12.2016, 21:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 5925
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Так что наладка59 можете спать спокойно. Кстати 59 это что?

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.12.2016, 21:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naladka59
сообщение 20.12.2016, 7:07
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 9.8.2016
Пользователь №: 302729



это город пермь. biggrin.gif

По поводу расхода воды через котел: на модульных котельных стоит узел учета тепла. Т.е. отсекаю резервные котлы задвижками, циркуляция через один котел. Узел учета повереный, для коммерческого учета. Расстояние от котла до узла учета 3-5 метра. Как-то так.
А по поводу успокойся: каждый раз, когда есть время, я пытаюсь рассчитать все ПРАВИЛЬНО. Основная причина - быть готовым на все 100% снять все замечания и вопросы по расчетам.
Я - "ЗАКАЗЧИК" у себя "ПОДРЯДЧИКА" при нормальной проверке отчет не подпишу.(если захочу не подписать) Как-то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 20.12.2016, 7:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 5925
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(naladka59 @ 20.12.2016, 7:07) *
это город пермь. biggrin.gif


Я - "ЗАКАЗЧИК" у себя "ПОДРЯДЧИКА" при нормальной проверке отчет не подпишу.(если захочу не подписать) Как-то так.


Круто.
Вы для получения цифры Вы меняете режим работы котла увеличив расход. Увеличиваете теплосъем.
Это город Изобильный! Пенсионер стаж 2 года.

Главное в РНИ получение максимально возможного КПД при эксплуатации, при допустимых экологических параметрах и обеспечении безопасности. Здесь все безкомпромисно. Расчеты и отчет тоже должны быть без ошибок.

Где исходные данные не влияют на главное, то бог с ними.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 20.12.2016, 7:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiB
сообщение 20.12.2016, 17:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845



Цитата(naladka59 @ 18.12.2016, 22:16) *
Потери+полезная теплопроизводительность больше чем низшая теплотворность газа на расход газа. Это для водогрейных котлов. Щас налаживал печь на хим.предприятии, дык там наоборот немогу найти 2 Гкал (энтальпия вых - энтальпия вх * расход пара + потери меньше на 2 Гкал химтеплоты сгорания, при этом дым.газы - ОК.и при номинальной мощности печи 29 Гкал).
Могу скинуть пару отчётов, если че.

Определить надо, хотя бы для себя, в чем именно недоразумение. Или теплота сгорания топлива не соответствует сертификатам (по углю такое точно бывает), или расходомер врет, или потери недооценены, про q5 тут верно замечено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naladka59
сообщение 21.12.2016, 8:55
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 9.8.2016
Пользователь №: 302729



По печке на хим. предприятии: нашли несколько свищей из теплообменников внутри печки. Остановили, щас варят. Может и найдутся 2 ГКал (хотя слишком много huh.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naladka59
сообщение 28.2.2017, 10:26
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 9.8.2016
Пользователь №: 302729



День добрый!
Другой объект, новые проблемы:
Режимно-наладочные испытания входят в ПНР?
Мое понимание:
сначала ПНР "вхолостую" - подписывается акт.
Затем ПНР "под нагрузкой" (72 часа) - тоже акт.
Только после этого можно приступать к РНИ.
Всегда делал это поэтапно в рамках одного контракта.
Сейчас столкнулся с проблемой: в рамках реконструкции печи на природном газе оказался на субподряде по РНИ. В общем ТЗ на реконструкцию пропущен этап ПНР "под нагрузкой", есть только "вхолостую" КИПовской части. Пытаюсь отмазаться от 72-х часов. Т.е. как консультант готов присутствовать при розжиге, но от ответственности отказываюсь. Готов нести ответственность только за режимку.
Если у кого-нибудь мысли по этому поводу? Комментарии?
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiB
сообщение 28.2.2017, 11:05
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845



Цитата(naladka59 @ 28.2.2017, 14:26) *
День добрый!
Другой объект, новые проблемы:
Режимно-наладочные испытания входят в ПНР?
Мое понимание:
сначала ПНР "вхолостую" - подписывается акт.
Затем ПНР "под нагрузкой" (72 часа) - тоже акт.
Только после этого можно приступать к РНИ.
Всегда делал это поэтапно в рамках одного контракта.
Сейчас столкнулся с проблемой: в рамках реконструкции печи на природном газе оказался на субподряде по РНИ. В общем ТЗ на реконструкцию пропущен этап ПНР "под нагрузкой", есть только "вхолостую" КИПовской части. Пытаюсь отмазаться от 72-х часов. Т.е. как консультант готов присутствовать при розжиге, но от ответственности отказываюсь. Готов нести ответственность только за режимку.
Если у кого-нибудь мысли по этому поводу? Комментарии?
Заранее благодарю.


Как говорил один персонаж "труд должен вознаграждаться". Как в ваших сметах оценены печи, я не знаю, а по аналогии с котлами ПНР согласно ГЭСНп (и ФЕРп и ТЕРп соответственно) состоят из трех этапов: Подготовительные, пусковые работы, наладка и комплексное опробование, куда и входит опробование под нагрузкой. РНИ включают в себя совершенно другие работы. Если заказчик(генподрядчик) настаивают, то должны подписать доп.соглашение и смету. Всякая работа должна быть осмечена, если нет других договоренностей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GazOmsk
сообщение 26.8.2020, 14:37
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.8.2020
Пользователь №: 380314



Здравствуйте , первый раз делаю тех.отчет по наладке водогрейных котлов в модульной котельной, в состав входят: два КОВа 50 газ. и резервный котел на дизельном топливе , мощностью 58.1 кВт.
Вопрос такой, мб у кого-нибудь есть, в пример, сводная ведомость и режимная карта для дизельного котла? По газовым я нашел старые док-ты , но по дизелю нет sad.gif

Сообщение отредактировал GazOmsk - 26.8.2020, 14:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.8.2020, 19:25
Сообщение #20


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(GazOmsk @ 26.8.2020, 14:37) *
сводная ведомость и режимная карта для дизельного котла?

Моя сводная 2009 года:

Прикрепленный файл  svodnaya.png ( 72,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GazOmsk
сообщение 27.8.2020, 5:07
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.8.2020
Пользователь №: 380314



Цитата(tiptop @ 26.8.2020, 22:25) *
Моя сводная 2009 года:

Прикрепленный файл  svodnaya.png ( 72,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50

Благодарю !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GazOmsk
сообщение 28.8.2020, 10:26
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.8.2020
Пользователь №: 380314



Цитата(tiptop @ 26.8.2020, 22:25) *
Моя сводная 2009 года:

Прикрепленный файл  svodnaya.png ( 72,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50

Уважаемый tiptop, здравствуйте, при составлении тех.отчета по режимной наладке, нужен ли 72 часовой акт опробования оборудования и автоматики?
И вообще, где можно увидеть конкретный список, что должно входить в тех.отчет по наладке котла? 98квт.
rolleyes.gif
Перебирая старые отчеты компании по наладке, понял, что они что-то уж совсем разные... То на 3 листа, то на 30+ отчеты . Причем, все подписаны и одобрены. Не пойму, где искать правду)

Сообщение отредактировал GazOmsk - 28.8.2020, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.8.2020, 11:30
Сообщение #23


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Сейчас нет государственных требований к содержанию технического отчёта. clap.gif

Для "поднадзорных" котлов:

"203. По окончании наладочных работ проводят комплексное опробование оборудования под давлением, а также вспомогательного оборудования при номинальной нагрузке по программе комплексного опробования, разработанной организацией, проводящей соответствующие работы, и согласованной с эксплуатирующей организацией. Начало и конец комплексного опробования устанавливается совместным приказом эксплуатирующей организации оборудования и организации, проводящей наладочные работы. Для котлов комплексное опробование проводят в течение 72 часов, а для трубопроводов тепловых сетей – в течение 24 часов. Окончание комплексного опробования оформляют актом, фиксирующим сдачу оборудования под давлением в эксплуатацию. С актом должны быть представлены технический отчет о наладочных работах с таблицами и инструкциями, режимными картами, графиками и другими материалами, отражающими установленные и фактически полученные данные по настройке и регулировке устройств, описания и чертежи всех изменений (схемных, конструктивных), которые были внесены на стадии наладки"

Я так понимаю, что комплексное опробование - это только после пусконаладки. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GazOmsk
сообщение 28.8.2020, 11:56
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.8.2020
Пользователь №: 380314



Цитата(tiptop @ 28.8.2020, 14:30) *
Сейчас нет государственных требований к содержанию технического отчёта. clap.gif

Для "поднадзорных" котлов:

"203. По окончании наладочных работ проводят комплексное опробование оборудования под давлением, а также вспомогательного оборудования при номинальной нагрузке по программе комплексного опробования, разработанной организацией, проводящей соответствующие работы, и согласованной с эксплуатирующей организацией. Начало и конец комплексного опробования устанавливается совместным приказом эксплуатирующей организации оборудования и организации, проводящей наладочные работы. Для котлов комплексное опробование проводят в течение 72 часов, а для трубопроводов тепловых сетей – в течение 24 часов. Окончание комплексного опробования оформляют актом, фиксирующим сдачу оборудования под давлением в эксплуатацию. С актом должны быть представлены технический отчет о наладочных работах с таблицами и инструкциями, режимными картами, графиками и другими материалами, отражающими установленные и фактически полученные данные по настройке и регулировке устройств, описания и чертежи всех изменений (схемных, конструктивных), которые были внесены на стадии наладки"

Я так понимаю, что комплексное опробование - это только после пусконаладки. wink.gif


С этими наладочными работами очень темная тема) немного форум почитал .
Никто расчеты и т.п проверять не будет, как я понимаю, это делается для галочки tomato.gif Чем меньше напишешь - тем лучше? Нужно как-то нащупать эту грань )

Сообщение отредактировал GazOmsk - 28.8.2020, 11:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.8.2020, 12:01
Сообщение #25


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(GazOmsk @ 28.8.2020, 11:56) *
Никто расчеты и т.п проверять не будет, как я понимаю, это делается для галочки tomato.gif


Если режимные карты будут использоваться для тарифообразования, то могут проверить и расчёт КПД, и фактические режимы. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 28.8.2020, 15:48
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 28.8.2020, 11:30) *
Сейчас нет государственных требований к содержанию технического отчёта.

Рано радуетесь.
Мне с телефона не с руки ссылки вставлять, а до ПК ещё не скоро доберусь, но Вы сами можете найти приказ о содержании указанных отчетов ПНР, действующий.

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/VK5F.html

Смог.



Сообщение отредактировал Галиев - 28.8.2020, 15:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.8.2020, 16:17
Сообщение #27


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 28.8.2020, 15:48) *
Рано радуетесь.
Мне с телефона не с руки ссылки вставлять, а до ПК ещё не скоро доберусь, но Вы сами можете найти приказ о содержании указанных отчетов ПНР, действующий.

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/VK5F.html

Смог.

А я радуюсь этому уже три года... rolleyes.gif

"Пункты со словом "отчёт" отменены" clap.gif clap.gif clap.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 28.8.2020, 16:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 0:19