водосток с крыши.Будет ли работать горизональный участок длинной110м |
|
|
|
30.1.2019, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083
|
Добрый день! Я проектирую внутренний водосток производственного здания. Здание большое по площади (300мх200м), высотой 22м. Можно ли соединить горизонтальной трубой с уклоном для самотека, под крышей 7 водосточных воронок , с пропускной способностью 11л/с? Протяженность горизонтальной линии 110м.
|
|
|
|
|
30.1.2019, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
Цитата(Maritol @ 30.1.2019, 15:13) Добрый день! Я проектирую внутренний водосток производственного здания. Здание большое по площади (300мх200м), высотой 22м. Можно ли соединить горизонтальной трубой с уклоном для самотека, под крышей 7 водосточных воронок , с пропускной способностью 11л/с? Протяженность горизонтальной линии 110м. Можно только прочистки не забудте
|
|
|
|
|
30.1.2019, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
Цитата(Elenk_@ @ 30.1.2019, 15:51) Можно только прочистки не забудте а уклон какой ? по хорошему диаметр надо бы 150, а не 100...
|
|
|
|
|
30.1.2019, 16:35
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Ну можно по таблицам Лукиных посчитать необходимый уклон.
|
|
|
|
|
30.1.2019, 16:41
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147388
|
можно взять минимальный уклон 0,005 а по лукиных подобрать диаметр, но заполнеие я бы взяла ближе к 1,0, и выполнить из напорных труб для дождевой канализации
|
|
|
|
|
30.1.2019, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
|
|
|
|
|
30.1.2019, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083
|
Да, на участке у последней воронки будет уже расход 77л/с и труба, я думаю Ф200. Только вот прочистки как монтировать, это же будет под крышей, чтобы обслуживать к ним надо спец. площадку наверное.
|
|
|
|
|
31.1.2019, 0:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566
|
А не маловато будет на 6 гектар кровли 7 воронок...?? И посмотрите систему Geberit pluvia
|
|
|
|
|
31.1.2019, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
почему нельзя соединить? все можно. наружные сети в одну трубу собирают и с большей площади. вопрос в другом: если смысл по "квадрату" пускать одну трубу, или все таки стоит несколько направлений симметричных и/или параллельных сделать? вот была бы кровля 100х600, тогда в одну еще куда ни шло, а так...
какой расход у вас получается? без него нет смысла обсуждать "хватит или нет" воронки с неким расходом, нечего сравнивать. если даже получится, что разделив общий расход на число воронок, значение менее 11 л/с, то не факт, что воронки равномерно будут по кровле.
|
|
|
|
|
31.1.2019, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083
|
Да, конечно, по всей площади крыши у меня 75 таких воронок на 10 ветках, одну ветку я взяла для обсуждения. Можно ли мне прочистки расположить под крышей на горизонтальном участке? И к ним надо сделать площадки для обслуживания этих прочисток?
|
|
|
|
|
5.2.2019, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083
|
По совету "nagger", запросила у производителя вакуумной системы стоков с крыши просчитать стоимость материалов и монтажа, еще пока получила только предварительный чертеж. Но выпусков стало не меньше, диаметр труб не уменьшился, только уменьшились сами воронки с Ф125 на Ф90 и 56. Думаю система будет очень дорогой. Различие только в том, что нет необходимости в прочистках на горизонтальных участках под крышей. Посоветуйте пожалуйста, какую систему предпочесть и какие трубы лучше использовать для обычной системы водостока. Раструбы могут потечь, а на гладких трубах както надо установить прочистки.
Сообщение отредактировал Maritol - 5.2.2019, 14:32
|
|
|
|
|
5.2.2019, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
Цитата(Maritol @ 30.1.2019, 17:50) Да, на участке у последней воронки будет уже расход 77л/с и труба, я думаю Ф200. Только вот прочистки как монтировать, это же будет под крышей, чтобы обслуживать к ним надо спец. площадку наверное. Вы уверены, что 200 труба пропустит такой расход? и какой уклон принимали?
|
|
|
|
|
5.2.2019, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083
|
Да, это я взяла из СП30.13330 п.8.7.5 табл.7
Сообщение отредактировал Maritol - 5.2.2019, 16:07
|
|
|
|
|
5.2.2019, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
это стояк, а горизонтальный трубопровод сколько пропустит?
|
|
|
|
|
5.2.2019, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Цитата(Maritol @ 30.1.2019, 16:50) Да, на участке у последней воронки будет уже расход 77л/с и труба, я думаю Ф200. Только вот прочистки как монтировать, это же будет под крышей, чтобы обслуживать к ним надо спец. площадку наверное. Вы уверены в своем расчете? я про расход, где здание находится? и какой уклон кровли?
|
|
|
|
|
5.2.2019, 20:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Цитата(Maritol @ 30.1.2019, 15:13) Добрый день! Я проектирую внутренний водосток производственного здания. Здание большое по площади (300мх200м), высотой 22м. Можно ли соединить горизонтальной трубой с уклоном для самотека, под крышей 7 водосточных воронок , с пропускной способностью 11л/с? Протяженность горизонтальной линии 110м. Пропускную способность как подсчитали? А с пропускной способностью 6,5 л/с не пробовали посчитать?
Цитата(angusta @ 30.1.2019, 16:41) можно взять минимальный уклон 0,005 а по лукиных подобрать диаметр, но заполнеие я бы взяла ближе к 1,0, и выполнить из напорных труб для дождевой канализации Так и надо.Цитата(Maritol @ 30.1.2019, 16:50) Да, на участке у последней воронки будет уже расход 77л/с и труба, я думаю Ф200. Только вот прочистки как монтировать, это же будет под крышей, чтобы обслуживать к ним надо спец. площадку наверное. А вы с диаметрами еще не определились? Прочистки нужны обязательно. Представьте себе засушливый год, на кровле скопится песок, пыль, принесенные ветрами, которые при небольшом дожде попадут в трубопровод и будет засор. И воронки будут не непосредственно под крышей, ведь опуски от воронок занимают некую высоту. Придется проектировать площадки и лестницы для доступа к площадкам. Иногда делают короткие лестницы с доступом к ним с мостовых кранов.
|
|
|
|
|
7.2.2019, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083
|
Спасибо, за советы. уклон кровли -6 град, район -Московская область, на всё здание порядка 120 воронок, я ошиблась с цифрой 75шт - это только первая очередь строительства (извините). Меня интересует вопрос могу ли я воспользоваться ваккуумной системой Геберит? Как посмотрит на это экспертиза. В этом случае я наверное выиграю на отсутствии прочисток и площадок к ним.
|
|
|
|
|
21.2.2019, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083
|
Здравствуйте! приходится продолжить тему. Заказчик хочет собрать стоки с крыши в резервуар под полом цеха и пользоваться этой водой для производственных нужд. Чтобы очистить воду он предлагает на вертикальных стояках-опусках установить секции с фильтрами. Как это осуществить я не знаю, может у кого есть такой опыт? Причем теперь все стоки с крыши собираются в одну сторону, не в две, как я писала раньше, и по-этому горизонтальные участки удлинняются до 210м, а расход на вертикальных опусках 120-150л/с, а диаметр трубы вертикального, последнего участка 400мм.
|
|
|
|
|
21.2.2019, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(Maritol @ 21.2.2019, 16:08) на вертикальных стояках-опусках установить секции с фильтрами. Экий фантазер Ну посчитайте ему расход в стояке и покажите фильтр на эту цифру
Сообщение отредактировал miter - 21.2.2019, 16:21
|
|
|
|
|
21.2.2019, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083
|
А разве есть "в природе" такие секции-фильтры? А если забъется, как его почистить, ведь столб воды над ним?
|
|
|
|
|
22.2.2019, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(Maritol @ 21.2.2019, 16:44) А разве есть "в природе" такие секции-фильтры? А если забъется, как его почистить, ведь столб воды над ним? Это еще одни вопросы из сотни в этой без сомнения гениальной идее
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|