> водосток с крыши.Будет ли работать горизональный участок длинной110м
Maritol
сообщение 30.1.2019, 15:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083



Добрый день! Я проектирую внутренний водосток производственного здания. Здание большое по площади (300мх200м), высотой 22м. Можно ли соединить горизонтальной трубой с уклоном для самотека, под крышей 7 водосточных воронок , с пропускной способностью 11л/с? Протяженность горизонтальной линии 110м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 30.1.2019, 15:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Maritol @ 30.1.2019, 15:13) *
Добрый день! Я проектирую внутренний водосток производственного здания. Здание большое по площади (300мх200м), высотой 22м. Можно ли соединить горизонтальной трубой с уклоном для самотека, под крышей 7 водосточных воронок , с пропускной способностью 11л/с? Протяженность горизонтальной линии 110м.

Можно только прочистки не забудте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 30.1.2019, 16:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Elenk_@ @ 30.1.2019, 15:51) *
Можно только прочистки не забудте

а уклон какой ? по хорошему диаметр надо бы 150, а не 100...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 30.1.2019, 16:35
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну можно по таблицам Лукиных посчитать необходимый уклон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
angusta
сообщение 30.1.2019, 16:41
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147388



можно взять минимальный уклон 0,005 а по лукиных подобрать диаметр, но заполнеие я бы взяла ближе к 1,0, и выполнить из напорных труб для дождевой канализации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 30.1.2019, 16:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Вакуумы и сифоны!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maritol
сообщение 30.1.2019, 16:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083



Да, на участке у последней воронки будет уже расход 77л/с и труба, я думаю Ф200. Только вот прочистки как монтировать, это же будет под крышей, чтобы обслуживать к ним надо спец. площадку наверное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 31.1.2019, 0:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



А не маловато будет на 6 гектар кровли 7 воронок...?? И посмотрите систему Geberit pluvia
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 31.1.2019, 9:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



почему нельзя соединить? все можно. наружные сети в одну трубу собирают и с большей площади.
вопрос в другом: если смысл по "квадрату" пускать одну трубу, или все таки стоит несколько направлений симметричных и/или параллельных сделать? вот была бы кровля 100х600, тогда в одну еще куда ни шло, а так...


какой расход у вас получается? без него нет смысла обсуждать "хватит или нет" воронки с неким расходом, нечего сравнивать.
если даже получится, что разделив общий расход на число воронок, значение менее 11 л/с, то не факт, что воронки равномерно будут по кровле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maritol
сообщение 31.1.2019, 12:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083



Да, конечно, по всей площади крыши у меня 75 таких воронок на 10 ветках, одну ветку я взяла для обсуждения.
Можно ли мне прочистки расположить под крышей на горизонтальном участке?
И к ним надо сделать площадки для обслуживания этих прочисток?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maritol
сообщение 5.2.2019, 14:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083



По совету "nagger", запросила у производителя вакуумной системы стоков с крыши просчитать стоимость материалов и монтажа, еще пока получила только предварительный чертеж. Но выпусков стало не меньше, диаметр труб не уменьшился, только уменьшились сами воронки с Ф125 на Ф90 и 56. Думаю система будет очень дорогой. Различие только в том, что нет необходимости в прочистках на горизонтальных участках под крышей. Посоветуйте пожалуйста, какую систему предпочесть и какие трубы лучше использовать для обычной системы водостока. Раструбы могут потечь, а на гладких трубах както надо установить прочистки.

Сообщение отредактировал Maritol - 5.2.2019, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 5.2.2019, 15:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Maritol @ 30.1.2019, 17:50) *
Да, на участке у последней воронки будет уже расход 77л/с и труба, я думаю Ф200. Только вот прочистки как монтировать, это же будет под крышей, чтобы обслуживать к ним надо спец. площадку наверное.

Вы уверены, что 200 труба пропустит такой расход? и какой уклон принимали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maritol
сообщение 5.2.2019, 15:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083



Да, это я взяла из СП30.13330 п.8.7.5 табл.7


Сообщение отредактировал Maritol - 5.2.2019, 16:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 5.2.2019, 16:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



это стояк, а горизонтальный трубопровод сколько пропустит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 5.2.2019, 19:25
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Maritol @ 30.1.2019, 16:50) *
Да, на участке у последней воронки будет уже расход 77л/с и труба, я думаю Ф200. Только вот прочистки как монтировать, это же будет под крышей, чтобы обслуживать к ним надо спец. площадку наверное.


Вы уверены в своем расчете? я про расход, где здание находится? и какой уклон кровли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 5.2.2019, 20:13
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Maritol @ 30.1.2019, 15:13) *
Добрый день! Я проектирую внутренний водосток производственного здания. Здание большое по площади (300мх200м), высотой 22м. Можно ли соединить горизонтальной трубой с уклоном для самотека, под крышей 7 водосточных воронок , с пропускной способностью 11л/с? Протяженность горизонтальной линии 110м.
Пропускную способность как подсчитали? А с пропускной способностью 6,5 л/с не пробовали посчитать?


Цитата(angusta @ 30.1.2019, 16:41) *
можно взять минимальный уклон 0,005 а по лукиных подобрать диаметр, но заполнеие я бы взяла ближе к 1,0, и выполнить из напорных труб для дождевой канализации
Так и надо.


Цитата(Maritol @ 30.1.2019, 16:50) *
Да, на участке у последней воронки будет уже расход 77л/с и труба, я думаю Ф200. Только вот прочистки как монтировать, это же будет под крышей, чтобы обслуживать к ним надо спец. площадку наверное.
А вы с диаметрами еще не определились? Прочистки нужны обязательно. Представьте себе засушливый год, на кровле скопится песок, пыль, принесенные ветрами, которые при небольшом дожде попадут в трубопровод и будет засор. И воронки будут не непосредственно под крышей, ведь опуски от воронок занимают некую высоту. Придется проектировать площадки и лестницы для доступа к площадкам. Иногда делают короткие лестницы с доступом к ним с мостовых кранов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maritol
сообщение 7.2.2019, 9:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083



Спасибо, за советы. уклон кровли -6 град, район -Московская область, на всё здание порядка 120 воронок, я ошиблась с цифрой 75шт - это только первая очередь строительства (извините).
Меня интересует вопрос могу ли я воспользоваться ваккуумной системой Геберит? Как посмотрит на это экспертиза. В этом случае я наверное выиграю на отсутствии прочисток и площадок к ним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maritol
сообщение 21.2.2019, 16:08
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083



Здравствуйте! приходится продолжить тему.
Заказчик хочет собрать стоки с крыши в резервуар под полом цеха и пользоваться этой водой для производственных нужд. Чтобы очистить воду он предлагает на вертикальных стояках-опусках установить секции с фильтрами. Как это осуществить я не знаю, может у кого есть такой опыт?
Причем теперь все стоки с крыши собираются в одну сторону, не в две, как я писала раньше,
и по-этому горизонтальные участки удлинняются до 210м, а расход на вертикальных опусках 120-150л/с, а диаметр трубы вертикального, последнего участка 400мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 21.2.2019, 16:20
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Maritol @ 21.2.2019, 16:08) *
на вертикальных стояках-опусках установить секции с фильтрами.

Экий фантазер laugh.gif
Ну посчитайте ему расход в стояке и покажите фильтр на эту цифру smile.gif

Сообщение отредактировал miter - 21.2.2019, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maritol
сообщение 21.2.2019, 16:44
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083



А разве есть "в природе" такие секции-фильтры? А если забъется, как его почистить, ведь столб воды над ним?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 22.2.2019, 8:28
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Maritol @ 21.2.2019, 16:44) *
А разве есть "в природе" такие секции-фильтры? А если забъется, как его почистить, ведь столб воды над ним?

Это еще одни вопросы из сотни в этой без сомнения гениальной идее rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения