Цитата(Аняzz @ 24.9.2019, 13:25)
Коридор 63 м, разделен перегородками на 3 коридора.
Значит не "коридор 63 м", а три разных коридора. Рассчитывать его как один коридор нельзя.
Цитата(Аняzz @ 24.9.2019, 13:25)
В центральном коридоре выполнена система механического дымоудаления. В этот коридор (центральный) есть выход из зоны безопасности МГН.
Центральный коридор - это коридор №2? Но ПБЗ у вас выходит в коридор №3. В коридоре с ПБЗ система дымоудаления должна быть обязательно, в соответствии с последним предложением п. 7.1 СП 7.13130.2013.
Цитата(Аняzz @ 24.9.2019, 13:25)
Два остальных (крайних коридора)с естественным освещением.
Термина "естественное освещение" применительно к противодымной вентиляции не существует.
Цитата(Аняzz @ 24.9.2019, 13:25)
Вопрос : Нужно ли делать из двух этих коидоров систему дымоудаления механическую? (т.е.рассчитывать как один коридор 63 м )или же можно не делать, если площадь окна достаточна для удаления дыма из этих крайних коридоров.
на 3 этаже тот же вопрос , нужно ли делать механическую систему дымоудаления в левом коридоре с естественным освещением, если площадь окна достточная для дымоудаления.
Помимо достаточности площади проёмов естественного
проветривания, должны выполняться и другие условия. Читайте пп. 3.12, 7.2, 8.5 СП 7