Цитата(pavel1111 @ 13.11.2019, 11:42)
Спасибо, вы правы, просчитал у меня поличилось:
а) 2 этаж - длина 53 метра, 1 оконный проем с левой стороны (2.1м) и 3 оконных проема с правой (2,2м) - условие соблюдается
Вы указываете
высоту оконных проёмов, а по СП 7:
Цитата
8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.
Вы по своему чертежу разберитесь - где ширина, а где высота окна.
Так что для левой части коридора (а, значит, и для всего коридора) не выполняется указание СП 7, поэтому и расчёты ест. проветривания уже совсем не потребуются.
Цитата(pavel1111 @ 13.11.2019, 15:46)
Ответ до конца дочитал, однако каким образом выполнить расчет ? По какой методике? Но об этом позже...
Я не специалист в системах пожарной безопасности, и в частности в дымоудалении... Потому и задаю здесь вопросы.
Либо надо нанимать специалиста.
Либо надо самому внимательно изучать нормы и соответствующие Вашим вопросам темы, и только после изучения задавать вопросы. Бесполезно задавать вопросы, практически ничего не зная, даже терминологии.