> Дымоудаление из коридора через запотолочное пространство
MehMeg
сообщение 26.6.2015, 16:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78278



Доброго дня всем!
Имеется трение с дизайнерами по части размещения воздухозаборных решёток на потолке коридора.
Не нарушаются ли нормы если клапан ДУ размещён в запотолочном пространстве и не имеет (объём коммуникаций не позволяет провести короб) воздуховода до потолочной решётки (устанавливается переточная решётчатая вставка в три секции потолка "армстронг"). Т.е забор идёт перетоком через запотолчое пространство транзитом. И какие при этом налагаютя тебования по горючести на всё размещённое за потолком.

Спасибо ... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.6.2015, 19:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12248
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Т.о. у Вас одно дымоприёмное устройство в коридоре. Если выполняются ограничения п. 7.8 СП 7, то можно так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MehMeg
сообщение 28.6.2015, 10:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78278



Цитата(ИОВ @ 26.6.2015, 20:37) *
Т.о. у Вас одно дымоприёмное устройство в коридоре. Если выполняются ограничения п. 7.8 СП 7, то можно так.

По дымоприёмнику всё с нормы укладывается, а вот вопрос за необходимость наличия воздуховода до решётки в запотолочном пространстве И какие надо вводить поправки в расчёт при работе перетоком через запотолочное пространство, если допускается отсутствие воздуховода на этом участке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.6.2015, 12:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12248
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Укажите высоту коридора, высоту запотолочного пространства, расчётную высоту слабозадымляемого слоя, длину коридора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 28.6.2015, 12:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Делали с разрывом, потолок втянулся при испытаниях (потолок типа Армстронг, был предварительно усилен, примечание: по толку из ГК не скажу), больше не умничаем, делаем за потолками элементы воздуховода непосредственно до решетки (клапана), однако сложности представляют ригели, перемычки и т.п., но и тут есть решения.

Сообщение отредактировал Злой - 28.6.2015, 12:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.6.2015, 13:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32835
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



еСЛИ ду ЧЕРЕЗ ЗАПОТОЛОЧНОЕ, то по этому пространству не будет посторонних коммуникаций? Им же внутри "воздуховода" ходить нельзя. И еще- а кто гарантирует что именно через дымоприемное пойдет воздух в отведенном для него месте,а не через приподнявшиеся части потолка и потому положение дымоприемного весьма неопределенное получается? Назовите сумму гарантии и кто будет сидеть в случае чего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MehMeg
сообщение 28.6.2015, 19:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78278



Цитата(ИОВ @ 28.6.2015, 13:07) *
Укажите высоту коридора, высоту запотолочного пространства, расчётную высоту слабозадымляемого слоя, длину коридора.


Высота в чистоте 2.60, за потолком остаётся сантиметров 45-50, коридор в данном месте длиной 15 метров далее поворот и ещё 16 с отдельным воздухозабором дымоудаления. Расчёт по слою слабозадыления от проектантов пока не предоставлен.
Для большей ясности добавлю фото самого "тяжёлого" места. На нём искомый КДУ клапан (ход створок проложенный воздуховод не ограничивает). Инженерия левее воздуховода ещё не смонтирована.

Сообщение отредактировал MehMeg - 28.6.2015, 19:12
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 57,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 28.6.2015, 20:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1426
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Злой @ 28.6.2015, 12:42) *
Делали с разрывом, потолок втянулся при испытаниях (потолок типа Армстронг, был предварительно усилен...), больше не умничаем
Площадь перфорации была принята недостаточной. Еще почти 6 лет назад об этом писал. Надо перфорировать примерно четверть площади потолка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 29.6.2015, 11:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Утить в двух местах общеобменку и монтировать чернушку до точки забора дымо-воздушной смеси.
Примечание: По фотографии не совсем понятно выполнение требования п. 7.8 СП 7.131.30.2013.

Сообщение отредактировал Злой - 29.6.2015, 11:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 19.1.2021, 20:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Здравствуйте, уважаемые специалисты. Подскажите, будет ли разница в эффективности работы ДУ из условного коридора при удалении: 1) через дымовой клапан непосредственно на вертикальной шахте (над дверью под подшивным потолком), или 2) через решетку в подшивном (на воздуховоде на ответвлении от шахты). Разница в высоте забора 0,4-0,5 м.
СпасиБо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения