Alex2001
сообщение 27.6.2018, 22:03
Сообщение #1





Группа: Модератор_2
Сообщений: 661
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Сайт Cooling Post опубликовал сегодня статью заслуживающую внимания. Привожу краткий перевод.
За качество перевода заранее прошу прощения-спешил.

Секрет нового хладагента компании Honeywell
• 27 июня 2018

США: разработка компании Honeywell – негорючей смеси с низким GWP, альтернатива R410A.
Особый интерес, как ожидается, из Европы, где из-за фазы выхода из употребления HFC, R410A испытал экстремальные проблемы цен и поставок. И до сих пор не было альтернативы с низким GWP, замены для R410A в больших системах, в том числе VRF.
Новый хладагент, Solstice N41, теперь обозначенный R466A, как ожидается, не будет доступен до следующего года. Honeywell до сих пор сохраняет более подробную информацию в тайне, но Cooling Post может дать некоторые из ответов по его химическим компонентам.
Мы считаем, что новый хладагент содержит два компонента, которые пользователи R410A будут очень хорошо знакомы с - R32 и R125. Тем не менее, смесь пропорции очень разные: R32 все еще составляет около 50% смеси, но доля R125 значительно снижается.


Молекула trifluoroiodomethane (CF3l)
Ключевой третий компонент, и основная причина невоспламеняемости, является trifluoroiodomethane (CF3l), относительно новый газ, который ранее не был использован в смесях хладагентов. Невоспламеняющийся (подавляющий воспламенение) CF3l, как полагают, рассматривается в качестве замены хладона-1301.
Важно отметить, что CF3l также является основным фактором Solstice N41 по низким GWP. Новый газ составляет 39,5% от новой смеси (R32 составляет 49% и R125 11,5%), но его 100-летний GWP составляет менее 1 (на самом деле, 0,4).
Cooling Post также считает , что ранние исследования показали , что Solstice N41 имеет более высокую эффективность , чем R410A , и в нагреве и в охлаждении , но с немного более низкой мощностью. Кроме того, он не имеет высокой температуры нагнетания как R32 и имеет хорошую смешиваемость с POE маслами.

Ccылка на оригинал статьи
https://www.coolingpost.com/world-news/secr...ew-refrigerant/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 28.6.2018, 0:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



1 кг 666 usd?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 28.6.2018, 10:43
Сообщение #3





Группа: Модератор_2
Сообщений: 661
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(airwave @ 28.6.2018, 0:29) *
1 кг 666 usd?


Быть может и 888 rolleyes.gif

1. Для производителей VRV/VRF сейчас R32 BIG problem. Не дадут продавать системы на этом газе , в Европейском союзе по крайней мере. Либо это будут совсем другие, по конструкции, системы. Например как у МЕ.

2. А хладагенту R410A осталось недолго. Да и сейчас килограмм уже под 50 Евро.

3. В дополнение к вчерашней статье.

Сообщение отредактировал Alex2001 - 28.6.2018, 11:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 28.6.2018, 18:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



В дефолт сити R410a пока 6000-7000 руб за 11 кг

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 28.6.2018, 21:53
Сообщение #5





Группа: Модератор_2
Сообщений: 661
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(airwave @ 28.6.2018, 18:41) *
В дефолт сити R410a пока 6000-7000 руб за 11 кг


Да, в DC цена такая. Только куда его заправлять когда кондиционеры рассчитанные на работу с ним скоро прекратят выпускать.

Те же VRF никто из известных брендов, только для России, выпускать не будет.
Ну может пара OEM брендов.

История с R22 повторяется.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 28.8.2018, 15:19
Сообщение #6





Группа: Модератор_2
Сообщений: 661
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Продолжение темы по данному хладагенту eng
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 30.8.2018, 18:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1236
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Молодец господин Дюпонт! Такую мульку замутить с глобальным потеплением! Но есть китайские друзья. Они точно выручат.
Кстати R12 до сих пор можно купить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 16.10.2018, 9:28
Сообщение #8





Группа: Модератор_2
Сообщений: 661
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Новый хладагент R466A представлен на выставке в Германии:

Выставка в Нюрнберге eng
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 14.1.2019, 13:04
Сообщение #9





Группа: Модератор_2
Сообщений: 661
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Производитель компрессоров Bitzer в своем последнем отчете по хладагентам описал различия между R410A и R466A как «относительно небольшие» с точки зрения термодинамики. Сообщалось, что объемная холодопроизводительность, уровни давления и температура нагнетания немного выше, а массовый расход хладагента примерно на 15-20% выше. Температурный глайд тоже очень низкий.

отсюда

Сообщение отредактировал Alex2001 - 14.1.2019, 13:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 31.1.2019, 22:12
Сообщение #10





Группа: Модератор_2
Сообщений: 661
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



R466A принят ASHRAE с классификацией A1

R466A, негорючий, нетоксичный, низкий уровень GWP, замена для R410A прошло утверждение ASHRAE Honeywell и находится на пути к внедрению во второй половине этого года.

Ссылка eng

Сообщение отредактировал Alex2001 - 31.1.2019, 22:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 1.2.2019, 18:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Когда он до нас дойдет, его уже отменят к хренам)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 11:34