> Клапаны дымоудаления, Расчет размеров клапана дымоудаления
bor01
сообщение 10.1.2017, 9:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 4.8.2016
Пользователь №: 302481



Добрый день! Подскажите, мне требуется предоставить расчет размеров клапанов дымоудаления. Что-то вроде пояснительной записки с формулами и цифрами. Клапаны уже установлены, нужно подогнать расчет под их размер. Подскажите, что это за расчет? возможно у кого-то есть проект с этим расчетом и пояснительной частью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 10.1.2017, 10:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



я так понимаю что то вроде аэродинамического расчета только для системы ДУ.
методика расчета есть в методичке к СП7 , начианя с пункта 5.1 и практически до конца, кмс клапана можно узнать у производителя.

Сообщение отредактировал Composter - 10.1.2017, 10:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.1.2017, 11:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



У меня подозрение, что требуется сначала выполнить расчёт расхода ДУ, а уже потом клапанов blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 10.1.2017, 12:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну я как то не подумал об этом ))) хотя он же пишет
Цитата(bor01 @ 10.1.2017, 9:59) *
Что-то вроде пояснительной записки с формулами и цифрами.

значит вообще нет никаких расчетов )

bor01 , расскажите а как вы подбирали воздуховоды, вентилятори и клапаны? наугад?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bor01
сообщение 10.1.2017, 12:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 4.8.2016
Пользователь №: 302481



Он сделан ранее, но мне не попадался, моя задача его сделать по известным цифрам.

Проект вентиляции дымоудаления со всеми расчетами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.1.2017, 12:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Тогда вопросы - кто Вы в этой истории? и на какой предмет нужны расчёты, если система ДУ уже смонтирована? Эту систему монтировали без проекта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bor01
сообщение 12.1.2017, 10:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 4.8.2016
Пользователь №: 302481



Я обслуживаю помещение торгового центра, проекта, возможно не было(либо его невозможно найти) , но система смонтирована, есть ли у вас пример проекта вентиляции дымоудаления, где есть расчет и пояснительная часть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.1.2017, 10:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну а что он даст? типовых торговых центров не бывает,а уж тем более типовы противодымных систем вентиляции , все сугубо индивидуально. а не зная расчетов вам не получится подставить 2 числа и проект готов.
вам нужно штудировать сп7, методичку к сп 7, РНП АВОК 5.5.1-2015 ПДЗ, а так же http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41187 и http://forum.abok.ru/index.php?showforum=27 , еще могу посоветовать программу КВМ-Дым, она бесплатная.
хотя наверное проще заказать проект знающему человеку

Сообщение отредактировал Composter - 12.1.2017, 10:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.1.2017, 10:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(bor01 @ 10.1.2017, 9:59) *
... Клапаны уже установлены, нужно подогнать расчет под их размер. Подскажите, что это за расчет? возможно у кого-то есть проект с этим расчетом и пояснительной частью.

Цитата(bor01 @ 12.1.2017, 10:17) *
Я обслуживаю помещение торгового центра, проекта, возможно не было(либо его невозможно найти) , но система смонтирована, есть ли у вас пример проекта вентиляции дымоудаления, где есть расчет и пояснительная часть?

Вы так и не пояснили, зачем нужны расчёты? Если у пож. инспектора серьёзные сомнения в соответствии нормам сущ. системы ДУ, то нужно не подгонять, а делать поверочный расчёт и сравнивать с характеристиками сущ. системы.
И прав ув. Composter - никакой пример без знания норм и понимания методики расчёта Вам не поможет. Так же и с программой КВМ-дым - она всего лишь инструмент в руках специалиста, не более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения