Есть суточный протокол по ГВС, где отражены среднечасовые показатели.
ВРЕМЯ Vпод Vобр разбор tпод tобp p под P обр
8:00 3.536 2.635 0.901 60.2 50.3 9.712 9.155
9:00 3.277 2.520 0.757 51.8 38.8 9.708 9.076
10:00 3.309 2.588 0.721 38.3 31.9 9.595 4.035
11:00 2.415 1.958 0.457 30.5 27.6 5.213 7.580
12:00 6.830 1.856 4.974 26.3 25.4 8.564 9.167
13:00 1.283 0.226 1.057 24.7 24.1 9.604 9.163
Поставщик тепла отключал горячую воду в доме в этот день, что и видно в показателе температуры.
Разве показатель на 10 часов для среднего входящего давления 9,595 при среднем исходящем 4,035
не говорит о временном перекрытии задвижки за датчиком входящего давления?
Какими процессами можно объяснить показания давления в 11 часов (P вх = 5,2 и P исх = 7,5 ) при положительном разборе?
Адексей