IPBIPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 7.9–2019
Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха
помещений предприятий общественного питания

АВОК в соц. сетях
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Диаметр двухфазного конденсата
evgeniy84
сообщение 20.10.2019, 11:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.6.2014
Из: татарстан
Пользователь №: 237355



Подскажите, пожалуйста. Имеются 2 установки потребляющие 750 кг/ч пара с давлением 6 бар (избыт). Нужно определить диаметр конденсатопровода от каждой установки после конденсатоотводчиков и диаметр общей конденсатной линии для них. Планируется отводить конденсат в ресивер станции перекачивания конденсата с механическим насосом. Ресивер будет соединён с атмосферой. Сначала конденсатопроводы от обоих машин поднимутся метров на 5, затем объединяться через 5м и общим конденсатопроводом 20м пойдут на станцию. Буду признателен, если порекомендуете литературу в которой можно узнать: рекомендуемую скорость двухфазного конденсата после конденсатоотводчика, определение его плотности, диаметров конденсатопроводов, необходимые уклоны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 21.10.2019, 9:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



По ссылкам калькуляторы, при помощи которых вы сможете это посчитать:
https://www.tlv.com/global/RU/calculator/pi...e-velocity.html (по скоростям)
https://www.tlv.com/global/RU/calculator/pi...ssure-loss.html (по потерям давления)
Подсказки там есть.

Ниже ссылка на более упрощенный расчет:
https://www.steamsys.ru/upload/userfiles/condensatelines.pdf

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgeniy84
сообщение 21.10.2019, 16:25
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.6.2014
Из: татарстан
Пользователь №: 237355



Смотрел эти калькуляторы. Есть кое-какие сомнения. Конденсат проходит через конденсатоотводчик и попадает в конденсатную линию, превращаясь в эмульсию которая представляет с собой смесь пара вторичного вскипания и воды. Учитывает ли этот калькулятор потерю давления на конденсатоотводчике? То есть давление пара, например, 6 бари, а после конденсатоотводчика, например, 3 бари. И что вкладывается в понятие противодавление? Давление на конце конденсатной линии или еще и разность геодезических высот?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 21.10.2019, 16:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Так что вам не нравится в калькуляторе ? Там же есть все данные, чтобы посчитать диаметр конденсатной линии...
Нет такого понятия как "потери давления на конденсатоотводчике". Есть длина трассы, подъем, расход конденсата и количество пара вторичного вскипания. Это все и определяет величину противодавления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама








Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2019, 3:27