|
|
Защитное заземление на рабочих местах с ПЭВМ, предписание ФМБА |
|
|
|
14.2.2017, 16:02
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.9.2014
Пользователь №: 244175
|
Всем доброго времени, хотелось бы узнать компетентное мнение. Суть в следующем, специалисты ФМБА (в простонародье СЭС) провели проверку в социально-реабилитационном центре (в детдоме) и вынесли такой пункт предписания: "Выполнить защитное заземление на рабочих местах с ПЭВМ старшей медсестры, психолога, юриста, социального педагога в социально-реабилитационном центре в целях снижения уровней электромагнитных полей, создаваемых ПЭВМ, до временных допустимых уровней по напряженности электрического поля. Основание: ст. 11, 25 ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии" №52 от 30.03.99. П.п. 2.4; 3.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам". Понятно, что предписание выдали далеко не специалисты, и нагородили хрени, но все таки п. 3.7. СанПиН гласит: " Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации." Руководство детдома обратилось к нашей организации за благотворительной помощью. Мне не совсем понятно, о каких требованиях по эксплуатации идет речь, в руководстве по эксплуатации компьютеров ни чего не сказано о защитном заземлении в месте его размещения. И потом здание панельное, очень старое и строилось по проекту советских времен, вся проводка скрытая, можем ли мы самостоятельно внести изменения в электроснабжение этих помещений, изменить проектное состояние?
1_001.jpg ( 917,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8
2_001.jpg ( 980,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5
|
|
|
|
|
14.2.2017, 17:02
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
Пусть актик гонят про эл.магнитную обстановку. Этих людей надо понять, они создают видимость своей работы.
|
|
|
|
|
14.2.2017, 17:30
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.9.2014
Пользователь №: 244175
|
Цитата(Ludvig @ 14.2.2017, 17:02) Пусть актик гонят про эл.магнитную обстановку. Этих людей надо понять, они создают видимость своей работы. Мне особо без разницы, но если возникло упоминание о электромагнитных полях, скорей всего что то и есть. Тут суть не в этом, а в защитном заземлении, понятно что они слепили "горячее" с "соленым", но все же как быть с заземлением, например, во многих офисах, расположенных в старых зданиях нет этого самого заземления, это теперь получается все должны кинуться его делать?
|
|
|
|
|
14.2.2017, 17:40
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
Значит делать. Причем защитный проводник, не шлейфом, а из одной точки. Удачи!Хотя его можно проложить по коридору, а брать от клемника на каждую розетку.
Сообщение отредактировал Ludvig - 14.2.2017, 17:42
|
|
|
|
|
14.2.2017, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
А зануление-то есть у этих ПЭВМ?
|
|
|
|
|
14.2.2017, 18:23
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
Цитата(Смит @ 14.2.2017, 18:04) А зануление-то есть у этих ПЭВМ? Подрастешь, узнаешь.
|
|
|
|
|
15.2.2017, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319
|
В новом ПУЭ есть разделение заземления на защитное и функциональное (рабочее). Но для ПЭВМ обязательно выполнение защитного заземления, которое одновременно выполнит и вторую функцию. Касательно необходимости - любое оборудование, оснащённое трёхконтактной вилкой, требует заземления. И для компьютеров (нормальных) это явно указано в документации. Другое дело, что на компьютеры местной сборки никто эту документацию не даёт, максимум - прилагают доки от компонентов, из которых собрано.
|
|
|
|
|
15.2.2017, 17:26
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
|
Цитата(straus @ 15.2.2017, 16:27) В новом ПУЭ есть разделение заземления на защитное и функциональное (рабочее). Можно пруф? Цитата(Claretsky @ 14.2.2017, 20:02) Всем доброго времени, хотелось бы узнать компетентное мнение. Суть в следующем, специалисты ФМБА (в простонародье СЭС) провели проверку в социально-реабилитационном центре (в детдоме) и вынесли такой пункт предписания: "Выполнить защитное заземление на рабочих местах с ПЭВМ старшей медсестры, психолога, юриста, социального педагога в социально-реабилитационном центре в целях снижения уровней электромагнитных полей, создаваемых ПЭВМ, до временных допустимых уровней по напряженности электрического поля. Да, кстати, акт замера уровней электромагнитных полей есть? Где видно, что выше "допустимых уровней". Цитата(Claretsky @ 14.2.2017, 20:02) но все таки п. 3.7. СанПиН гласит: " Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации." Проводка двух или трехпроводная? Если двухпроводная, то надо смотреть всю схему - может там и есть Зануление.
|
|
|
|
|
16.2.2017, 4:30
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
|
У нас недавно СЭС тоже намеряли ЭМ фон от компов и светильников в школах. Так вот, зануление не помогает избавиться от этой бяки. Совмещенный ноль с землей в компьютерном классе тоже не прокатил, пришлось разделять При замерах не присутствовал, всю процедуру замеров хотел бы сам посмотреть, по методике там много нюансов.
|
|
|
|
|
16.2.2017, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
Цитата(kvm_auditor @ 16.2.2017, 4:30) У нас недавно СЭС тоже намеряли ЭМ фон от компов и светильников в школах. Так вот, зануление не помогает избавиться от этой бяки. А заземление помогает?
|
|
|
|
|
17.2.2017, 5:41
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
|
Цитата(Смит @ 16.2.2017, 11:53) А заземление помогает? И заземление не поможет если компы со старыми ЭЛТ-мониторами / блоки питания в системниках не трансформаторные, а импульсные / корпуса системником не железные (обеспечивающие экран), а пластиковые или железные, но с большим кол-вом "дыр"...
|
|
|
|
|
17.2.2017, 6:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
Цитата(kdu @ 17.2.2017, 5:41) корпуса системником не железные (обеспечивающие экран) Стальной корпус более-менее "обеспечивает экран" только от магнитного поля...
Сообщение отредактировал Смит - 17.2.2017, 6:02
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
17.2.2017, 8:02
|
Guest Forum
|
нУ , ВООББЩЕ ТО НА ОБОРУДОВАНЕИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЕРТИФИКАТЫ .
|
|
|
|
|
18.2.2017, 7:39
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
|
Цитата(Смит @ 16.2.2017, 9:53) А заземление помогает? Помогло как ни странно. И светильники не фонят ни компы
|
|
|
|
|
18.2.2017, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Цитата(kdu @ 17.2.2017, 5:41) И заземление не поможет если компы со старыми ЭЛТ-мониторами / блоки питания в системниках не трансформаторные, а импульсные / корпуса системником не железные (обеспечивающие экран), а пластиковые или железные, но с большим кол-вом "дыр"... И где это вы видели трансформаторные блоки питания в компах? Килограммов на 5 потянет, не иначе. Лет так дцать назад делал замеры, что интересно, ЭМИ от мониторов на порядок ниже были, чем от обычного телевизора. Тогда в них под пластиковым корпусом еще металлические перфорированные кожуха имелись. А к телевизорам почему-то никто не цеплялся. Да и дырки в стальном корпусе никак не влияют на экранирование, длина волны не та. Пластиковых корпусов у компов тоже никогда не видел. Разве что у неттопов.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|