> Расстояние между двумя теплосетями.
Мистер Х
сообщение 24.4.2014, 8:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 11.5.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 56199



Какое минимальное расстояние береться между двумя теплосетями? (Именно двумя теплосетями, а не просто смежными трубопроводами подачи и обратки). Уже всё перечитал и 41.02.2003 и 2.07.07-86 и 2.07.01-89* не могу не где эти расстояния найти. Помогите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 24.4.2014, 9:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



В СП 42.13330.2011 "Градостроительство..." таблица 16 -Не нормируется расстояние по горизонтали между теплосетями.
Однако в СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" Приложение В, регламентируются расстояния между смежными трубопроводами и конструкциями .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 24.4.2014, 9:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



СП 42.13330.2011 - Расстояние между тепловыми сетями не нормируется
СНиП 41-02-2003 - Таблица Б3, примечания, п.5 - При параллельной прокладке тепловых и других инженерных сетей допускается уменьшение приведенных в таблице Б.3 расстояний до сооружений на сетях (колодцев, камер, ниш и т.п.) до величины не менее 0,5 м, предусматривая мероприятия по обеспечению сохранности сооружений при производстве строительно-монтажных работ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мистер Х
сообщение 24.4.2014, 10:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 11.5.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 56199



В приложении В СНиП 41-02-2003 говориться о непроходных каналах. Я думал это о трубах одной теплосети которые идут в канале (в смысле подача и обратка в одном канале) и к двум паралельно идущим теплосетям эти расстояния применять нельзя.

Сообщение отредактировал Мистер Х - 24.4.2014, 10:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мистер Х
сообщение 24.4.2014, 10:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 11.5.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 56199



Да в общем ситуацию понял примерно. СПАСИБО ВАМ за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 24.4.2014, 12:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Мистер Х @ 24.4.2014, 11:13) *
В приложении В СНиП 41-02-2003 говориться о непроходных каналах. Я думал это о трубах одной теплосети которые идут в канале (в смысле подача и обратка в одном канале) и к двум паралельно идущим теплосетям эти расстояния применять нельзя.

Непроходной канал это когда прямая и обратка рядом, а между ними только крыса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мистер Х
сообщение 28.4.2014, 5:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 11.5.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 56199



Вот оно пб 03-585-03 п 5.1.32. При подземной прокладке трубопроводов, в случае одновременного расположения в одной траншее двух и более трубопроводов, они должны располагаться в один ряд (в одной горизонтальной плоскости). Расстояние между ними в свету следует принимать при следующих условных диаметрах трубопроводов:

до 300 мм - не менее 0,4 м;

более 300 мм - не менее 0,5 м.

А вы говорите нормируеться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.4.2014, 7:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Какое минимальное расстояние береться между двумя теплосетями? (Именно двумя теплосетями, а не просто смежными трубопроводами подачи и обратки).


Вы все-таки определяйтесь с понятиями - что такое "теплосеть" и что такое трубопровод. Вот откуда у "теплосети" расстояния мерять? Теплосеть может быть в каналах, причем даже в нескольких параллельных каналах. А может состоять из трубопроводов, проложенных бесканально. И всё это может быть проложено в разное время.

Где здесь граница "теплосети"?

Если теплосеть прокладывается в канале - нормируются расстояния от изоляции трубопроводов до внутренней стенки канала. Но должны выдерживаться и расстояния между строительными конструкциями каналов до других сооружений (в том числе каналов ТС). Да еще с учетом возможных уширений конструкции канала. Если два канала прокладываются одновременно параллельно, то расстояние между наружными стенками каналов делают 100 мм (серия 4.904-66).

Если каналы будут прокладываться в разное время, то расстояние от существующего канала до нового должно приниматься из условия производства работ - минимум 500 мм, но не менее разницы в глубине заложения двух каналов. При этом

Цитата
предусматривая мероприятия по обеспечению сохранности сооружений при производстве строительно-монтажных работ


При бесканальной прокладке расстояния также нормируются, но более жесткие - потому что при прорыве трубы не лежащей в канале происходит подмыв грунта, который может вызвать обрушение других сооружений (а уж сколько маомчек с детишками сварились, провалившись в подмыв...).

Есть в СП 124.13330.2012 Т а б л и ц а А.3 – Расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей, которую надо знать назубок. В том числе там есть До каналов и тоннелей различного назначения - 2 м. Вот вам и расстояние от бесканальной прокладки ТС до канала - неважно, что в нем - важно предотвратить обрушение.

Ну и далее изучайте примечания, в которых указывается, как это расстояние можно уменьшить.

Цитата
Вот оно пб 03-585-03 п 5.1.32.

Незачем искать ответ в общих правилах, особенно отмененных. Всё есть непосредственно в СНиП и СП по тепловым сетям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 16.6.2017, 10:17
Сообщение #9





Guest Forum






А как насчет надземки?
сколько минимально от одной ТС до другой? и как быть с пересечениями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ветров Илья
сообщение 29.7.2019, 17:29
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263452



В настоящее время документом, аналогичным ПБ 03-585-03, является Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» , утверждённое приказом Ростехнадзора № 784 от 27.12.2012.
В указанном руководстве
п. 143. При подземной прокладке трубопроводов в случае одно-
временного расположения в одной траншее двух и более трубо-
проводов их располагают в один ряд (в одной горизонтальной пло-
скости). Расстояние между ними в свету рекомендуется принимать
при следующих DN трубопроводов:
до DN 300 мм включительно — не менее 0,4 м;
свыше DN 300 мм — не менее 0,5 м.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______03________67.pdf ( 838,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 30.7.2019, 10:35
Сообщение #11


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



И зачем тепловикам нормы технологических "стальных трубопроводов, предназначенных для транспортирования в пределах промышленных предприятий химической, нефтехимической, нефтяной, нефтеперерабатывающей, газовой и других смежных отраслей промышленности газообразных, парообразных и жидких сред с расчетным давлением до 320 МПа, вакуумом с абсолютным давлением не ниже 665 Па (5 мм рт. ст.) при температуре среды от –196 до +700 °С,", да к тому же которые " и не является нормативным правовым актом"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения