> Температурный график тёплого пола
sadjesty
сообщение 10.12.2019, 8:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.7.2019
Пользователь №: 362369



Добрый день. Имеется готовый проект детского сада, в котором был предусмотрен тёплый пол в игровых помещениях. Экспертиза прислала замечание: требуется подтвердить, что температурный график, принятый для тёплого пола (50 - 30 С), обеспечивает температуру на поверхности пола не выше 23 С.
К сожалению, расчёт тёплого пола в проекте не предусматривался. Думаю, что должна быть какая-то формула, высчитывающая температуру на поверхности пола, однако найти её не могу. Помогите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 10.12.2019, 10:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



там не одна формула. проще найти excel/прогу на этом сайте и рассчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kumarchuk
сообщение 18.12.2019, 22:56
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.12.2019
Пользователь №: 370083



не так давно сам делал теплый пол на даче и пользовался этим калькулятор - получилось как надо
https://avtonomnoeteplo.ru/moschnost-teplog...anogo-pola.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 19.12.2019, 1:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



А зачем считать? Проще в проекте не указывать температурный график, а отметить, что автоматический регулятор системы теплоснабжения теплого пола настроить так, чтобы температура на поверхности составила 23 градуса. И все будут довольны.
И там график 50 на 30 нереален. Обычно подаем 25-27, а обратка приходит 22 градуса или менее.

Сообщение отредактировал Vandr - 19.12.2019, 1:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 19.12.2019, 8:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(sadjesty @ 10.12.2019, 8:10) *
Добрый день. Имеется готовый проект детского сада, в котором был предусмотрен тёплый пол в игровых помещениях. Экспертиза прислала замечание: требуется подтвердить, что температурный график, принятый для тёплого пола (50 - 30 С), обеспечивает температуру на поверхности пола не выше 23 С.
К сожалению, расчёт тёплого пола в проекте не предусматривался. Думаю, что должна быть какая-то формула, высчитывающая температуру на поверхности пола, однако найти её не могу. Помогите пожалуйста.

Считал когда-то (производители паркета требовали не выше 28). Если еще актуально - маякните в личку, пришлю расчет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 4:25