Цитата(Sindarkon @ 9.8.2017, 11:10)
Это скрытое пространство с пожарной нагрузкой. Вы можете его позиционировать как фальшпол или подвесной потолок, но защищать всё равно надо.
Я то как раз склоняюсь к тому что его защитить АУПТ. Просто там уже во всю идет монтаж по старому проекту-вот я и готовлюсь обосновывать необходимость срочной корректировки проекта. Там еще есть масса сомнительных мест. Вопервых речь об этом проекте шла
вот тут с подробным описанием всех отзывов и ощущений, во вторых сегодня пока разбирался с тех.этажом и запотолочным пространством попутно увидел что на тех. этаже еще пожарных кранов не предусмотрено. Дальше пойду выяснять детали-наверняка еще что нибудь найду (точнее оно само найдется). Вплотную заняться этим объектом смог только сейчас,т.к. были более срочные объекты.
Вот поэтому и готовлюсь доказывать необходимость корректировки.