Какая-то каша у Вас в голове, а у водоканала - винегрет.
Цитата(Fish.ka @ 29.8.2017, 18:00)
отказываются принимать расчет водопотребления, ссылаясь на новые правила, говорят оформлять не по ГОСТу, а СТО или БЗ.
Никакой "ГОСТ" к расчетам водопотребления не имеет отношения. По ГОСТ можете рамки да шрифты делать, но это никакой Водоканал не волнует. Их интересует
методика расчета. И они задают - выполнить расчет
по СТО 024947335.2-01-2006, а не, например, по СНиП. Это многие Водоканалы делают, потому что "по СТО" больше получается.
Цитата(Fish.ka @ 29.8.2017, 18:00)
До этого говорили рассписать все подробно-я рассписала, все указала. Обычный блин встроенный гараж с двумя сантехприборами-водоканал выдал ТУ на МАГАЗИН (мать его), сказали расчет переделывай на магазин, переделала-сказали на гараж делай. Теперь к оформлению придираются. У парня с работы проблем не было - по его образцам делала.
Да
не к оформлению они придираются, а
к сути расчета. Вы пишете "Расчет составлен согласно
СП 30.13330.2012". По этому СП расчет фактически и соответствует СТО. Но там же нет никаких "вероятностей", "NP", "alpha". Расчет делается принципиально иначе.
"Парень с работы" мог когда-то и по СНиП расчет делать, вам он не образец.
Цитата(Fish.ka @ 29.8.2017, 18:00)
Что им надо? БЗ-98 открывала, СТО 024947335.2-01-2006, что еще? не пойму что не так
Им надо расчет расходов по СТО 024947335.2-01-2006. Его и надо выполнить. Для этого не просто "Б3-98 открывала", а открыть, и
не закрывая, выполнить расчет. В Б3-98 примеры есть. И тогда увидите, что написано должно быть совсем не так, как "у того парня".
Цитата(Fish.ka @ 29.8.2017, 18:00)
и проект по наружным сетям по новым правилам делает ТОЛЬКО водоканал. У вас также? где эти правила почитать?
Ну и попросите текст "новых правил". А пока не предоставят,
тоже говорите, что
по ещё более новым правилам лично вы являетесь "царицей водяною", а водоканал должен быть у вас на посылка.