Добрый день
Вопрос вроде не оригинальный, похожие темы есть, но однозначного ответа не нашел.
Подскажите пожалуйста, на основании какого документа необходимо согласовывать проект техперевооружения ИТП в тепловых сетях?
РСО ссылаются на п. 2.4 приказа минэнерго 115. Но там говорится лишь про "Согласование проекта в установленном порядке". Что это за установленный порядок? чем он регламентируется? с кем нужно проект согласовывать? К тому же в 115 приказе речь про новые и реконструированные тепловые установки. Реконструкция и Техническое перевооружение - 2 разных понятия, у которых есть четкие определения. Наш процесс больше похож на техническое перевооружение.
Процесс выглядит следующим образом: на объекте есть элеватор. Параллельно ему устанавливается автоматический узел смешения. Т.е. элеватор не демонтируется, а лишь отсекается запорной арматурой. Остается возможность попеременного использования старого и нового узла. Узлы за границей балансовой принадлежности РСО. Тепловая нагрузка не меняется. Заказчик требует согласования в РСО, РСО придирается до каждой запятой и максимально затягивает время ответов ("у нас по закону 30 дней"). РСО в маленьком городе, заказчик - бюджетная организация. Установка автоматики ощутимо снизит потребление и, как следствие, плату за тепло в пользу РСО, по этой причине они всячески препятствуют установке.
Так вот можно ли обойтись без согласования и как убедить в этом всех участников процесса?
нет, нельзя.
см. ПП РФ №787 от 05.07.2018
и не придумывайте желаемых названий для подключения новой схемы ИТП абонента. Тут получение новых ТУ и их исполнение, даже если нагрузка и не изменилась. И кстати+ так же согласование данного проекта в ростехнадзоре.
"Параллельно ему устанавливается автоматический узел смешения. Т.е. элеватор не демонтируется, а"
этот новый автоматический узел смешения" является новой энергоустановкой и для неё необходим полный комплект всех мероприятий.
ТУ получены? УП получены?
Содержание огласить можете?Вот согласование проекта этой энергоустановки и есть подтверждение что проект выполнен в соответствии с ТУ, УП и нормативной базой.Далее в РТН с приложением так же ТУ и УП и тоже согласование.
И эти обе инстанции не пропустят вам наличие двух параллельных теплоустановки- или новая или старая, но не обе, даже с наличием запорной арматуры и пломбирования её в НЗ состоянии(нормально закрытом).
И после всего этого только тендер, СМР, и лишь потом акт готовности к отопсезону для новой энергоустановки и только потом допуск её в эксплуатацию у РТН.
Но странное подозрение что вы не только не юрист, но и с ТМ сталкиваетесь впервые. а ПТЭ ЭУ открывали?
Не нужно меня ни в чем подозревать, я же не под следствием.
Сохранность элеватора частое требование как со стороны сетей, так и со стороны потребителя, потому как, дословно "автоматика не будет работать при отсутствие электричества".
ТУ выданы на установку АУУ. В нем содержатся требования согласовать проект в сетях и получить допуск в РТН в соответствии с П. 2.4. Приказа 115.
ПТЭ ЭУ или ПТЭ ТЭ? Вы конкретный пункт можете указать? Очевидно, если бы я знал полное содержание обсуждаемых документов, я бы не задавал вопросов.
Я в первом сообщении истинную причину нежелания согласовывать проект указал, с таким подходом его можно несогласовывать очень долго.
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)