> помещения с очень маленькими теполпотерями
UNikilai
сообщение 14.12.2018, 11:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 415
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Приветствую. Есть такие помещения, окруженные другими помещениями, где теплопотери идут только через пол, 20-80 вт, что с ними делать? Ставить туда радиаторы минимум на 4 секции или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.12.2018, 12:37
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3752
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



не ставить
лампочкой обогреются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 14.12.2018, 14:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 415
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Qoc = F • qoc • kв , Вт
где F – поверхность пола в помещении, м2; qос = 40 Вт/м2 – норма освещённости 1м2 в соответствии со СНиП; kв – коэффициент одно-временности работы осветительных установок

Можно лм использовать данную формулу? Взяв 1 за коэффициент kв
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MihaChe
сообщение 14.12.2018, 14:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 9.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13635



Для таких помещений нужно посчитать теплообмен через перегородки с соседними помещениями.
Посчитать тепло, которое приходит с вентиляцией, если она есть.
Возможно, этого будет достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 14.12.2018, 14:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 415
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Да, вентиляция есть, температура приточного воздуха 20 градусов