> расчет дренажных емкостей для теплофикационной воды, Объем дренажек, какой он
marysiy
сообщение 9.12.2018, 21:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Здравствуйте,уважаемые форумчане!
Столкнулись с проблемой: при надземной прокладке 2-х труб теплофикационной воды диаметром 1000 м получилось 3 участка с секционирующими задвижками. Общая трасса 10 км. Секционируемый участок 2,7 км. При аварии на одной из труб получается , что нужно слить 2120 м3 воды (площадь круга х длину участка). Требуется очень большое количество емкостей. Задумались, мы правильно считаем? Хотелось бы спросить,как проектировщиков, так и эксплуатацию-как считать правильно, может какой то процент от этого объема взять? и как в жизни аварийные участки сети приводятся в порядок? сливают ли вообще воду при аварии? В нашем случае никакой канализации и водоводов для разбавления горячей воды нет. Т.е вода остывает в емкостях и затем увозится на ТЭЦ или на очистные (пока не в курсе).
Пожалуйста подскажите правильное решение. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 10.12.2018, 12:19
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



если надземка, значит скорее всего не город, и скорее всего сброс на рельеф 2000т ты никуда не сложишь и ни на чем не увезешь

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 10.12.2018, 12:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 10.12.2018, 18:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



не город. но слив на рельеф запрещен согласно СП 124 mellow.gif

Сообщение отредактировал marysiy - 10.12.2018, 18:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 10.12.2018, 18:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



я сетями не занимался, а что если слив предусмотреть на станции, а опорожнение секционируемого участка выполнить с помощью насосов в участок сообщающийся с источником тепла в котором будут емкости для воды или сброс канализации, для перекачки предусмотреть рядом с секционирующими задвижками дренажные патрубки для подключения мотопомп
т.е на источнике открывают сбросную задвижку и воду из секционируемого участка перекачиваем в соседний, а там уже вода сама дренируется.

и может стоит тогда уменьшить расстояние между секционирующими задвижками?

Сообщение отредактировал cpt - 10.12.2018, 18:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 10.12.2018, 19:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Уменьшить расстояния между секционирующими задвижками не получится: диам 1000 с электроприводами, заказчик вообще не хотел секционирующие задвижки.
немного не поняла: слив сделать в соседний трубопровод? Там только две трубы Т1 и Т2. я думаю слив с помощью мотопомп в какие то дренажные емкости на ТЭЦ возможно только на первом секционируемом участке близком к ТЭЦ.. а второй и третий по 2,7 км, думаю нет, это значит придется сливать практически всю трассу(с одной трубы, где авария будет), в том числе и ближайший к ТЭЦ участок.
Неужели эксплуатация ничего не подскажет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 11.12.2018, 5:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Прикрепленный файл  ______.JPG ( 37,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27

вот такая схема с перекачкой в ёмкость (или канализацию) которая находится на источнике (ну или у потребителя)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 11.12.2018, 14:18
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



а если в гору сливать, то насосик перекинуть на дальний слив и мотнуть 3км шланга?
напишите бумажное решение, типа слив помпой во вторую трубу и на источник, по факту сольют на землю если будет что сливать к приезду

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 11.12.2018, 14:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 12.12.2018, 15:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



А в жизни такое перекачивание было у кого-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 12.12.2018, 16:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Вообще, мысль здравая, спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 13.12.2018, 16:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Хотя с другой стороны, зачем ТЭЦ вода после спускников? Она же грязная.... Даже , если есть емкость на ТЭЦ , куда слить можно воду, то куда потом ТЭЦ ее применить применит? Ее ж чистить нужно будет для закачки обратно в теплосеть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 13.12.2018, 16:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



а почему она грязная ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 13.12.2018, 19:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



все ж коррозия внутренняя есть в стальных трубах....хотя в СП 124 написано,что можно перекачивать в смежный трубопровод или из Т1 в Т2. Правда не уточнили про слив. Смежный трубопровод-это ведь тот же трубопровод только за секционирующей задвижкой?Как вы предложили?

Сообщение отредактировал marysiy - 13.12.2018, 19:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 14.12.2018, 8:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



ну коррозия и коррозия через механический фильтр прогонят и всего делов то, а вот новый объём сырой воды умягчать да даэрировать подороже будет
по второму вопросу надо сп почитать, так не скажу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения