> Дыхательный клапан
Tiguan
сообщение 26.2.2017, 1:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.1.2015
Пользователь №: 255660



Здравствуйте!

Просьба проконсультировать по дыхательным клапанам на резервуарах!

Имеются две емкости под азотным дыханием для хранения ЛВЖ. Емкости соединены с цеховым факельным сепаратором. Нужна ли установка дыхательного клапана для предотвращения создания вакуума ( при откачки из емкостей) в системе азотной подушки? Например, случаи нехватки пропускной способности трубопровода азота?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 49,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 26.2.2017, 6:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Tiguan @ 26.2.2017, 1:50) *
Нужна ли установка дыхательного клапана для предотвращения создания вакуума ( при откачки из емкостей) в системе азотной подушки?

Только если пропускной способности регклапана азотной подушки не достаточно для опорожнения резервуара с макс скоростью (например полностью открыта дренажная задвижка). Дыхательный клапан технически применить можно, но он должен быть подключен к источнику газа, инертного по отношению к среде (азот, природный или топливный газ и т.д.). В таком случае это будет называться не дыхательный клапан (дышат емкости обычно все же в атмосферу), а прерыватель вакуума.

Воздух не инертный газ, он создаст взрывоопасную смесь внутри емкостей. Похожее обсуждение защиты от вакуума только для ректификационной колонны уже было здесь.

А вообще за обсуждением этого и подобных вопросов прошу сюда, текущий форум не профильный.

Сообщение отредактировал shvet - 26.2.2017, 6:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiguan
сообщение 26.2.2017, 11:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.1.2015
Пользователь №: 255660



Shvet, спасибо за ответ!
Емкость ( 200 м3) будет опорожнятся насосом до мин. уровня (20% от макс. объёма ). Труба подачи азота для подушки Ду 50. Боюсь азота не хватит и емкость свакуумируется.


p.s. За ссылки отдельное спасибо, буду изучать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 26.2.2017, 14:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Tiguan @ 26.2.2017, 11:38) *
Боюсь азота не хватит и емкость свакуумируется.

Простите, но это непрофессиональный подход. Рассчитываете (!) макс скорость слива. Рассчитываете (!) макс пропускную способность системы подачи инертного газа. Сравниваете и делаете вывод о необходимости в прерывателе вакуума. Исходя из полученных цифр подбираете пропускную способность (и размеры) прерывателя вакуума.

А разговоры типа "боюсь", "а вдруг" это все посиделки на кухне. Вы же инженер - оперируйте фактами.

Сообщение отредактировал shvet - 26.2.2017, 14:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему