Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гидравлический расчет Т1,Т2
smartbio
сообщение 15.10.2020, 11:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.8.2016
Пользователь №: 303818



Здравствуйте! У меня детский вопрос.
Здание запитано 57х3,5 Т1,Т2 трубой. Задача: посчитать, сколько мах. Гкал/час можно пропихнуть. 95/70, длина Т1+Т2=100м, скорость до 1,5м/с.
Помогите, зарылся в формулах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_Кузнец...
сообщение 15.10.2020, 12:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602



Исходя из скорости определить расход теплоносителя, а из расхода и температурного графика количество теплоты. Однако, все таки, знать перепад давления в подаче и обратке все же не помешало бы для точного определения расхода по потерям

По расчету, при скорости 1,5 м/с, получается 300 кВт, но потери бешенные, 700 Па/м. Поэтому все же лучше проверить по потерям давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KyH
сообщение 15.10.2020, 12:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147910



298.54455586251 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocket1972
сообщение 15.10.2020, 13:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044



Цитата(KyH @ 15.10.2020, 12:09) *
298.54455586251 кВт

Формулы в студию!
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KyH
сообщение 15.10.2020, 14:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147910



2
Cp Пd
Q=----V-----t
6 4
10

формулы расползаются
а так есть инженерный калькулятор НИК
учитывающий плотность воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocket1972
сообщение 15.10.2020, 14:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044



Цитата(KyH @ 15.10.2020, 14:46) *
формулы расползаются

есть такая штука- скриншот, а винде 7-10 Ножницы... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.10.2020, 17:39
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(smartbio @ 15.10.2020, 11:50) *
Здание запитано 57х3,5 Т1,Т2 трубой. Задача: посчитать, сколько мах. Гкал/час можно пропихнуть. 95/70, длина Т1+Т2=100м, скорость до 1,5м/с.

Цитата(Александр_Кузнецов @ 15.10.2020, 12:07) *
потери бешенные, 700 Па/м.

У меня получилось "85 мм/м":

Прикрепленный файл  untitled.png ( 10,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.10.2020, 19:41
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(smartbio @ 15.10.2020, 11:50) *
57х3,5 Т1,Т2 трубой. Задача: посчитать, сколько мах. Гкал/час можно пропихнуть. 95/70, длина Т1+Т2=100м

Другими словами, Kv этой теплотрассы - где-то 11.

Дальше можно просчитывать контур с прочими Kv и насосом. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 2:29