> Установка регистров
Fireman
сообщение 28.9.2017, 7:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Надо было регистр установить вот так

Прикрепленное изображение


А поставили так

Прикрепленное изображение


Регистр был неправильно сделан - резьбу под воздушник приварили не в конце верхней трубы, а в начале, поэтому регистр установили под уклоном так, чтобы воздушник был в верхней точке.

Вопрос: будет ли такой регистр работать? Не будет ли завоздушивания? Хоть уклон и сделан, но теплоноситель в верхней трубе будет толкать воздух в конец трубы в противоположную от воздушника сторону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andfor
сообщение 28.9.2017, 7:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224081



На мой взгляд вам правильно поставили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 28.9.2017, 8:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Работать будет. Просто в нижней трубе часть объема исключится из циркуляции, снизится теплоотдача, но не значительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.9.2017, 8:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Неправильно были как раз нарисованы подводки к регистру - они должны быть эксцентричными для воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 28.9.2017, 16:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Ни первая. ни вторая схема неправильны.
Варить регистры нужно враспор, тогда воздушника не надо будет. А так это будет сборник воздуха. Конечно, посмотреть ещё подводку. Но в любом случае враспор, воздушник ставить со стороны верхней подводки, а сливной кран - нижней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 15:30