Добрый день.
Прошу помощи в экспресс-расчете аупт. Только расходы. Плюс минус километр. Просят наружники. СТУ на пожаротушение есть. Раздел не мой сразу скажу.
СТУ: Общественное здание: Интенсивность орошения 0,16 Минимальная площадь 240 Время 60мин
Стоянка: Интенсивность орошения 0,24 Минимальная площадь 120 Время 60мин
Расход на ВПВ отдельный. Спасибо откликнувшимся.
|
|
|
|
|
9.9.2013, 7:07
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56651
|
Ок. Тогда по другому пойдем.)
Расход посчитанный умножением интенсивности на площадь будет в корне не правельным?
|
|
|
|
|
9.9.2013, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Он будет близок к искомому. Для верности накиньте 20%.
|
|
|
|
|
9.9.2013, 9:22
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56651
|
Спасибо, что откликнулись Sindarkon.
Общественное здание: 0,16*240*1,2=46,08 л/с Стоянка: 0,24*120*1,2=34,56 л/с
И тут вопрос: расход на дренчерную установку включен в эту цифру или его нужно высчитывать и прибавлять?
|
|
|
|
|
9.9.2013, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(Henry12 @ 9.9.2013, 10:22) Спасибо, что откликнулись Sindarkon.
Общественное здание: 0,16*240*1,2=46,08 л/с Стоянка: 0,24*120*1,2=34,56 л/с
И тут вопрос: расход на дренчерную установку включен в эту цифру или его нужно высчитывать и прибавлять? Если завесы прописаны в СТУ или должны быть по нормам, расход на них прибавляется к расходу на спринклеры. Ваш разработчик СТУ Bам от души интенсивность увеличил(по сравнению с табл.5.1 СП5) . Если интенсивность определять по методике ВНИИПО (многократно обсуждалось), расход на заданной площади нужно расчитывать. Запас 20% от I*S может оказаться недостаточным.
|
|
|
|
|
9.9.2013, 12:07
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56651
|
BTS, спасибо за участие.
Методику вы имеете ввиду: СП 5.13130.2009 Приложение В?
|
|
|
|
|
9.9.2013, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(Henry12 @ 9.9.2013, 13:07) BTS, спасибо за участие.
Методику вы имеете ввиду: СП 5.13130.2009 Приложение В? Плюс пособие "Проектирование водяных и пенных автоматических установок пожаротушения"(Мешман и др.,ВНИИПО).Кратко суть: требуемую интенсивность отдельно взятый спринклер должен обеспечивать под собой самостоятельно, без учёта работы сотоварищей.
|
|
|
|
|
9.9.2013, 13:49
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56651
|
f - коэффициент использования расхода - где его найти?
|
|
|
|
|
10.9.2013, 14:51
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56651
|
Посчитал по СП. Расход на спринклеры получился 50,51 л/с Кому не сложно гляньте, может что не так?
|
|
|
|
|
15.9.2013, 20:52
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56651
|
Друзья, может хоть кто нибудь посмотрел мои каракули? в ожидании критики.
|
|
|
|
|
16.9.2013, 7:40
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 27.8.2013
Из: Москва
Пользователь №: 203591
|
Добрый день! Не вникая в расчеты скажу что диаметры похожие на правду (может чуть-чуть завышены, но это не критично). Правильно делаете что не умножаете расход на интенсивность. По факту всегда получается больше. Насколько больше зависит от оросительной сети. В табличке 5.1. в СП5.13130 есть пункт расход. Это значение и будет наиболее близким к фактическому. Если хотите наиболее точно посчитать - гидравлический расчет должен дать две точки: расчет на диктующем оросителе (там будет наибольшее давление) и расчет в ближайшем к насосной станции помещении (там будет наименьшее сопротивление, а значит наибольших расход). Можете поступить проще: обратитесь в плазму-т. Они делают бесплатно гидравлический расчет в маткаде. Если попросить, то в течение дня. Но их расчеты могут быть ошибочны, поэтому проверяйте тщательно. Удачи!
|
|
|
|
|
16.9.2013, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(firewizard01 @ 16.9.2013, 8:40) Можете поступить проще: обратитесь в плазму-т. Они делают бесплатно гидравлический расчет в маткаде. Если попросить, то в течение дня. Но их расчеты могут быть ошибочны, поэтому проверяйте тщательно. Удачи! На сайте плазмы написано, что они делают бесплатные проекты автоматизации.Ув. firewizard01, у Вас был личный опыт получения от них неправильного благотворительного расчёта?
|
|
|
|
|
16.9.2013, 12:19
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56651
|
firewizard01, спасибо огромное.
|
|
|
|
|
11.7.2017, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Здравствуйте!
Проконсультируйте меня, пожалуйста. У меня подземная 2-х уровненная автостоянка.
1. Давление у диктующего оросителя подбирается чтобы на всей нормативной площади (120кв.м) была заданная интенсивность (у меня 0,12л/с на кв.м)? 2. Или каждый ороситель должен бить в интенсивностью 0,12 л/с на кв.м?
|
|
|
|
|
11.7.2017, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(Львиное сердце @ 11.7.2017, 15:26) Здравствуйте!
Проконсультируйте меня, пожалуйста. У меня подземная 2-х уровненная автостоянка.
1. Давление у диктующего оросителя подбирается чтобы на всей нормативной площади (120кв.м) была заданная интенсивность (у меня 0,12л/с на кв.м)? 2. Или каждый ороситель должен бить в интенсивностью 0,12 л/с на кв.м? по ГОСТ Р 51043-2002, одним на площади 12 м^2 ( https://sa-biysk.ru/upload/iblock/b5d/Поясн...0оросителей.pdf ) Войдите в подфорум "Противопожарные инженерные системы зданий" и введите в поиск "интенсивность орошения". Вы увидите довольно много веток, в которых данная тема обсуждалась со времени выхода СП5. Со всеми аспектами и мнениями.
Сообщение отредактировал BTS - 11.7.2017, 16:02
|
|
|
|
|
|