> Холодопроизводительность
KonstantinPL
сообщение 19.12.2017, 10:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Добрый день.
Подскажите пожалуйста как узнать холодопроизводительность которую выдает чиллер, не зная расхода воды.
И чем холодопроизводительность отличается от номинальной холодопроизводительности. Смотрел одну документацию там различия аш в два раза.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 19.12.2017, 13:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



У вас вопрос изначально предполагает "теоретический" ответ.

Если у вас задана "номинальная холодопроизводительность" для ВАШИХ условий - она же является "холодопроизводительность".

Если вы смотрите каталог производителя и видите там "номинальная холодопроизводительность" - то она указана именно для каталожных условий - и требует пересчета именно под ВАШИ условия.

Вообщем вы страшно задаете вопросы.

1) Знаете ли вы ВАШИ условия работы чиллера?
2) Есть ли у вас контакт "поставщика" данного оборудования, либо есть ли в вашей стране поставщики данного оборудования?

Если ответ на оба вопроса ДА - то связываетесь с Поставщиком и передаете ВАШИ условия ему - и он может выдать расчет ДАННОГО чиллера на ВАШИ условия.


А так Холодопроизводительность может сильно сильно разниться от номинала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 19.12.2017, 13:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



1. Никак без расхода.
2. Номинальная при стандартных условиях: +35 С на улице, +12 С на входе и +7 С на выходе.
3. Просто холодопроизводительность при любых других условиях. Например при -5 С гликоля на выходе и будет в 2 раза меньше номинала.
Ваш кэп очевидность. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 21.12.2017, 12:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Есть еще не добросовестные производители, у которых номинал +30 или +32 на улице.
А конденсаторы так вообще +25 с дельтой 15...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 21.12.2017, 14:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Еще раз -
Марка холодильной машины
Ваши параметры работы -5/0.....7/12 ....18/23 внутренние
Наружные .... +10...+45

И отправляете это на поставщика/производителя.
И если у вас не самая древняя ХМ - то вам дадут расчетный файл на ваши параметры.
Либо попытаються вынять эти данные из древнего каталога.
Либо забьют ... на вас smile.gif

Если забьют - тогда снова отпишитесь тут.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KonstantinPL
сообщение 21.1.2018, 0:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Спасибо. Позвонил менеджеру в YORK пока вразумительного ответа не дали. Обещали дать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 22.1.2018, 0:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



А чем Вас этот не устраивает?
Цитата(airwave @ 19.12.2017, 13:40) *
1. Никак без расхода.


Формулу помните: Q=mc(T2-T1) ? и какие еще вопросы? Если Вы считаете, что холодопроизводительность это то, что "вырабатывает" установка, а не то, что поступает к потребителю, тогда можете попытаться порыться во фреоновом контуре, но я бы не советовал - толку от этого никакого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения