Всем добрый день!
Согласно новому СП 59.13330.2016 п.6.2.25 есть возможность размещать, безопасную зону в лестничной клетке.
Безопасные зоны следует предусматривать:
в отдельных помещениях с выходами непосредственно в незадымляемую лестничную клетку; на расстоянии не более 15 м от незадымляемых лестничных клеток, лифтов для инвалидов; в холлах лифтов для МГН, в холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений по [1]
или на площадках лестничных клеток.Хотел бы обсудить вариант устройства подпора воздуха в лестничную клетку, для 15 этажного жилого здания согласно схеме, и возможные подводные камни данного варианта.
11.png ( 13,29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 87К подпору воздуха при одной открытой двери - вопросов нет. Но вот подпор воздуха с подогревом при закрытых дверях вызывает сомнения. В лестничной клетке большое количество дверей и расход воздуха получается довольно большим - 5600 кубиков в час, что приводит к невозможности использовать электрический нагреватель, из за большой нагрузки. Получается, что будет использован водяной нагрев, подключенный от магистральных трубопроводов отопления, с постоянной циркуляцией через контур узла управления вент. установкой (установка будет расположена на чердаке). Электрик говорит, что система отопления при пожаре будет находиться в рабочем состоянии и ее отключения в электрических схемах - не предусмотрено.
Кто нибудь сталкивался? Какие мнения по использованию данной схемы?