> Fr-a540-11k-ec при включении выдает Err, на дисплее висит ошибка err
eugen767
сообщение 25.7.2017, 17:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249635



собственно такая нежданная проблема.

FR-A540-11K-EC выдает ошибку err. хотя до этого месяца 4 назад включался для теста, подключался к мотору, работал исправно.

разобрал корпус, продул от пыли. коррозии и следов эл. хим коррозии нет. шлейф соединяющий платы прозвонил, он цел.


куда смотреть?


завтра нужно включение, сегодня такой сюрприз....

нуждаюсь в помощи...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 25.7.2017, 20:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Читайте мануал по вашей ERR
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugen767
сообщение 26.7.2017, 15:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249635



прочитал мануал, проблема в том, что в мануале нет описания этой проблемы...

вот и спрашиваю, вдруг кто сталкивался...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 26.7.2017, 16:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Ну тогда это скорее всего внутренняя, неописанная в мануале, неисправность. И бороться с ней нужно внутри ПЧ, имея сервис-мануал.
Сервис-мануалов на ПЧ за всю жизнь не видел не разу в свободном доступе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUSVolt
сообщение 26.7.2017, 22:31
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.8.2015
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 275189



Из мануала стр 204

Operation Panel
Indication Err.

Description
This alarm appears if:
• The RES signal is on.
• You attempted to set any parameter value in the external operation mode.
• You attempted to change the operation mode during operation.
• You attempted to set any parameter value outside its setting range.
• Normal communication cannot be made between the PU and inverter.
• You attempted to set any parameter value during operation
(while signal STF or STR is ON).
• You attempted to make parameter setting when Pr. 77 "parameter write disable
selection" has been set to disable parameter write.
Corrective action Perform operation correctly.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugen767
сообщение 27.7.2017, 1:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249635



Спасибо, нашел в мануале 204 стр.

что то я никак не пойму, как сбросить ошибку? я так понимаю ПЧ нужно в настройки по дифалту сбросить, что то пока не вижу как...


не подскажете как?

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 28.7.2017, 23:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



это вовсе не ошибка. Вы просто пытаетесь изменить какой-либо параметр, а доступа у вас на это действие нет. Измените параметр 77 на 2 и пробуйте снова.
з.ы. по памяти, без мануалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugen767
сообщение 30.7.2017, 0:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249635



проблема в том, что на кнопки на панели управления ПЧ не реагирует.

при включении питания висит ошибка Err. и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 30.7.2017, 11:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



• Normal communication cannot be made between the PU and inverter.
Боюсь, что это Ваш случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 1.8.2017, 12:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Приветствую всех!

Эти ПЧ сняты с производства более 10 назад.
Фото шильда дайте!
А вообще ERR это ошибка связи с пультом (клавиатурой) или плата процессора умерла.
Старичку пора на покой! То есть в утиль
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugen767
сообщение 1.8.2017, 17:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 3.11.2014
Пользователь №: 249635



есть
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_3274.JPG ( 2,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 16.8.2017, 8:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Вот инфа

Извиняюсь комп глюканул по этому много файлов
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Serialnumber_ProductionDate.xls ( 4,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  _____2.xlsx ( 112,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  _____2.xlsx ( 112,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 12:11